В общем, тема стара как мир, наверное... Москва. Дом П-44 1984г. с электроплитами.
Нанял фирму, чтобы они заменили всю проводку. Ввод сделали медью 10кв, в щите земля идет на шину щита, а нейтраль уходит в большой рубильник с черной ручкой. Т.е. вроде как они разделены...
Живу так 2 года, а тут наткнулся случайно на тему, что так делать нельзя (вроде). 50 точек перекоммутировать сейчас ой как не хочется... :swoon Ноль вроде там добротный прикручен, толстый кабель на щит...
Возникли вопросы:
- оставить как есть или отсоединить землю? Если отсоединить ( и на вводе и в розетках), то дифы и УЗО продолжат правильно функционировать или потребуется перекоммутация?
- расскажите подробнее про риски отгорания ноля в щите. Опасность представляет отгорание ноля в целом(по дому) или так же отгорание ноля любого из соседей (при наличии нормального ноля в доме) по этажу/дому?
Фото щита в квартире и на этаже прилагаю.
Последние 2 фото сделаны с разницей в 2 года. Видно, что за это время ноль соседа выгорел до основания (помню даже искрил сильно). Для меня это опасно?