Доброго времени суток, друзья! Имеется дом конца 80 х годов. Заземления естественно нет. Проблема в том, что на корпусе стиральной машинки имеется некое напряжение. При одновременном прикосновении к корпусу стиральной машинки и например к чугунной ванне ощутимо пощипывает кожу. Прошу совета как быть? Натыкался на ролик в ютюбе, что проблема решается удалением конденсаторов из высокочастотного фильтра стиральной машины. В электрике\ электронике дуб дубом, поэтому беспокоюсь удалять конденсаторы ( наверно не зря их туда поставили).

P.S.: Поиск по темам почему то не работает, если повторяюсь, будьте добры дать ссылку на тему с решением моего вопроса.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114573

29.03.2024 в 20:58:23

Tg_Under, отключить проводочек с фильтра на корпус под винт или разъем и обезательно ставить УЗО.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

29.03.2024 в 22:55:17

Tg_Under, самое простое - убрать стиралку из ванной комнаты. Ещё проще - вилку вынимать из розетки когда не используете

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114573

Аватар пользователя
Tg_Under

Местный

Регистрация: 29.03.2024

Челябинск

Сообщений: 10

30.03.2024 в 09:03:31

BV, Благодарю за ответ. Что думаете про розетки\вилки со встроенным УЗО? В плане надёжности.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20260

30.03.2024 в 11:29:46

Tg_Under написал: BV, Благодарю за ответ. Что думаете про розетки\вилки со встроенным УЗО? В плане надёжности.

Tg_Under, Только электромеханика. А её продаже почти не найти.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114573

30.03.2024 в 12:01:53

Tg_Under написал: BV, Благодарю за ответ. Что думаете про розетки\вилки со встроенным УЗО? В плане надёжности.

Tg_Under, плохо. Поставьте электромеханическое УЗО на всю квартиру на вводе. Это и проще и лучше.

0
Аватар пользователя
Tg_Under

Местный

Регистрация: 29.03.2024

Челябинск

Сообщений: 10

30.03.2024 в 12:26:24

БВ, что в щитке УЗО поставить лучше - согласен. Но думал пока использовать как времянку. Вот заявляют, что электромеханическое УЗО.

0
Аватар пользователя
Tg_Under

Местный

Регистрация: 29.03.2024

Челябинск

Сообщений: 10

30.03.2024 в 12:27:58

Хотел использовать как временное решение, пока не поставлю УЗО на ввод в квартиру. Вот заявляют, что электромеханическое

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

30.03.2024 в 12:38:43

Tg_Under написал: Вот заявляют, что электромеханическое

Кто заявляет? Просто сравните цену этого изделия и цену бюджетного электромеханического УЗО ИЭК. УЗО в шнуре и в виде вставки в розетку - по смыслу задачи суть предельно дешёвые временные решения, до момента реконструкции щита. Делать их надёжными и качественными смысла нет, цена важнее.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114573

30.03.2024 в 12:58:32

Tg_Under написал: Хотел использовать как временное решение, пока не поставлю УЗО на ввод в квартиру. Вот заявляют, что электромеханическое

Tg_Under, не тратьте зря деньги.

Купите УЗО ИЭК цена та же почти и работы примерно столько же по установке

Фото электрощита

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114573

30.03.2024 в 13:00:00

Tg_Under, ссылку на эту поделку можно? 100% вранье, что это электромеханика.

0
Аватар пользователя
Tg_Under

Местный

Регистрация: 29.03.2024

Челябинск

Сообщений: 10

30.03.2024 в 13:14:55

BV написал: Tg_Under, ссылку на эту поделку можно? 100% вранье, что это электромеханика.

БВ, https://ozon.ru/t/jZkNdZ3

0
Аватар пользователя
Tg_Under

Местный

Регистрация: 29.03.2024

Челябинск

Сообщений: 10

30.03.2024 в 13:17:45

BV написал:

Tg_Under написал: Хотел использовать как временное решение, пока не поставлю УЗО на ввод в квартиру. Вот заявляют, что электромеханическое

Tg_Under, не тратьте зря деньги.

Купите УЗО ИЭК цена та же почти и работы примерно столько же по установке

Фото электрощита

BV,
ЭЩ закрыт, вот максимум, что могу увидеть. В целом конечно в нём все печально даже на мой взгляд)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114573

30.03.2024 в 13:36:10

Tg_Under, дом с электро плитами? Какие номиналы черных автоматов? Если да - можно сделать заземление и щипать вообще не будет. Нормальному электрику перебрать щит на фото - часа 2-3.