Аватар пользователя
Olezich

Местный

Регистрация: 04.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 164

21.04.2024 в 11:31:22

master.msk, Ну если потихоньку поджимать, можно да края ниппеля затянуть накидную гайку?

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

21.04.2024 в 11:37:37

Насколько помню, не доходит немного. Кольцо вдавливается в медь гораздо раньше. В принципе оно понятно по усилию. Аналогичные уплотнения в вентилях, по принципу разрезное кольцо держит, а прокладка герметизирует.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111557

21.04.2024 в 14:01:41

Olezich написал: master.msk, Ну если потихоньку поджимать, можно да края ниппеля затянуть накидную гайку?

Olezich, да не нужно засаживать по самые помидоры! ;) Вам же сказали критерий - усилие до упора. Ну скажем ключем с плечом 20 см. Чтобы разрезное кольцо закусило трубку.

С латунными - ниппель с внутренним конусом, желательно родным. Гильза чтобы можно было зажать с приличным усилием до пластической деформации и кольца и немного трубки. Если без гильзы - то тонкостенная трубка может излишне деформироваться и/или не будет задавлены металлом все неровности. Короче с гильзой можно не бояться тянуть до упора и исключить лотерею.

И то и это соединения достаточно надежны. Для пущей надежности может чуть дотянуть через месяц два.

Желательно чтобы при эксплуатации на эти соединения не было механических усилий на излом. Например - розетки на стене, а смеситель на шкафу и шкаф шатается

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111557

21.04.2024 в 14:12:39

Olezich написал: master.msk, Ну если потихоньку поджимать, можно да края ниппеля затянуть накидную гайку?

ссылка

Olezich,

Даже если вынуть все потроха гайка не закручивается до конца. Вы это и сами могли бы проверить. До усера тянуть не надо. В собранном с трубкой гайка не доходит мм 2 точно

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111557

21.04.2024 в 14:15:51

Olezich, обычно для этих гаек резьба 3/8 трубная. А как там у вас - проверьте накрутив на цанговый ниппель - там должна быть точно 3/8.

0
Аватар пользователя
Olezich

Местный

Регистрация: 04.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 164

22.04.2024 в 00:27:58

master.msk, BV, Мужики Вы монстры своего дела!!!! Все Ваши советы и иллюстрации скопированы в паку "Сантехника". Немного смущает в цанговом соединении резиновая конусная прокладка, со временем наверное треснет-просядет-разлохматится? Как бы этот момент не прозевать? У меня дома все водопроводные магистрали на "Kofulso" выполнены 12 лет назад, тьфу-тьфу никаких сюрпризов.Гофрированная труба,внутри фитигнов стопорные пластмассовые кольца и уплотнительные прокладки из качественного силикона.Как тут гладкая, хромированная труба зажатая цанговым соединением будет себя вести, когда нет никого дома ;)? Ну ладно, поживём-увидим.Спасибо ещё раз Вам за подробные пояснения!!!!

0
Аватар пользователя
Olezich

Местный

Регистрация: 04.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 164

03.05.2024 в 16:40:42

Друзья, отказался от установки Oras-а. Установил его на раковину над стиральной машине, очень близко к бортику идёт струю и на незначительной высоте от дна (5,5 см). Купил на авито достойный вариант IDDIS Natal, протестировал на отлично и руки помешаются и бьёт струя ближе к центру.Единственная загвоздка в гибких шлангах, вкрутил (без фанатзима) с одним кольцом - при открывании на полную катушку стекают капельки с места прикуртки. Шланги новые пролежали в коробке лет 12.В магазине нашёл такие же только JIF -вские, на них правда 2 резиновых уплотнительных кольца.Может такие взять? Спасибо за помощь!

0
Аватар пользователя
Olezich

Местный

Регистрация: 04.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 164

03.05.2024 в 16:43:21

Корпус смесителя.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8659

03.05.2024 в 16:45:37

Olezich написал: Шланги новые пролежали в коробке лет 12.

На выброс.

Olezich написал: В магазине нашёл такие же только JIF

Туда же.

Ищите хотя бы MATEU.

Olezich написал: при открывании на полную катушку стекают капельки с места прикуртки

Сантехнить на резьбу, закручивать ключом.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

03.05.2024 в 17:56:38

strider1978 написал: Ищите хотя бы MATEU.

Это как искать Адидаз на базаре. Матеу был испанским в прошлом веке.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8659

03.05.2024 в 17:57:41

cineman, Хотя бы все резьбы дорезаны и штуцеры не прокручиваются.

0
Аватар пользователя
Olezich

Местный

Регистрация: 04.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 164

04.05.2024 в 02:52:09

strider1978, Подскажите пожалуйста, а почему у штуцеров для смесителя раковины разное количество резиновых уплотнительных колец?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8659

04.05.2024 в 07:42:52

Olezich, Потому что стандарта на уплотнение в данном месте нет. Производитель ГП с двумя кольцами рассчитывает угадать хотя бы с одним. По факту текут и те и другие.