Тарас1989
Тарас1989
Новичок

Регистрация: 22.04.2024

Тула

Сообщений: 5

22.04.2024 в 01:24:37

Можно ли решить такой вопрос? Полотенцесушитель подключен таким образом, что работает только при включенном свете в ванной комнате, т.е. активируется выключателем. Можно ли как то обойти это? Отсоединить от выключателя, например. Получается же что в выключателе есть провода ведущие к к полотенцесушителю?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8952

22.04.2024 в 08:29:32

Тарас1989, Розетки в ванной не предусмотрено, сделали от света.

В выключателе есть фаза, но нет нуля, в лампочке есть ноль, но не всегда есть фаза. Сложно, очень сложно...

Тарас1989 написал: Можно ли как то обойти это?

Вызвать электрика и поставить эту задачу.

0
калямба
калямба
Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 501

22.04.2024 в 09:03:26

Тарас1989, Полотенцесушитель оборудован своим "штатным" выключателем?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119258

22.04.2024 в 10:40:10

Тарас1989 написал: Можно ли решить такой вопрос? Полотенцесушитель подключен таким образом, что работает только при включенном свете в ванной комнате, т.е. активируется выключателем. Можно ли как то обойти это? Отсоединить от выключателя, например. Получается же что в выключателе есть провода ведущие к к полотенцесушителю?

Тарас1989, такие вопросы решаются по месту. Вскрытием выключателя и отслеживанием трасс. Непосредственно от выключателя к ПС проводов может не быть, а провода к полотенцесушителю идут к лампочке, а от лампочки уже к выключателю.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.04.2024 в 10:46:30

Тарас1989 написал: Можно ли как то обойти это?

Если стоит блок розетка выключатель, то изменить схему. Если нет, то взять питание от ближайшей распред короки. По хорошему - отдельная линия с узо ли дифом. Дом какого года?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Тарас1989
Тарас1989
Новичок

Регистрация: 22.04.2024

Тула

Сообщений: 5

22.04.2024 в 11:18:35

megrad, дом 2018 года

0
Тарас1989
Тарас1989
Новичок

Регистрация: 22.04.2024

Тула

Сообщений: 5

22.04.2024 в 11:20:52

калямба, да, есть. Электронный блок. Управление мощностью обогрева и время.

0
калямба
калямба
Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 501

22.04.2024 в 11:28:11

Тарас1989 написал: да, есть. Электронный блок

Тогда проще всего установить в светильник радио (беспроводной) выключатель. Штатный выключатель в ванной держать постоянно включенный (или спрямить). Выключатель Лучше взять 2 канальный, светильник подключить на 2 канал (1 канал оставить неподключенный)...при пропадании света и повторном включении 1 канал включается автоматически.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.04.2024 в 11:39:11

Тарас1989, Мда. Вроде в ванной ставятся две розетки - одна под СМ, другая под полотенчик. Если у Вас розетка работает через выключатель - то она для вытяжки.

калямба написал: Тогда проще всего установить в светильник радио (беспроводной) выключатель. Штатный выключатель в ванной держать постоянно включенный (или спрямить).

Нагреватель через выключатель ? Бред. Ещё пилот поставьте.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

калямба
калямба
Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 501

22.04.2024 в 11:48:06

megrad написал: Нагреватель через выключатель ? Бред

Вы читать умеете? Предлагал через радиовыключатель только свет. Нагреватель остается "как было".

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10561

22.04.2024 в 12:12:15

Тарас1989 написал: Можно ли как то обойти это?

Надо разобраться в проводах и схеме подключения. Возможно просто не правильно подключены провода в выключателе или розетке, особенно если они находятся в одном блоке.