23.04.2024 в 10:53:48
Добрый день! У меня в новом кондиционере воздух выходит толчками и рывками, как выплевывает. Читал, что такое возможно, когда не хватает фреона. Но кондей новый, утечек быть не должно. Такая картина наблюдалась сразу после установки и включения. Холод выдает. Может кто-нибудь сталкивался? Спасибо.
23.04.2024 в 17:45:46
Фреон ни при чем. С вентилятором проблема. Или стоит режим бриз)
23.04.2024 в 21:34:34
BV, спасибо. Какие наиболее вероятные проблемы с ним могут быть? И можно ли на месте решить без демонтажа кондиционера?
23.04.2024 в 21:47:15
Lyubiteltyazha, У нового кондера такого быть не должно,это заводской брак,звоните в сервис ,снимайте внутренний ,а может быть еще и наружный блок и сдавайте в сервис.
23.04.2024 в 21:52:57
Lyubiteltyazha, Внутри кондиционера крутиться вентилятор который просто гоняет воздух внутри комнаты. Он или дует или не дует, как могут возникать рывки и толчки вообще не понятно, может шторки двигаются и направления потока меняется? Или сам вентилятор то останавливается, то запускается, последите за вращением его барабана (колеса).
24.04.2024 в 14:45:55
Lyubiteltyazha, для начала - выбирайте режим вентилятор. И поиграйтесь скоростями, и направлением жалюзи... Ну и вопрос - установщики этого не видели? Если видели - что сказали? Покупка и установка - одна фирма, или покупали отдельно сами?
25.04.2024 в 13:58:37
Выяснилось, причина - неправильный монтаж, близко к натяжному потолку (меньше 5 см). С открытой крышкой работает ровно. Продавец и установщик разные организации. Начитался негативных отзывов с разбитыми стенами и обратился к другим. В итоге теперь геморрой с перемонтажом.
25.04.2024 в 16:04:42
Какая связь с потолком?
25.04.2024 в 16:20:36
Прилипает наверное.
25.04.2024 в 16:47:00
Lyubiteltyazha, ну 5 маловато, но чтобы мешало.., ну не знаю. Кто это сказал что потолок причина
25.04.2024 в 17:17:10
Связь с потолком в том, что близко к нему расположен. Сервисмены при мне снимали крышку, все моментально переставало и работал гладко. Как я понимаю из-за недостатка притока в узком зазоре. Потолок натяжной, вентилятор засасывает и отпускает, он играет, трясется как мембрана, от этого и толчки на выходе
25.04.2024 в 17:34:24
Ну, если только натяжной потолок дешевый пленочный, то, теоретически, у такого мягкого потолка возможны автоколебания. С нормальным тканевым такого не будет - он более жесткий.
26.04.2024 в 07:59:30
Lyubiteltyazha, кондишен на стене, потолок закреплен на стене. И натянут. Если не натянут и "дешевый пленочный", то в центре провиснет на метр :). Как потолок может влиять не представляю... Фото можно?
26.04.2024 в 10:39:09
Помпаж.
26.04.2024 в 20:45:27
BV,сегодня в очередной раз погонял кондиционер. Сначала был тот же эффект. Потом при смене положения жалюзи стал работать ровно. Повторил несколько раз, включил выключил. Вроде нормально. Специально покачал потолок на кондеем, спровоцировать толчки. Но все ровно. Как будто вентилятор приработался. Вобщем не знаю, что это. Буду дальше смотреть. Фото прилагаю.