Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20748

30.04.2024 в 03:35:02

Sidisa написал: Грэй, Я думаете не рад бы был в стене сделать? Только в этом случае пришлось бы делать очень низко отверстие в стене, как я уже писал выше.

не надо очень низко -делайте отверстие там, где розетка, которую собираетесь убирать(переносить).

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20635

30.04.2024 в 07:14:09

Sidisa, и у вас, насколько можно видеть, проложен не кабель, а провод ПВ-1. Роль внешней оболочки играет гофрированная ПНД-труба.

Соответственно, если вы НЕ желаете делать нормальную проводку, а желаете использовать это недоразумение с сюрпризами, вам надо надеть на оголенные участки проводов от пола до всех розеток куски такой же гофры, а штрабу делать такой глубины и ширины, чтобы вся эта гофра (2 гофры) полностью в неё легла, и еще остался хотя бы сантиметр сверху на замазку штукатуркой. В данном случае, например, не менее чем 32х25.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110990

30.04.2024 в 11:59:57

Я бы сделал так.... Примерно там же где старая розетка - глубокий подрозетник и распайка на гильзах - 2 что на фото, 1 на новую розетку, 1 на розетку которую поставить в это гнездо. Можно розетку не делать, а прикрыть крышкой. Вместо гофры - оболочку из термоусадки. К новой - не глубокую штрбу штрабу полметра под плоский кабель горизонтально. Или если феншуй против - штрабу вниз, полметра в стяжка, штробу вверх.

Все.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20635

30.04.2024 в 12:45:48

BV написал: Я бы сделал так....

Я бы вообще так не оставлял. Наберется вода в эти гофры, и если там есть малейшие задиры/надрезы на изоляции, а они там есть, — ищи потом, где утечки, и почему узошки отбивает :popcorn

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

30.04.2024 в 13:26:07

Sidisa, есть метод прохода вдоль стены длинным буром. Для полуметра это два сверления под углом к плоскости стены. Повреждения будут в виде выбитого отверстия по другую сторону стены. Это придётся замазывать. На той стороне, где розетка, можно даже обои сохранить.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110990

30.04.2024 в 13:29:56

Radio написал:

BV написал: Я бы сделал так....

Я бы вообще так не оставлял. Наберется вода в эти гофры, и если там есть малейшие задиры/надрезы на изоляции, а они там есть, — ищи потом, где утечки, и почему узошки отбивает :popcorn

Radio, это если капиталить. Да, кабель конечно лучше

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110990

30.04.2024 в 13:31:23

cineman написал: Sidisa, есть метод прохода вдоль стены длинным буром. Для полуметра это два сверления под углом к плоскости стены. Повреждения будут в виде выбитого отверстия по другую сторону стены. Это придётся замазывать. На той стороне, где розетка, можно даже обои сохранить.

cineman, геморрой, вместо неглубокой полметра штробы под плоский кабель... Секс ради секса)

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

01.05.2024 в 13:21:38

BV написал: геморрой, вместо неглубокой полметра штробы под плоский кабель.

А две гофры с ПВ-1 не в счёт?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110990

01.05.2024 в 13:43:48

cineman написал:

BV написал: геморрой, вместо неглубокой полметра штробы под плоский кабель.

А две гофры с ПВ-1 не в счёт?

cineman, я не вижу смысла под них штробить - упаковать каждые три провода в оболочку из термоусадки.

И мы говорим о трассе к следующей розетке... Такие извращения нужны где по другому никак. Тут - можно проще. И для стены уж лучше абразивно сделать не глубокую штробу, чем кучу трещин от работы перфа.

Имхо тут тема о паранойе из-за недоброжелателя. Похоже ТС так запугали, что он и под полочку теперь будет бояться стену просверлить :)

И да эта история что нельзя горизонтальные штробу.... Если смотреть оригиналы - запрещены любые штробы.

Если играть в эти игры - то есть система - высокий электро плинтус и спец розетки нахлобучиваемые на него. Ну будут розетки не 25 см от пола, а 10 - разница невелика

0