10.05.2024 в 19:04:13
11 лет назад в многоквартирном доме меняли трубы. И в каждой квартире установили регуляторы давления, в комплекте с краном и фильтром, модели КФРД-1.0. Недавно я полез в сантехнический шкаф и обнаружил, что КФРД, установленный на трубе с горячей водой, протекал. От потопа спасло только то, что он забился накипью и ржавчиной. Но в любой момент ситуация может повториться. На какую модель вы посоветуете его заменить? Возможно, полезно будет также поставить в комплекте какой-то редуктор? Если - да, то какой? Прикладываю фото нового КФРД, который у меня есть.
10.05.2024 в 19:24:07
Ал1, на отдельные. Кран, грязевик и мембранный редуктор.
10.05.2024 в 21:22:57
master.msk написал: Ал1, на отдельные. Кран, грязевик и мембранный редуктор.
master.msk, а какие марки крана, грязевика и мембранного редуктора Вы посоветуете поставить?
10.05.2024 в 21:35:56
Ал1,как на фото: кран овентроп, в связи с ппр стояками оптимально, грязевик и рд фар или какой найдете мембранный.
11.05.2024 в 00:21:47
master.msk написал: Ал1,как на фото: кран овентроп, в связи с ппр стояками оптимально, грязевик и рд фар или какой найдете мембранный.
master.msk, а грязевик и мембранный редуктор брать без манометров?
11.05.2024 в 01:21:33
Смысл редуктора - в манометре. На фильтре -по желанию, но лично мне удобно видеть сколько приходит, и сколько идёт во внутреннюю систему. Поэтому у меня и то, и другое, с манометрами.
11.05.2024 в 07:49:05
master.msk написал: фар или какой найдете мембранный
Valtec мембранный да или нет? Цена хорошая, на вид тоже вроде ничего.
11.05.2024 в 11:07:09
Если на вид нра, то надо брать.
12.05.2024 в 15:58:47
master.msk написал: Ал1,как на фото: кран овентроп, в связи с ппр стояками оптимально, грязевик и рд фар или какой найдете мембранный.
master.msk, благодарю Вас! А по резьбе, у всех этих компонентов (краны, грязевик и мембранный редуктор) - "папа-папа"?
12.05.2024 в 15:59:18
sanya1965 написал: Смысл редуктора - в манометре. На фильтре -по желанию, но лично мне удобно видеть сколько приходит, и сколько идёт во внутреннюю систему. Поэтому у меня и то, и другое, с манометрами.
sanya1965, благодарю Вас!
12.05.2024 в 18:20:26
Ал1, кран вр/вр, потом ниппель, рд нр/вр или нр/нр, счетчик.
12.05.2024 в 20:22:07
master.msk написал: Ал1, кран вр/вр, потом ниппель, рд нр/вр или нр/нр, счетчик.
master.msk, а грязевой фильтр с какой резьбой искать?
13.05.2024 в 01:57:36
master.msk написал: Ал1, не надо искать, обычный вр/вр.
master.msk, правильно ли я понимаю, что грязевой фильтр нужно ставить сразу после крана? Т.е.: кран вр/вр; ниппель; грязевой фильтр вр/вр; мембранный редуктор нр/вр или нр/нр; счетчик?
15.05.2024 в 01:26:39
Ал1 написал: правильно ли я понимаю, что грязевой фильтр нужно ставить сразу после крана? Т.е.: кран вр/вр; ниппель; грязевой фильтр вр/вр; мембранный редуктор нр/вр или нр/нр; счетчик?
Я бы в такой последовательности и ставил. Но добавлю свои 3 копейки (исключительно в качестве ИМХО). Я считаю, что при качественном ШК нет ничего страшного в ВР/НР. Лично я в латунных ШК фанат BONOMI INDUSTRIES и на водопровод покупаю s.90. И именно ВР/НР. Из грязевиков нравится Valtec VT.193, потому что у него заглушка с внутренней резьбой, что облегчает её откручивание. Вместе с грязевиками сразу купил сменные сетки для последующей замены (они копейки стоят).