17.06.2024 в 19:20:06
Здравствуйте! Надо в подполе дома залить ж/б квадраты 1м на 1м толщиной 0,3м. В квадраты будут опираться металлические подпорки, которые будут подпирать плиту перекрытия 1 этажа. Вопрос: как мне сделать в них обвязку. Достаточно ли сделать верхний и нижний слой сетки + вертикальные хомуты по периметру, как в ленте, либо надо как-то сложнее? Подпорки будут давить на квадрат по центру. Максимальная нагрузка 10т
17.06.2024 в 20:30:34
17.06.2024 в 20:53:28
BV, Спасибо за внимание, по ссылкам куча прекрасных схем сложных конструкций. А у меня всего лишь квадрат. И мне сложно сопоставить мое решение с рисунками по ссылкам - я не строитель. Мне б просто словами.
18.06.2024 в 09:43:17
Примерно так.Примерно - так как там немного под другие задачи - верхний выступ не нужен.
См загибы вверх нижней арматуры и анкеровка шпилек.
Хомуты по периметру не нужны, верхняя сетка наверное тоже.
Укосины на пятке стальной опоры. Под бетоном грунт должен быть слежавшимся, не насыпным
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.