22.06.2024 в 17:52:38
22.06.2024 в 17:53:54
ВТБ!, смешанная, древовидная.
22.06.2024 в 17:56:14
Dmitry47, думал заодно и узнать, какой двигатель внутри у таких насосов (повысительные с мокрым ротором и датчиком потока) :)
22.06.2024 в 18:43:06
casmith, обычный асинхронник там с кондесатором. Можно немножечко поколдовать и выкинуть конденсатор, а выводы обмоток подсоеденить к трехфазному выходу частотника. Я так пробовала, но давно и на вентиляции. Нормуль - регулировка практически от нуля начинается, только там напряжжение-частоту надо увязать в настройках. И конечно можно попробовать раскрутить и до 60 и до 100 гц - давление заметно вырастет ))) только на температурный баланс смотреть надо, но вроде как с ростом частоты тепловыделение снижается.
Да, это я.
22.06.2024 в 18:50:02
casmith написал: смешанная
Душ и бачок унитаза на одной ветке и бачок дальше?
22.06.2024 в 19:13:09
ВТБ!, Это не сильно важно, на унитаз можно прижать подачу воды, а еще лучше резиновый шланг заменить на тонкую медную трубку - и надежно и ограничитель потока.
Да, это я.
22.06.2024 в 20:28:02
ВТБ!, на разных ветках. Горячая ветка от колонки 20 МП до коллектора (4), далее лучи 16 МП: биде; туалет; раковина+душ; ванная. Холодная 25 МП до тройника, отвод на колонку 20 МП, далее 20 МП до коллектора (6), далее лучи 16 МП: бачок; туалет; биде; ванная; раковина+душ, стиралка
22.06.2024 в 20:52:37
Ну так это стандартная тема. Наверное зелёные барашки всему виной) Сделать отдельный отвод для душа без зауженния коллектором. И все же ещё термостат хорошо нивелирует этот момент.
22.06.2024 в 20:58:42
casmith, вы пытаетесь смешать в кучу:
Вместо танцев с частотником (про датчик и настройки постоянных времени вы еще даже не заикались) стабилизация давления обеспечивается установкой редуктора, минимум на выходе станции. А взаимовлияние - уменьшением расхода второстепенных потребителей.
22.06.2024 в 21:01:22
Dmitry47 написал: Ну так это стандартная тема. Наверное зелёные барашки всему виной) Сделать отдельный отвод для душа без зауженния коллектором. И все же ещё термостат хорошо нивелирует этот момент.
Dmitry47, уж сколько можно говорить, что влияют потери ДО коллектора
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу