casmith,

А насосная станция готовая на озоне от 16. От 7-10 скорее обман - вместо ЧП релейная. Преобразователь с датчиком также порядка 16

0
casmith
casmith
Местный

Регистрация: 17.02.2006

Самара

Сообщений: 424

28.06.2024 в 15:14:12

BV написал:

MADONNA написал: BV, Все эти сложности имеют смысл если на ветке сидит десяток потребителей и разбор может отличаться в десятки раз. По условиям нашей задачи частотник просто не нужен - открыт один кран - включилась первая ступень, второй - вторая ступень насоса. А больше кранов нема)) То есть даже датчик давления на самом деле не нужен (пропорциональный) - достаточно два датчика на старт-стоп и насос с двумя (ну пусть с тремя) скоростями.

MADONNA, где бы найти внятные условия задачи.... ТС, или ваши...

И вот то, что выше написано - это с ГА или без?

Вы уж определитесь....

BV, Идея очевидна. Для меня.

ГА заполнен и под давлением, по мере расхода воды давление падает, частотником, включенным после ГА, давление можно держать постоянным (верхняя граница в идеале). Одновременно решается вопрос взаимовлияния точек разбора при достаточной мощности. Здесь ГА выступает как аккумулятор энергии, резервуар и элемент резервирования (отключение электроэнергии не лишит дом воды полностью).

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116976

28.06.2024 в 15:17:19

Одновременно решается вопрос взаимовлияния точек разбора при достаточной мощности.

Нет)))))

0
casmith
casmith
Местный

Регистрация: 17.02.2006

Самара

Сообщений: 424

28.06.2024 в 15:19:35

BV написал:

Однофазный конденсаторный двигатель так включать, как Вы предлагаете - это... неправильно, мягко сказать. Радость

Смотрите схему по вашей ссылке на чипмейкер

BV, там, насколько понял, пропаренный частотник, который сам вместо конденсатора работает и меняет ёмкость по необходимости (в зависимости от частоты). Согласитесь, это реально другое.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116976

28.06.2024 в 15:28:46

пропаренный частотник, который сам вместо конденсатора работает и меняет ёмкость по необходимости (в зависимости от частоты). Согласитесь, это реально другое.

Соглашусь, что вы даже близко не поняли и придумали какую-то дичайшую дичь :)

0
casmith
casmith
Местный

Регистрация: 17.02.2006

Самара

Сообщений: 424

28.06.2024 в 15:30:04

BV написал:

Одновременно решается вопрос взаимовлияния точек разбора при достаточной мощности.

Нет)))))

BV, в первом приближении. Вот давление 1атм, открылся один кран, идёт поток. Открылся второй такой же кран, теперь через каждый течёт тот же самый поток, получается каждый кран расходует половину первоначального потока, а давление упало в 2 раза. Увеличиваем давление до первоначальной 1атм., потоки через оба крана равны потоку через первый, когда он был открыт один. Понятно, что это примитивная модель, не учитывающая разницу гидравлических сопротивлений.

0
casmith
casmith
Местный

Регистрация: 17.02.2006

Самара

Сообщений: 424

28.06.2024 в 15:32:09

BV написал:

пропаренный частотник, который сам вместо конденсатора работает и меняет ёмкость по необходимости (в зависимости от частоты). Согласитесь, это реально другое.

Соглашусь, что вы даже близко не поняли и придумали какую-то дичайшую дичь :)

BV, вы знакомы с принципами работы электрических машин?

0
casmith
casmith
Местный

Регистрация: 17.02.2006

Самара

Сообщений: 424

28.06.2024 в 15:46:31

Все эти сложности имеют смысл если на ветке сидит десяток потребителей и разбор может отличаться в десятки раз. По условиям нашей задачи частотник просто не нужен - открыт один кран - включилась первая ступень, второй - вторая ступень насоса. А больше кранов нема)) То есть даже датчик давления на самом деле не нужен (пропорциональный) - достаточно два датчика на старт-стоп и насос с двумя (ну пусть с тремя) скоростями.

MADONNA, это ценное замечание, можно развить до повысительного насоса каждому потребителю или хотя бы коллектору. Дёшево и сердито.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116976

28.06.2024 в 16:01:02

casmith написал:

BV написал:

Одновременно решается вопрос взаимовлияния точек разбора при достаточной мощности.

Нет)))))

BV, в первом приближении. Вот давление 1атм, открылся один кран, идёт поток. Открылся второй такой же кран, теперь через каждый течёт тот же самый поток, получается каждый кран расходует половину первоначального потока, а давление упало в 2 раза. Увеличиваем давление до первоначальной 1атм., потоки через оба крана равны потоку через первый, когда он был открыт один. Понятно, что это примитивная модель, не учитывающая разницу гидравлических сопротивлений.

casmith, примитивная модель бесполезна - уж сколько раз про это говорил. С чего у вас упало давление? И где и как быстро? Что такое взаимовлияние? По какой воде - г или х?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116976

28.06.2024 в 16:01:43

casmith написал:

BV написал:

пропаренный частотник, который сам вместо конденсатора работает и меняет ёмкость по необходимости (в зависимости от частоты). Согласитесь, это реально другое.

Соглашусь, что вы даже близко не поняли и придумали какую-то дичайшую дичь :)

BV, вы знакомы с принципами работы электрических машин?

casmith, да. Вам даже Мадонна в теме написала, как это делается. А вы оседлали бедный конденсатор и гарцуете на нем :)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116976

28.06.2024 в 16:13:01

casmith написал:

Все эти сложности имеют смысл если на ветке сидит десяток потребителей и разбор может отличаться в десятки раз. По условиям нашей задачи частотник просто не нужен - открыт один кран - включилась первая ступень, второй - вторая ступень насоса. А больше кранов нема)) То есть даже датчик давления на самом деле не нужен (пропорциональный) - достаточно два датчика на старт-стоп и насос с двумя (ну пусть с тремя) скоростями.

MADONNA, это ценное замечание, можно развить до повысительного насоса каждому потребителю или хотя бы коллектору. Дёшево и сердито.

casmith, каждому крану - свой частотник! :D А лучше свою скважину! :D

Понимаю, вы бы втюхивали богатому клиенту....

Напомнило одного электрика. Он проповедовал учение - одна линия-один кабель от щита без ответвлений - один автомат. В результате... На лампочку в сортире стоял свой кабель и автомат.... и тд. Щит в однушку - как для цеха. Сборка щита **за каждый установленный модуль". Ну и за метр кабеля, штрафы.... Кто в курсе, тот поймет)