Аватар пользователя
Эливан

Местный

Регистрация: 15.01.2015

Смоленск

Сообщений: 89

05.07.2024 в 18:35:45

Мишутк написал: В самой нижней точке площадки и открытой для осадков небольшая постоянно обогреваемая по датчику температуры площадка. Слив с площадки через датчик влаги. По этому датчику включается общий подогрев.

дайте ссылку на фото и технологию монтажа.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111292

05.07.2024 в 18:52:24

Эливан написал:

BV написал: Если же датчик осадков - надо еще темп датчик - ниже минус 10 и выше + 5 не включать.

так вот вопрос остался по датчику осадков. на какую зону его ставить? на ступени или на площадку? ступени открытые, площадка под навесом. или сразу на две зоны подключать? и какой поставить контроллер?

Эливан, Датчик ствится один и на открытом месте подальше от зданий крыш и тд. Это погода = метеостанция - идет снег или не идет. Все. Контроллер сами смотрите - взялись делать - ищите, читайте....

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111292

05.07.2024 в 18:59:22

Эливан написал:

BV написал: разуклонка быть обязана и точка.

это всё практически не выполнимая задача. некуда отводить воду! соответственно и разуклонка не нужна и лотки...

Эливан, будут замерзшие лужи. Устраивает? Ничего не делайте. Зачем тогда кабель?

И как это нельзя сделать? Плитка после кабеля - значит можно сделать уклон перед плиткой.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111292

05.07.2024 в 19:14:28

Эливан написал:

Мишутк написал: Работает так: пока сухо греет только маленькая контрольная площадка, расход небольшой. Как только осадки, на ней сразу идет таяние и срабатывание датчика на общий обогрев. Далее влага на этот датчик попадает уже со всей площади до полного оттаивания и осушения.

Понял про что речь. Это всё сложно. Сделаю без заморочек...

Эливан, без заморочек - это ручное включение

0
Аватар пользователя
Эливан

Местный

Регистрация: 15.01.2015

Смоленск

Сообщений: 89

05.07.2024 в 20:00:08

вот у меня сомнение по поводу мощности кабеля на ступенях. ширина ступени 300 мм. кабель скорее всего будет Теплолюкс 30МНТ2-0770-040. 30 Вт на метр погонный, 2720 Вт общая мощность, соответственно получается 418 Вт на метр квадратный. Укладывать планирую в три ветки, отступ от края ступеньки 20 мм., далее 100 мм., 100 мм., и до подъёма следующей ступени остаётся 80 мм. Чистовое покрытие - гранит 30 мм. Достаточно ли будет три нитки такого кабеля или добавить ещё одну нитку? Тогда шаг будет такой: 20 мм., 75 мм., 75 мм., 75 мм., 50 мм. Вот это что то ближе к нормативам. Так же думаю добавить ещё одну жилу на подступенок. Есть ли в этом смысл? Ну вопрос по броне. Есть необходимость укладывать бронированный кабель?
Заранее благодарен за грамотные ответы.

0
Аватар пользователя
Эливан

Местный

Регистрация: 15.01.2015

Смоленск

Сообщений: 89

05.07.2024 в 20:18:10

BV написал: И как это нельзя сделать?

ступени выходят на тротуар, брусчатка. в ближайшем радиусе нет никаких канализаций.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

08.07.2024 в 12:13:49

Эливан написал: это всё практически не выполнимая задача. некуда отводить воду! соответственно и разуклонка не нужна и лотки...

Вот повеселятся пешеходы, уже проходили такое - стпупеньки в подземном переходе, на 5 ступеньках ещё работают, а дальше уже сломалось, так идёшь по тёплым ступенькам, а потом едешь по льду стекающему со ступенек с подогревом.

Эливан написал: ступени выходят на тротуар, брусчатка. в ближайшем радиусе нет никаких канализаций.

Готовьтесь к искам от пешеходов, плитка и без поливания водой сколькая бывает, а тут специально лить на неё воду...

Эливан, если не делать подогрев по уму, то лучше вообще не делать и сделать упор на нескользящие покрытия, что бы пешеходы не падали. Идеально для борьбы со снегом сделать ступеньки не снаружи, а внутри, например, согласовать и построить остекление вокруг ступенек или всё таки ограничится несокльзящим покрытием и переодически чистить ступеньки от снега.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10024

08.07.2024 в 12:44:38

Эливан написал:

BV написал: И как это нельзя сделать?

ступени выходят на тротуар, брусчатка. в ближайшем радиусе нет никаких канализаций.

Эливан, тротуар - значит в пределах нескольких метров проезжая часть. Под ступеньками водоприемный лоток подогреваемый, под решеткой, под брусчаткой сток на проезжую часть (закрытый или так же лоток под решеткой). По возможности тоже подогреваемый. Иначе до определенного порога затрат все мероприятия будут только во вред. Один неудачный пешеход с иском обойдется дороже чем правильно устроеный подогрев со сливом. У вас даже не асфальт, после работы даже следов не будет видно от траншеи и переустройства.

0
Аватар пользователя
Эливан

Местный

Регистрация: 15.01.2015

Смоленск

Сообщений: 89

08.07.2024 в 23:58:23

ser000 написал: а дальше уже сломалось,

Вы делали? Или таджики?

0
Аватар пользователя
Эливан

Местный

Регистрация: 15.01.2015

Смоленск

Сообщений: 89

09.07.2024 в 00:00:17

ser000 написал: Готовьтесь к искам от пешеходов, плитка и без поливания водой сколькая бывает, а тут специально лить на неё воду... Эливан, если не делать подогрев по уму, то лучше вообще не делать и сделать упор на нескользящие покрытия, что бы пешеходы не падали. Идеально для борьбы со снегом сделать ступеньки не снаружи, а внутри, например, согласовать и построить остекление вокруг ступенек или всё таки ограничится несокльзящим покрытием и переодически чистить ступеньки от снега.

да, фантазировать Вы умеете... Вам бы космические корабли строить...

0
Аватар пользователя
Эливан

Местный

Регистрация: 15.01.2015

Смоленск

Сообщений: 89

09.07.2024 в 00:04:29

Мишутк написал:

Эливан написал:

BV написал: И как это нельзя сделать?

ступени выходят на тротуар, брусчатка. в ближайшем радиусе нет никаких канализаций.

Мишутк,
Мишутк написал:

Эливан написал:

BV написал: И как это нельзя сделать?

Эливан, тротуар - значит в пределах нескольких метров проезжая часть. Под ступеньками водоприемный лоток подогреваемый, под решеткой, под брусчаткой сток на проезжую часть (закрытый или так же лоток под решеткой). По возможности тоже подогреваемый. Иначе до определенного порога затрат все мероприятия будут только во вред. Один неудачный пешеход с иском обойдется дороже чем правильно устроеный подогрев со сливом. У вас даже не асфальт, после работы даже следов не будет видно от траншеи и переустройства.

Мишутк,да вообще не про это вопрос. Вы даёте мне советы, которые абсолютно мне никчему. Вопрос был совершенно в другом!!! Я разве интересовался как делать разуклонку, как брусчатку поднимать, как лотки греть? Нет. Так зачем давать советы не по теме? Нет никакой проезжей части. Это пешеходная зона.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111292

09.07.2024 в 09:36:31

Эливан написал:

BV написал: И как это нельзя сделать?

ступени выходят на тротуар, брусчатка. в ближайшем радиусе нет никаких канализаций.

Эливан, уклон на площадке - приподнять ее в центре.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111292

09.07.2024 в 09:48:24

Площадка 15 кв.м. Над площадкой навес такой же площадью, чуть больше.

Рассмотрите вариант - подвесные ИК излучатели - так делают на входе в метро. (Москва) Весьма эффективно сушат покрытие. Плюс - ремонтопригодно, меньше шансов накосячить при монтаже, греют именно поверхность - меньше тепла уходит в грунт.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу