17.07.2024 в 15:06:04
Речь идёт о стояке отопления на кухне. По форме это положительные полупериоды синусоиды, как бы выпрямленное однополупериодное напряжение. "Плюс" на трубе, "минус" - на ноле розетки и на водопроводных трубах. То есть измерения производятся относительно ноля розетки или водопроводного стояка. Размах примерно равен напряжению сети. Форма напряжения на осциллограмме:
Трубы изначально - советские стальные, но на верхних этажах уже заменены на пластик и на нижних - тоже пластик, таким образом стальной стояк на протяжении нескольких средних этажей оказался НЕ заземлён.
Ток короткого замыкания со стояка отопления на ноль розетки (или на стояк водопровода) - 15 мА.. Я на стояк ничего не заземлял (но это могли сделать соседи на других этажах).
Этот ток, 15 мА, он довольно велик и поэтому не может быть следствием "заземления" на трубу кем-то исправного электроприбора. Потому что ток, создаваемый напряжением на корпусе стиральной машинки (при замыкании на ноль розетки или стояк водопровода) составляет всего лишь 0.5 мА ( я проверил) Этот ток ограничен реактивным сопротивлением конденсатора в фильтре помех стиральной машинки. И форма на корпусе стиралки или холодильника - нормальная синусоидальная. Вот она:
А вот на стояке напряжение как после однополупериодного выпрямителя. Что может быть причиной?
Дом построен в 1974 году. Проводка в подъезде никогда не менялась. Счётчики менялись. Счётчики электронные, поэтому версию с воровством энергии нужно отмести.
17.07.2024 в 15:32:36
Осциллограмма тока короткого замыкания через низкоомный резистор?
Хрен знает.... Некоторые контакты окислов могут иметь свойства полупроводника.
Могла какуя-то игрушка типа елочной гирлянды с однополупериодным выпр замкнуть.
Хотите точно узнать - ходите по квартирам.
17.07.2024 в 15:41:01
BV написал: Осциллограмма тока короткого замыкания через низкоомный резистор?
BV, нет- осциллограмма напряжения БЕЗ нагрузки
17.07.2024 в 15:50:24
Руслан987, я понял. Сделайте.
17.07.2024 в 20:56:40
Руслан987 написал: Речь идёт о стояке отопления на кухне.
Плита газовая? Возможно прошивает розжиг на корпус.
18.07.2024 в 00:00:17
strider1978 написал:
Руслан987 написал: Речь идёт о стояке отопления на кухне.
Плита газовая? Возможно прошивает розжиг на корпус.
strider1978, Да. в доме газовые плиты. То есть кто то попытался заземлить плиту на стояк отопления? А что вот это однополупериодное выпрямление - это типичная картина при пробое электророзжига? Я почему то думал, что он всегда отключен, кроме каких то секунд когда идёт поджигание
18.07.2024 в 01:25:37
Руслан987, вы хотите как то использовать эти 100 вольт?....отключу ка я у себя заземление, может тоже появятся какие нибудь идеи!) никто же не откажется от халявной энергии!
18.07.2024 в 09:05:49
alex50 написал: Руслан987, вы хотите как то использовать эти 100 вольт?....отключу ка я у себя заземление, может тоже появятся какие нибудь идеи!) никто же не откажется от халявной энергии!
alex50, нет. Я хочу чтобы не било током. А оно бьёт сейчас
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.