Аватар пользователя
Dmitriy_88

Местный

Регистрация: 22.07.2024

Москва

Сообщений: 4

22.07.2024 в 17:40:52

Здравствуйте! Некоторое время назад я устанавливал кондиционер. Позвонил в одну компанию, приехали установили. Все хорошо, но есть нюанс. Они просверлили стену между лоджией и кухней, 100мм. Я еще их спрашивал, на этот счет, но они сказали, что на такое отверстие не нужно согласование. Еще сказали, что во время сверления уперлись в арматуру, рубить, конечно, не стали обошли — просверлили со стороны лоджии, трубки вокруг прокладывали — замучались. Но не так давно я вдруг узнал, что это не стена, а таки-пилон. Ширину не знаю, но могу уточнить. Около метра. Этаж 3/9. У меня паника. Что делать? Заделывать обратно? Как и чем/кем? Какие последствия, какая ответственность?

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4778

22.07.2024 в 18:01:23

главное, спокойствие !(с) Заделывать обратно не имеет смысла - но и какой-либо необходимости тоже нет. Пилон работает на сжатие, и если повреждено меньше трети сечения - то вообще можно не обращать внимание. А сколько там повреждено?

0

Да, это я.

Аватар пользователя
Dmitriy_88

Местный

Регистрация: 22.07.2024

Москва

Сообщений: 4

22.07.2024 в 18:09:13

MADONNA, Сквозное отверстие 100мм без повреждения арматуры. не знаю сколько это. Положим пилон 200*800 минимум. Это 1/8 - 12.5% максимум, видимо. Могу уточнить, но это надо документы искать. Это не быстро.

А что с ответственностью?

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4778

22.07.2024 в 20:05:47

Ответственность за что?

Ущерба нет, жертв нет (пока).

0

Да, это я.

Аватар пользователя
Dmitriy_88

Местный

Регистрация: 22.07.2024

Москва

Сообщений: 4

23.07.2024 в 08:50:06

MADONNA, Я уточнил размеры. до этого писал "навскидку" и по памяти. Брал минимум. Короче, отверстие 70мм. Сечение пилона 1550x350. И тут еще вопрос возник, а считается ли это пилоном или все-таки стена? Пилон, вроде как, имеет соотношение не более 4. Что на этот счет говорят законы/документы?

0
Аватар пользователя
Dmitriy_88

Местный

Регистрация: 22.07.2024

Москва

Сообщений: 4

23.07.2024 в 08:51:20

MADONNA, В любом случае спасибо огромное! Вы меня очень успокоили. Впредь, конечно, буду внимательнее.

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4778

23.07.2024 в 08:59:43

Dmitriy_88,

  1. Что на этот счет говорят законы/документы?

Ничего, закон не видит разницы между колонной, пилоном или ригелем - это элементы конструкции здания. Но портить их нельзя, если надо просверлить отверстие - в следраз лучше искать обход. Есть определенный запас прочности - на некачественный материал, ошибки в технологии, и так далее - но запас не бесконечен и «выбирать» его полностью не стоит, а то и правда, по совпадению рядом окажется пару дефектов и в совокупности элемент окажется фатально прослаблен.

0

Да, это я.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу