Error440 написал : 1 Стоит ли вместо C25A+ УЗО 25A 30mA на 2 группы розеток, поставить два C16A + УЗО 40A 30mA ?
Обязательно стоит.
Error440 написал : 2 На ВП+ДШ стоит дифавтомат, но выбор если честно - повелся на рекомендации в других темах, хотя так и не понял преимуществ. Вернуть обратно простой и надежный C32A?
У вас варочная и духовка будут зависимые, если вы их на одну линию повесили? А С32А можете и поставить, если пропало желание еще и от утечек линию защитить.
Error440 написал : 3 Ничего что я завел в один автомат три жилы 1.5 ?