Понимаю, что тема заезженная, но все же. Однозначного ответа не нашел.

Дом 1958 года, делаю ремонт в квартире с заменой проводки. Заземления в лестничном щитке нет. Понятно, что для большинства потребителей я сделаю защитное зануление, т.е. отведу PE проводник от нейтрали непосредственно перед вводным УЗО. А что с ванной?

Понятно опять же, что на ванную я поставлю дополнительное УЗО с уставкой 10 мА. Но что с подключением земляных контактов розеток и самой металлической ванной?

Занулять корпус стиральной машины и ванную как-то.. стремно.

Я хочу поставить на вход в квартиру реле контроля напряжения, оно должно отработать при обрыве нуля, но это не дает полной уверенности.

Посоветуйте, как правильно?

Я понимаю, что совсем правильно, если в доме нет заземления, электричество (кроме освещения) в ванную не тащить. Но все же.

0
АлександрААА
АлександрААА
Местный

Регистрация: 22.06.2024

Новосибирск

Сообщений: 519

29.07.2024 в 05:27:21

Artemei написал: Занулять корпус стиральной машины и ванную как-то.. стремно.

"0" трансформатора на подстанции уже заземлён.

0

Звукоизоляция

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

29.07.2024 в 10:50:04

Artemei написал: Понятно, что для большинства потребителей я сделаю защитное зануление, т.е. отведу PE проводник от нейтрали непосредственно перед вводным УЗО.

У вас трёхфазный ввод в квартиру? При одной фазе это весьма надёжный способ убиться. Отвод заземления от провода нуля в однофазной части сети запрещён с середины прошлого века, правило из 1963 года: I-7-76. ... Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода ответвления запрещается. Причин у запрета минимум две.

Artemei написал: Я хочу поставить на вход в квартиру реле контроля напряжения, оно должно отработать при обрыве нуля, но это не дает полной уверенности.

Это правильно, это поможет не сгореть, но не имеет отношения к заземлению. Стандартные РН не отключают ноль, добавление контактора увеличит риск получить фазу на корпусе через нагрузку при неконтакте в одном полюсе контактора.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24984

29.07.2024 в 11:21:58

Artemei написал: Дом 1958 года

Кирпичный? Лифт есть? Число этажей и этаж? Дом газифицирован?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119441

29.07.2024 в 11:22:31

Понятно, что для большинства потребителей я сделаю защитное зануление, т.е. отведу PE проводник от нейтрали непосредственно перед вводным УЗО.

Понятно, что это хороший способ убиться

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119441

29.07.2024 в 11:24:37

АлександрААА написал:

Artemei написал: Занулять корпус стиральной машины и ванную как-то.. стремно.

"0" трансформатора на подстанции уже заземлён.

АлександрААА, и что? Этот ноль никогда не может быть поврежден на пути до квартиры?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

29.07.2024 в 11:41:18

Artemei написал: Но что с подключением земляных контактов розеток и самой металлической ванной?

Главный вопрос: зачем Вам в ванной комнате розетки с заземлением? Нет возможности вписать стиральную машину на кухне, в более сухое место?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24984

29.07.2024 в 11:43:56

Artemei написал: Заземления в лестничном щитке нет.

Материал и сечение фазных проводников в стояке? Материал и сечение нулевого проводника?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24984

29.07.2024 в 11:46:30

AlexeyL написал: вписать стиральную машину на кухне, в более сухое место?

В этом сухом месте может обнаружиться стальная газовая труба. Соседство может оказаться небезопасным.

0
Artemei
Artemei
Новичок

Регистрация: 26.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 65

29.07.2024 в 13:22:01

AlexeyL, 12 лет проектирую силовую электронику, залипших ни с того ни с сего контакторов не видел.. После КЗ да, сколько угодно. Так что да, думал контактор на входе поставить, в цепи катушки схема контроля напряжения.

0
Artemei
Artemei
Новичок

Регистрация: 26.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 65

29.07.2024 в 13:29:20

Негативное отношение к идее понял) Основная проблема - опасность обрыва нуля? Я выше писал, на этот случай хочу предусмотреть схемы контроля. Просто не очень понятно, как по другому-то? У большинства современных приборов на корпусе через фильтр половина фазного напряжения..

0