Аватар пользователя
DICOM

Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

31.07.2024 в 18:13:03

Всем добрый день.

Хотелось бы узнать, проверенные варианты, как правильно организовать наружную, накладную розетку (220в, нагрузка до 3 кВт) на деревянном доме для подключения косы и снегоуборщика?

  • какой лучше использовать марки кабель (3х2.5 или 3х4) по стене дома
  • нужна ли гофра
  • чем крепить кабель к стене
  • есть ли готовые, всепогодные из дюраля коробки с крышками на петлях и прокладкой под розетку с замками типа "лягушка"

Качество и долговечность в приоритете.

Спасибо.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111510

31.07.2024 в 18:18:09

Какую мощность подключать будете? Так то 3х2.5 и АйПи54

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

31.07.2024 в 19:03:46

DICOM написал: проверенные варианты

Розетка внутри бокса.

0
Аватар пользователя
DICOM

Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

31.07.2024 в 19:13:18

BV написал: Какую мощность подключать будете?

Указана в первой сообщении.

BV написал: Так то 3х2.5 и АйПи54

Это понятно, все вопросы, на которые хотелось получить ответы, указанны в сообщении.

ВТБ! написал: Розетка внутри бокса.

Какая модель бокса?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9103

31.07.2024 в 20:49:43

DICOM написал: добрый день.

добрый вечер

DICOM написал: Качество и долговечность в приоритете

я такие ставлю заказчикам тыц

DICOM написал: какой лучше использовать марки кабель (3х2.5

это

DICOM написал: нужна ли гофра

хорошо чёрную

DICOM написал: чем крепить кабель к стене

клипса ПНД

DICOM написал: есть ли готовые, всепогодные из дюраля коробки с крышками на петлях и прокладкой под розетку с замками типа "лягушка"

может просто вам тогда бокс металлический?

DICOM написал: Спасибо.

пожалуйста

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111510

31.07.2024 в 21:06:03

DICOM, закрытый (не проветриваемый) металл бокс - конденсат. На Али продается куча разных козырьков и под ним розетка. https://aliexpress.ru/item/1005007395251248.html?sku_id=12000040570089903&spm=a2g2x.productlist.search_results.7.31c245e2Mj6y5z

ИМХО, более правильный вариант. И поставить выше чем может намести снега.

Если провод сверху петля для стока воды.

Черная пнд горючая) по дереву... ну не знаю, вариант металлорукав в полимерной обливке.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111510

Аватар пользователя
DICOM

Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

31.07.2024 в 22:15:13

serj12 написал: это

Спасибо за Ваш интерес к теме.

Это сечение, а спрашивал про марку кабеля.

serj12 написал: хорошо чёрную

Она хорошо держит UV? Если вообще без гофры, хуже будет для кабеля?

serj12 написал: клипса ПНД

Такая? ссылка У меня есть такие, серого цвета, не понравились. Не удается ими выровнять гофру ровно, извивается как Уж на прикормке.

serj12 написал: может просто вам тогда бокс металлический?

Про него и подумал, только не из черного, тонкого металла. Где такой взять под 1-2 розетки?

BV написал: закрытый (не проветриваемый) металл бокс - конденсат.

Это плохо :( Если объем коробки будет небольшой (под одну розетку), может не будет выпадать конденсат, при герметичном, кабельном вводе? Что скажете?

BV написал: На Али продается куча разных козырьков

Спасибо! Не видел таких, а сам бы не нашел. Смущает, что из пластика, на солнце долго не простоит и розетка будет открытая.

BV написал: И поставить выше чем может намести снега. Если провод сверху петля для стока воды.

Так и планировал, на высоте около 1.5 метра. Если снизу тянуть, то нужно будет трубу закапывать и через подвал тянуть, сверху проще.

BV написал: Черная пнд горючая) по дереву... ну не знаю, вариант металлорукав в полимерной обливке.

Недолюбливаю эти рукава, особенно металлические. В юности шарахнула от такого на предприятии. Без него нельзя обойтись? Плоский, черный кабель, будет практически незаметен на стене, а гофра сразу в глаза бросается...

BV написал: По моему корпус выполнен вполне разумно.

Красивая, согласен, но снова пластик. ABS под солнцем разрушается, PC стоит лучше, но китайцы из него не делают. Под солнцем выгорит и через несколько лет раскрошится. Плюсы только доступность в покупке и быстрый монтаж. Мне нравятся розетки с пружинками, очень хороший контакт, но они простые, без защиты. Думаю найти коробку из дюраля, хорошо бы сразу с резьбой под кабельный ввод, но Вы говорите о возможном конденсате...

Дедушка в 80-е сделал проще, деревянный ящик с дверкой на петлях, покрасил в цвет дома, а над ним широкий козырек из оцинковки. Нормальный такой вариант, но слишком громоздкий. Хотел сделать менее заметно на фасадной стороне дома, поаккуратней.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111510

31.07.2024 в 22:47:41

при герметичном, кабельном вводе?

А кроме ввода у вас все остальное будет герметично?) И будет держать перепады давления из-за остывания и нагрева воздуха внутри? Когда найдете такое изделие - можно продолжить обсуждение

Без него нельзя обойтись?

Вам виднее - в месте установки нужна вам механическая защита или нет.

В юности шарахнула от такого на предприятии.

Их принято заземлять.

над ним широкий козырек из оцинковки.

Вы можете заказать как козырек из металла, так и ящик. Да хоть сварной, хоть из ал, хоть из нержи, или броневой стали)

Но нормальная уличная розетка не нуждается даже в козырьке.

Но у вас свое видение вашей "уникальной" задачи - переубеждать смысла не вижу. Ищите ваш ящик... К слову подумайте, почему их нет в поиске... может потому, что их никто для розеток не применяет ;)

Можете найти бокс для ЩУ - стальной или пластик, но под треугольный ключ.

0
Аватар пользователя
DICOM

Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

01.08.2024 в 00:11:50

BV написал: А кроме ввода у вас все остальное будет герметично?)

Коробка IP-68, а больше ничего и нет. Такую хотел купить, но разобрали. Чем плоха на Ваш взгляд? Небольшая, незаметная, крышка на петлях, вместо винтов вклеить шпильки + барашки. На лягушках была бы лучше, но пока не нашел. Пожалуйста, покритикуйте. Может, что-то не учитываю? ссылка

BV написал: в месте установки нужна вам механическая защита или нет.

Думаю, нет. Кабель так никто и не посоветовал. Какой марки будет лучше в данном случае? Не понятно, как его крепить к стене дома, зашитой вагонкой? Раньше, нарезали оцинковку полосками и загибали, а сейчас что-то есть новое?

BV написал: нормальная уличная розетка не нуждается даже в козырьке.

А где они, нормальные? Пока только красивые картинки. Пластик ABS не стойкий к UV, приличный производитель об этом сразу сообщает. Ведро пластиковое простояло на крыше гаража полгода, выцвело и развалилось в руках. Те розетки, что по доступной цене, никакой защиты не имеют, одно название. Фирменные, слишком дорогие. ссылка

BV написал: подумайте, почему их нет в поиске... может потому, что их никто для розеток не применяет

Причина простая, в Европе устанавливают нормальные, защищенные розетки, но для большинства в нашей стране, это дорого. Ставят всякое г... типа этого ссылкаили что-то изобретают, когда нет средств.

BV написал: Можете найти бокс для ЩУ - стальной или пластик, но под треугольный ключ.

А смысл его установки под одну розетку? Здоровенный ящик из жестянки, подверженный коррозии.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20654

01.08.2024 в 00:31:01

DICOM написал: Фирменные, слишком дорогие. ссылка

Что дорогого и фирменного в трехфазной розетке тдм на 63А за 2700 рублей? :a И кому она вообще нужна в быту? :confused:

DICOM написал: в Европе устанавливают нормальные, защищенные розетки

Чушь не порите, пожалуйста.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20654

01.08.2024 в 00:36:45

BV написал: По моему корпус выполнен вполне разумно.

Ставил такую человеку в 21-м году, недавно заезжал — как новенькая, заказчик весь довольный. :yu: Стоит прямо на стене, открыто, он в неё керхер на улице включает. Бывает и обдает из мойки в процессе мытья машины, без фанатизма, конечно.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20654

01.08.2024 в 00:45:16

DICOM написал: Фирменные, слишком дорогие. ссылка

Что дорогого и фирменного в трехфазной розетке тдм на 63А за 2700 рублей? :a :confused:

0
Аватар пользователя
DICOM

Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

01.08.2024 в 01:43:25

Radio написал: Чушь не порите, пожалуйста.

Жалею, что не сделал фотографии. Просто не думал об этом.

Radio написал: Что дорогого и фирменного в трехфазной розетке тдм на 63А

Те розетки, которые установлены на стенах домов, были очень похожи на эту, с закручивающей крышкой, только на 220в и синего цвета. Там и вилка другая, подключал удлинитель для электропилы. Ссылку дал первую попавшуюся по дизайну. У нас таких в продаже не видел.

Radio написал: Ставил такую человеку в 21-м году, недавно заезжал — как новенькая, заказчик весь довольный.

Если стоит 2-3 года, уже хорошо. Думаю, в ванную комнату можно поставить, вместо дешевой "хлопушки", которая мало от чего защищает, зато быстро желтеет пластик.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу