ВТБ! написал:
на форуме много людей может накидать Вам множество вариантов решения.
Предлагаю все их озвучить и разобрать на плюсы и минусы для полноты темы.
ВТБ! написал:
открытая прокладка ВВГ-П по поверхности деревянной обшивки - определённо неудачный выбор.
Ну Вот :( Механическая прочность вроде не нужна, розетку можно установить самую простую от 200 руб, а прокладка кабеля открытым способом не годится. Не понимаю логики.
Чтобы пустить пыль в газа, а через несколько лет заменить не только розетку, но и данный бокс в комплекте? Вы интересовались из чего он сделан?
BV написал:
Специально искали самые говняные рукодельные скобы?
Зря Вы так плохо подумали. Что Гугл нашел на первой странице, на то и дал ссылку.
BV написал:
Ссылка выше была... на трубы, там же крепеж - полистайте.
Все внимательно посмотрел, выбор есть, достойных вариантов нет. Что Вам там понравилось? Пластиковые стяжки? Оцинкованные, однобокие скобы?
Пока самодельные, "дедовские" хомутики из жести, вне конкуренции. Покритикуйте.
Оцинкованные, однобокие скобы?
Пока самодельные, "дедовские" хомутики из жести, вне конкуренции. Покритикуйте.
Обсуждать смысла не вижу, тк у вас свой особенный взгляд на эстетику - из консервной банки понятно лучше )
И это на секундочку, какие-то несчастные сраные скобы.
Пофиг какие - держат хорошо, не ржавеют - отлично - что еще надо?!
Эдак вы розетку еще год будете ставить :D
Будете сидеть вырезать ровненько - на микрон отклонение - не прошла ОТК)))
DICOM написал:
Предполагаю, что вся вода и сырость могут быть только в розетке, а что кабелю будет, кроме разрушения изоляции по UV, если он цельный?
Вы неправильно предполагаете. Розетка — это пшик, ей не только ничего не будет, но её и легче всего заменить в любой момент. Кабель же подвержен механическим повреждениям. Вот вы своими граблями, на которых так любите танцевать, неудачно махнули, — и пропороли ввг-п очень даже запросто. :yu: Вода в розетке, кстати, ни на что особо не влияет. Особенно дождевая. :popcorn
DICOM написал:
А если это будет на столбе, есть вероятность попасть под напряжение, не открыть ящик и т.д. Необходимо будет оплачивать не один щиток, а два. Мне это для чего?
На столбе не ставят автоматов, там только счетчик наверху. А после него вы можете делать что вам угодно, соединять что угодно, с чем угодно и чем угодно. Полная свобода фантазиям. :killyourselfbywall:
DICOM написал:
Если приложить трубу вертикально к стене, то из-за них до стены будет приличное расстояние. Проводом его легко обойду, а металлической трубой нет.
Пластиковой трубой с поворотами всё это элементарно обходится за 15 минут. На том сайте, который я приводил, вы можете найти жесткую пвх-трубу, отвечающую всем вашим требованиям. Металлическая вам там нафиг не нужна.
DICOM написал:
Если изоляция стойкая к UV, то будет стоять, что ему будет?
Ни один производитель ввг не декларирует стойкость к ув.
BV написал:
Насчет автоматов наверху столба - с идиотами в сетях надо работать.
Если заставили СИП затянуть в деревянный дом, то образумить их в других аспектах, не получится.
BV написал:
Хотите селективные - они есть за деньги.
Что они дадут, расскажите?
Все автоматы АВВ в домашнем щитке, которые сейчас установлены, менять на быстрые, без гарантии, что в случае КЗ, не сработает автомат в щитке на столбе?
BV написал:
Вероятность попасть под напряжение в нормальном уличном ищите не сильно больше чем в доме.
Пол в доме деревянный - изолятор, в отличие от сырого грунта вокруг столба. Дома стоят 4шт УЗО, а в уличном их не будет.
Видимо у Вас пожилых родственников нет, либо вместе не проживаете, если такое рекомендуете на полном серьезе.
Radio написал:
Вот вы своими граблями, на которых так любите танцевать, неудачно махнули, — и пропороли ввг-п очень даже запросто
Такого не будет в том месте.
Radio написал:
На столбе не ставят автоматов, там только счетчик наверху.
У Вас нет, а у нас ставят. В Подмосковье полно таких аттракционов.
Radio написал:
На том сайте, который я приводил, вы можете найти жесткую пвх-трубу, отвечающую всем вашим требованиям
Предлагаю, ближе к делу.
Минусы:
ПВХ материал не стойкий к UV
ПВХ труба диам 16мм заказная, минимум 150 метров, а надо 5-7 метров.
как жесткой трубой обходить препятствия по стене? Греть феном и гнуть на коленке?
BV написал:
Пофиг какие - держат хорошо, не ржавеют - отлично - что еще надо?!
У заводских скоб длинные уши, а у самодельных, крепления вообще не видно. Можно нарезать из обрезка оцинковки или из нержавейки, из старой раковины. Толщина металла, как раз подходит 0.5-0.7мм.
Radio написал:
Ни один производитель ввг не декларирует стойкость к ув.
Вот! Это самое главное. Либо ищем кабель стойкий к УФ, если его реально купить не километрами, либо подбираем правильную трубу.
Все автоматы АВВ в домашнем щитке, которые сейчас установлены, менять на быстрые,
Дайте ссылку на быстрые.
без гарантии, что в случае КЗ, не сработает автомат в щитке на столбе?
По моему вы несете чушь
Одевайте термоусадку, ищите кабель в стальной ленте, заводите его в ал бокс герметичныйгерметичный, режте мойку на скобы...
Собирайте инфо, систематизируйте.
Все кондеи монтажут пвс и ничерта ему не делается. Хренли вы там страдаете?
Ощущение как будто будете монтажить тысячу розеток на промышленном объекте.
И бокс этот алюминиевый с барашками сгниет не позже пластика, а резинка потрескается ещё раньше.
Ставьте электрощит для счетчика уличный да и дело с концом. Или кастрюлю из нержавейки.
Спасибо serj12 за фотографии.
Розетка не из дешевых, модель Legrand 1-м ОП Quteo, последняя цена 830 руб. С виду, ничего особенного.
Согласитесь, можно было сделать лучше, но видимо данный заказ это не предусматривал.
Гофра на стяжках, смотрится как временный вариант, на стройке.
Dmitry47 написал:
Все кондеи монтажут пвс и ничерта ему не делается. Хренли вы там страдаете?
Не знаю, говорят нужна труба или гофра, иначе нет защиты от UV. Может, современные кондеи долго не живут, а при их замене и кабель новый устанавливают?
DICOM, может хватит уже людям мозги компостировать?...
По своему делу был я сегодня на Митинском радиорынке. Разновидстей больше десятка разных розеток для внешнего использования представлено. Запомнилась IP65.
Оторвите уже свой зад от дивана, руки в ноги, и пройдитесь по рынкам. Продавцы лучше всякого форума насоветуют.
Жду утанчённога и искрамётнога сарказма на последнюю фразу.
DICOM написал:
Гофра на ОСБ, чем то будет закрываться?
Разумеется, будет. Просто обязательно. Гофрой бОльшего диаметра с навивкой в другую сторону.
Два слоя гофр, каждая с защитой от УФ, и от ПФ, и от ГФ - это минимум. Иначе просто ждите пожара.
Могу малость развить эту тему. Для плохо понимающих.
Вам это точно нада?
DICOM, Да и старые чисто японские кондеи лучших марок живут не долго. 15 лет жизни это более чем отличный срок жизни, кстати, меняют их не из-за рассыпавшегося провода.
Глупость какая-то. Какая может быть механическая защита от трубы с толщиной стенки 1мм?
У меня есть серая ПВХ труба с тонкой стенкой, диам. 20мм, так она пальцами рук прожимается легко. В дело никуда не пустил, фигня полная. Если ее закрепить пластиковыми хомутиками, какие показаны на сборном здании выше, то при сильном порыве ветра, есть вероятность, что трубу сдует.
Не серьезно. Мороки по сборке всех комплектующих много, а фактическая защита минимальная получается.
DICOM написал:
выполнен из АВС и не имеет стойкости к UV.
У вас какой-то нездоровый пунктик на стойкости к ув. Тот же абс может быть и стойким, и полустойким, и совсем нестойким, потому что зачем это ведру? В природе вообще очень мало пластмасс, изначально стойких к солнышку, всё достигается химиками.
И да, здесь нет черного и белого, доброго и злого. Мир намного сложнее и имеет массу полутонов. В частности, уголки, о которых вы спрашиваете, а равно и черные трубки, на которых такая стойкость не указана, на моих объектах живут уже по пять лет и более, ничуть при этом не меняясь в худшую сторону, не теряя прочности и блеска. Прямо под прямым палящим краснодарским солнышком, на секундочку. :popcorn А под навесом так и вовсе будут служить вечно. :yu: Хотя, возможно, что они бы пожелтели, если бы не были такими черными и могли желтеть. :)
Кстати, если вам непременно нужна указивка от производителя, то странно, что вы игнорировали её у вышеупомянутых розеток:
В общем-то это даже и не розетка, а, скорее бокс для пары розетка-вилка. Саму розетку туда, при желании, можно поставить любую, какая вам больше нравится, взамен штатной.
DICOM написал:
Соединители (уголки) они под вклейку или разборные
Электротехнические трубы в склейке не нуждаются, это не водопровод, а кабеленесущая система. Соответственно, она всегда должна иметь возможность разборки для замены кабеля.
DICOM написал:
Если быть занудой, на ВИ только три диаметра трубы черного цвета имеют защиту от UV.
Если не быть занудой, то это ровно та же самая труба, что и у промрукава. Просто один производитель поставил упоминание про уф, а другой не поставил по неизвестным для всего мира причинам. На фурнитуру при этом можно вообще не обращать внимания, она механической нагрузки не несет, а её видимое разрушение от воздействия уф наступит в худшем случае где-нибудь лет через 50. Да и заменить разборный уголок можно секунд за 15 не слишком напрягаясь, при его цене едва отличной от нуля.
DICOM написал:
Если быть занудой, на ВИ только три диаметра трубы черного цвета имеют защиту от UV.
Если не быть занудой, то это ровно та же самая труба, что и у промрукава. Просто один производитель поставил упоминание про уф, а другой не поставил по неизвестным для всего мира причинам.
Dmitry47 написал:
Да и старые чисто японские кондеи лучших марок живут не долго.
"Чиста" малазийский MHI доживает 22-ой год без дозаправок.
Что я делаю неправильно?
ВТБ!, у меня фуджитсу-генерал в пластмассовом наружном корпусе 23-й год пашет. Практически непрерывно с апреля-мая по сентябрь-октябрь, и хоть бы ему хрен. То ли недостаточно старый, то ли не очень чисто японский, я не знаю. :confused:
DICOM написал:
Соединители (уголки) они под вклейку или разборные
Электротехнические трубы в склейке не нуждаются, это не водопровод, а кабеленесущая система. Соответственно, она всегда должна иметь возможность разборки для замены кабеля.