Под домом (из арболитовых блоков) был выкопан котлован, заполнен щебнем с послойной трамбовкой. Щебень выступает за пределы фундамента как на картинке ниже:

Отмостки пока нет. Поверх щебня залита подошва фундамента высотой 30 см - та же лента, только шире фундамента, выступает за пределы на ~5 см. Верх подошвы находится на уровне окружающего грунта. Выше подошвы фундамент высотой 110 см.

Необходимо пристроить к дому каркасную (деревянную) веранду размерами ~300х600 см. Картинка для наглядности.

Вопрос - на что можно опереть балки веранды вблизи фундамента (щебень бурить нельзя). Подумываю о том чтобы залить бетонные тумбы размерами ~50х50 см, высотой 50 см, поверх щебня. Щебень по идее не пучинистый. Сверху - кирпичная кладка высотой ~50 см.

После заливки тумб утеплю отмостку и фундамент, затем сверху засыплю глиной с трамбовкой до верха тумб, чтобы они не двигались. Получится примерно как на картинке ниже:

Дальние от фундамента столбики возможно будут полностью из бетона, заглублю их в грунт на 100 см.

Хотелось бы узнать мнение опытных строителей об этой конструкции.

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4803

13.08.2024 в 11:36:34

Поскольку изначально конструкция фундамента дома не исключает подвижек, то Ваш подход к устройству фундамента веранды совершенно оправдан. . Я лишь обратил внимание на желание заглубить передние опоры в грунт на 100 см. Можно и не заглублять, сделать их по аналогии с задними.

0
atztek
atztek
Местный

Регистрация: 24.04.2019

Алтай

Сообщений: 337

13.08.2024 в 12:05:34

pool написал: Я лишь обратил внимание на желание заглубить передние опоры в грунт на 100 см. Можно и не заглублять, сделать их по аналогии с задними.

Я выше сделал продположение что щебень должен быть непучинистым зимой. Если передние опоры не заглублять хотя бы на 100 см (у нас глубина промерзания 220 см, но грунтовые воды еще ниже), то они вероятно будут 'играть' зимой (талая вода и т.п. уходит в грунт), что может привести к проблемам.

По Вашему мнению будут ли такие тумбы с кирпичной кладкой устойчивыми? Есть что-то что может улучшить/усилить конструкцию? (размеры/высота тумб, материалы/ конструкция и т.д.) Любые идеи приветствуются.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121474

13.08.2024 в 12:30:34

Если передние опоры не заглублять хотя бы на 100 см (у нас глубина промерзания 220 см, но грунтовые воды еще ниже), то они вероятно будут 'играть' зимой (талая вода и т.п. уходит в грунт), что может привести к проблемам.

Так они и при метре будут играть.

Или замена грунта на не пучинистый на глубину промерзания, или сваи ниже глубины промерзания с гладкой поверхностью, или утепление для исключения промерзания. При всем этом - водоотведение и дренаж. Водоотведение - это не только отмостка.

Ничего нового не изобрели.

Про рельеф и водоотведение не сказано ни слова...

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4803

13.08.2024 в 12:34:02

Бетонные передние опоры, разумеется, что надо ставить на подушку из сыпучего материала. Если есть возможность, то ещё и увеличить площадь в месте опирания. Способы разные, описывать не буду.

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4803

13.08.2024 в 12:37:25

atztek написал: будут ли такие тумбы с кирпичной кладкой устойчивыми?

Выбор материала никак не влияет на устойчивость. И то, и то - искуственный камень.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121474

13.08.2024 в 12:52:43

Что мешает винтовые сваи спереди на глубину 2.5? С регулируемыми опорами вверху?

Буронабивные с пяткой в пластиковой уличной ПВХ канализации 160мм с армированием.

?

0
atztek
atztek
Местный

Регистрация: 24.04.2019

Алтай

Сообщений: 337

13.08.2024 в 15:14:25

BV написал: Так они и при метре будут играть.

Это уже исходя из практического опыта соседей - у всех столбы забора заглублены точно не более 100 см, но визуальных подвижек не замечено.

Моя первоочередная задача сделать утепленную отмостку дома с гидроизоляцией. Начать необходимо с тумб для веранды, тех что рядом с фундаментом. Внешними опорами буду заниматься позже, поэтому не планировал сейчас обсуждать их.

BV написал: Что мешает винтовые сваи спереди на глубину 2.5? С регулируемыми опорами вверху?

Винтовые также рассматриваю в качестве возможного варианта (для внешних), но надо будет узнать кто у нас этим занимается, цены и т.п. То что могу стараюсь по возможности делать самостоятельно.

BV написал: Буронабивные с пяткой в пластиковой уличной ПВХ канализации 160мм с армированием.

В прошлом смотрел несколько видео по столбчатым фундаментам с использованием канализационных труб. Вы предполагаете делать пятку ниже глубины промерзания или на условных 100 см? Труба гладкая, грунт за нее не цепляется, но у нас похоже в продаже трубы 160 мм длиной до 100 см (по крайней мере длиннее пока не встречал, но и активным поиском еще не занимался), т.е. над грунтом поднять еще на 100 см длины трубы не хватит.

pool написал: Выбор материала никак не влияет на устойчивость. И то, и то - искуственный камень.

Я условны выбрал размер тумб 50x50 см, высотой 50 см и кирпичная кладка также высотой почти = 52 см. Может лучше увеличить площадь опирания на щебень (речь о тумбах рядом с фундаментом), допустим залить подошву 60х60 см, а все что выше делать 40x40 см?

Кстати, нужно ли армировать тумбы и если 'да', то как именно?

  • сетку с ячейкой 5х5 см в основании и вертикальный прут 10-12 мм?
  • тумбы заливать прямо на поверхности щебня или снизу подложить полиэтилен?
0
atztek
atztek
Местный

Регистрация: 24.04.2019

Алтай

Сообщений: 337

13.08.2024 в 15:32:16

BV написал: Про рельеф и водоотведение не сказано ни слова...

Вы коснулись больной темы. На картинке ниже, с противоположной стороны дома буду поднимать грунт на 40-50 см, между домом и гаражом сделаю уклон в сторону дороги, воду (в основном от талого снега) необходимо как-то отводить к дороге.

С этой точки зрения мне больше подойдет конструкция веранды с такой кровлей:

Будет меньше снега и дождевой воды между зданиями, а дождевую можно отвести вправо. Были сомнения не помешает ли дверной проем слева прокладке газовой трубы над ним, но сегодня получил ответ что если будет 20 см над дверью, то все ОК.

Со всех остальных сторон постараюсь сделать уклон грунта от дома - буду делать мягкую теплую отмостку с гидроизоляцией, сверху засыплю глиной с трамбовкой, поверх нее может щебнем или пусть трава растет, время покажет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121474

13.08.2024 в 22:45:47

atztek, Пятка ниже промерзания, как и лопасть сваи. Про пучение вам видней... Трубы есть по 3 метра. Водоотведение включает лотки. Про дренаж не услышал как и про существующий рельеф. Геологию с образцами конечно не делали. Но грунт хотя бы какой поглубже где копали?

Отмостка - какой смысл в глине поверх гидры? Да и под ней? Поверх - чтоб набухала и её пучило по много раз при переходе через ноль))) Или чтобы чавкала летом? Или в ней хорошо трава растет с сорняками? Которые косить надо, и у которых корни есть, разрушающих то что внизу и рядом. Гравий... камни будут везде валяться рядом.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10727

14.08.2024 в 00:13:33

Есть возможность опереть 6м балку вдоль дома на подвесы укрепленные в фундамент? Следующий ряд опор там, где отмостка уже не мешает.