05.09.2024 в 01:24:17
Здравствуйте уважаемые Мастера. Сижу вот и не могу понять простой казалось бы вопрос !
На объекте есть несколько отрезков лент от 3 до 10м. Каждую из которых решено питать своим отдельным блоком питания, в данном случае это удобнее чем тянуть кабели от общего блока. А вот к блокам параллельно подвести питание от автомата. (Распайка и несколько линий к отдельным блокам питания лент)
Вопрос ! А что тянуть ДО блоков питания, нужен подбор кабеля и автомата. Что меня собственно ставит в тупик, так это указание выходной мощности блока например 4А или 6А. Соответственно, ход моих мыслей такой ! На один автомат 10А и кабель 1,5кв. я могу запитать только два блока на 4 и 6 ампер, ну или например два по 4. Но ! что-то мне подсказывает, что работает это не совсем так, но не утверждаю. Прошу знающих пояснить этот момент и физику процесса, дабы я мог самостоятельно посчитать нагрузки и подобрать кабель и автомат.
05.09.2024 в 01:54:04
Alex R написал: А что тянуть ДО блоков питания, нужен подбор кабеля и автомата.
Вы уже сами ответили:
Alex R написал: автомат 10А и кабель 1,5кв.
А вот:
Alex R написал: На один автомат 10А и кабель 1,5кв. я могу запитать только два блока на 4 и 6 ампер, ну или например два по 4.
Эти 4 и 6 Ампер - выходной ток на 12/24/48В. Поэтому на один АВ 10А Вы можете "вешать" несколько блоков питания. А включаться ленты как будут: До блоков питания или После?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.09.2024 в 02:01:10
MaSeVi,
MaSeVi написал: Поэтому на один АВ 10А Вы можете "вешать" несколько блоков питания.
А несколько это сколько ? и как посчитать ?
MaSeVi написал: А включаться ленты как будут: До блоков питания или После?
До блока питания. Грубо говоря схема: автомат - клавиша - распаячная коробка - блоки питания - лента.
05.09.2024 в 02:07:49
Alex R написал: А несколько это сколько ? и как посчитать ?
Ну, исходя из мощности БП на соответствующие ленты, ведь у Вас же есть их данные, да?
Alex R написал: До блока питания. Грубо говоря схема: автомат - клавиша - распаячная коробка - блоки питания - лента.
Тогда посоветую поставить между АВ и клавишей ограничитель пускового тока, чтобы контакты выключателя не подгорали.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.09.2024 в 07:19:33
Alex R написал: А несколько это сколько ? и как посчитать ?
БП - 12 вольт 4 ампера: 12х4=48 ватт, с учетом КПД мощность БП 55-60 ватт. АВ 10А: 220х10=2200 ватт. 2200/60=36 штук (с учетом запаса и надежности 30 шт)
05.09.2024 в 09:00:41
На пару ампер автомат поставить, с запасом.
05.09.2024 в 09:42:21
Тэкс, господа ! правильно ли я все понял. Живой пример ! Лента 24v длина 7м.п 11вт.м Лента 24v длина 7м.п 11вт.м Лента 24v длина 9.8м.п 11вт.м Лента 24v длина 4м.п 11вт.м
Блок 24В, 100Вт, 4.2А - 3шт. Блок 24В, 150Вт, 6.2А - 1шт.
Считаем (только блоки, ленты сечас не важны насколько я понимаю): 24в х 4.2А=100вт 100вт х 3шт=300вт. 24в х 4.2А=150вт. Итого: 450вт.или 0,45кВт.
То есть, подбор автомата и кабеля исходя из того что нагрузка на линии будет 0,45кВт ? верно ? Если я все правильно понял, то я мощьность блока питания считал (например 4 или 6 ампер) как мощьность на подводящей линии а это значения уже после блока питания, не до !
05.09.2024 в 10:06:30
Считаем мощность потребляемая лентами, и делим на КПД блоков - пусть 0.9. Нагрузка по 220 будет около 330вт. 1.5мм2 АВ С10А. После клавиши устройство ограничения пускового тока, если блоки дешман. Ленты 7 и 10м подключать желательно с 2х сторон к 24В
05.09.2024 в 17:16:23
Alex R написал: Блок 24В, 100Вт, 4.2А - 3шт. Блок 24В, 150Вт, 6.2А - 1шт.
Ну вот можно на 2 АВ 10А распределить эти БП.
Alex R написал: То есть, подбор автомата и кабеля исходя из того что нагрузка на линии будет 0,45кВт ? верно ?
В принципе - да.
Alex R написал: Лента 24v длина 7м.п 11вт.м Лента 24v длина 7м.п 11вт.м Лента 24v длина 9.8м.п 11вт.м Лента 24v длина 4м.п 11вт.м
На каждый БП свой ограничитель пускового.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.09.2024 в 01:20:25
MaSeVi, на каждую клавишу, если от неё несколько блоков
06.09.2024 в 01:38:23
MaSeVi написал:
Alex R написал: Блок 24В, 100Вт, 4.2А - 3шт. Блок 24В, 150Вт, 6.2А - 1шт.
Ну вот можно на 2 АВ 10А распределить эти БП.
Alex R написал: То есть, подбор автомата и кабеля исходя из того что нагрузка на линии будет 0,45кВт ? верно ?
В принципе - да.
Alex R написал: Лента 24v длина 7м.п 11вт.м Лента 24v длина 7м.п 11вт.м Лента 24v длина 9.8м.п 11вт.м Лента 24v длина 4м.п 11вт.м
На каждый БП свой ограничитель пускового.
MaSeVi,
MaSeVi написал: На каждый БП свой ограничитель пускового.
Что такое ограничитель пускового тока ?
06.09.2024 в 02:10:41
Alex R написал: Что такое ограничитель пускового тока ?
Модульное устройство, которое подключает БП ленты с некоторой задержкой, пока не зарядятся конденсаторы БП - в момент включения (когда они разряжены) будет по сути как бы КЗ, пусковой ток очень большой (10-ки Ампер) и контакты выключателей могут искрить, подгорать и прочее. Ну и АВ может выбивать. Для исключения этих пакостей и ставят ограничители...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.09.2024 в 09:46:05
Модульное устройство, которое подключает БП ленты с некоторой задержкой,
Не так. Устройство ограничивает ток заряда конденсатора. Например, мощный резистор несколько ом, и реле, замыкающее его через несколько секунд.
Была тема на форуме, там накопали в тех доках Минвела что вроде до 8-10 блоков можно сажать на автомат.
Ну и может оказаться дешевле управлять клавишей импульсным реле с контактами ампер на 50, чем ставить кучу ограничителей.
Короче надр смотреть что за блоки - и какой у них пусковой. Есть ли у них резистор по входу. А то может и просто добавить резисторы...
06.09.2024 в 12:12:07
Блоки такие -
Пожойдет ли вот это и если да, что лучше ?
К первому наверное лучше автомат не 10А а 6А поставить. Второй 16А держит.
06.09.2024 в 12:27:27
Плавный пуск... А на практике у вас выбивает часто? Может в начале все собрать, а потом уже решать проблемы с помощью костылей?