BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

14.10.2024 в 19:17:51

Dmitry47 написал:

речь не о хватит, а о привычной комбинации названия сечения и автомата.

И менее "1.5" по букварю нельзя если в осветительной сети.

0
Dmitry47
Dmitry47
Эксперт

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2890

14.10.2024 в 19:18:35

Inter написал:

А что вы мне этим хотите сказать в контексте моего ответа? Штангеля достаточно, чтобы сравнить диаметры жил проводов разного качества одинакового сечения в маркировке. Или что, чистота меди там разная?

0
Dmitry47
Dmitry47
Эксперт

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2890

14.10.2024 в 19:22:07

BV, конечно есть сетка сечений и там нет 0.75 для кабелей предназначеных для стационарного монтажа. А автоматы вообще не запрещено ставить меньше номинала предназначеного для этого кабеля.

0
Мишутк
Мишутк
Эксперт

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10380

14.10.2024 в 19:27:31

BV написал: Вольный перевод) речь шла о кабеле с названием 3х2.5 (с фактическим сечением 2.3 например) под С16, а не под С20.

Вот сейчас тысячи хомячков стоя у стеллажей в гиперах выронили заботливо принесенные с умным видом штангенциркули и округлили глаза. Только-только они договорились со своим "внутренним инженером" о типе кабеля и автоматов в небольшую ипотечную норку, как их по голове такой информацией... Так ремонт никогда не закончится. 8)))

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

14.10.2024 в 22:49:51

Мишутк написал: автоматов

угу

TvSet написал:

тщательно выбранных ИИ)))

alt текст

Долговременный длительный ток для 1.5 и 2.5 ГОСТовских, которые по измеренному сечению меньше их "названий".

Да, и у всех станки дома работают в три смены и грузят проводку по полной)

И заявленных 30лет службы очень мало для такой норки)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

14.10.2024 в 23:10:43

BV написал: Долговременный длительный ток для 1.5 и 2.5 ГОСТовских, которые по измеренному сечению меньше их "названий".

А подскажите пожалуйста, актуальное удельное сопротивление меди.

0
Dmitry47
Dmitry47
Эксперт

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2890

14.10.2024 в 23:38:13

BV написал: Да, и у всех станки дома работают в три смены и грузят проводку по полной)

Например на даче, это может быть линия отопления конвекторами, которые, включившись все вместе, грузят линию до допустимого максимума по несколько часов.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

Dmitry47
Dmitry47
Эксперт

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2890

14.10.2024 в 23:59:26

BV написал: иииии что?

Обратил внимание на предложение про станки, или я его не так понял?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

15.10.2024 в 00:10:22

Alex___dr написал:

Чтобы не ходить вокруг да около.... Признаю ошибку - сечение 2.3 мало для обеспечения требований ГОСТ. Нужно 2.42

0
Мишутк
Мишутк
Эксперт

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10380

15.10.2024 в 00:11:14

BV написал: иииии что?

2.5 в клемме надежнее чем 1.5 в ней же. И в гильзе, и в СИЗе. А в соединениях дела печальнее чем в кабелях. В условиях некачественного монтажа 2.5 чуть более надежнее чем 1.5 даже при не полной нагрузке.

0