Аватар пользователя
zver_mephi

Местный

Регистрация: 15.01.2017

Реутов

Сообщений: 22

16.10.2024 в 14:56:10

Всем добрый день! Прошу совета с такой историей - был смонтирован теплый пол на 20 трубе Rehau Rautitan Pink. При опрессовке горе-сантехник вместо 5 атмосфер дал под 50 (перепутал бары с мегапаскалями), в результате трубу порвало в одном месте (возможно там изначально было повреждение). Поврежденный участок отремонтировали родной муфтой, при опрессовке 5 атмосферами давление держит. Но сама труба от избыточного давления видимо чуть расширилась, если новая штангенциркулем показывает диаметр в районе 20,30 мм., то эта от 20,50 до 20,80 мм.

Внимание вопрос - насколько безопасно вводить в эксплуатацию эту трубу, или уже под замену?

Заранее спасибо!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

16.10.2024 в 15:01:08

На ваш страх и риск. Могли появиться места, которые были готовы рвануть, но самое слабое место их спасло и они просто не успели.

PS Возможно при нагреве труба почти вернется к первоначальным размерам.

0
Аватар пользователя
zver_mephi

Местный

Регистрация: 15.01.2017

Реутов

Сообщений: 22

16.10.2024 в 15:14:57

BV, спасибо за ответ! Ну а само расширение трубы на 0,2-0,5 мм. в диаметре это не страшно, верно? Свои свойства материал трубы должен сохранить?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

16.10.2024 в 16:17:50

BV написал: Возможно при нагреве труба почти вернется к первоначальным размерам.

При обычной температуре теплоносителя в ТП наврядли.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

16.10.2024 в 16:21:32

zver_mephi написал:

ну допустим не страшно. Но если есть надорванные места - как найдете все-все-все?

После испытаний на отказ испытуемый образец направляется в утиль - это вполне понятная практика.

А там уж вам решать...

0
Аватар пользователя
zver_mephi

Местный

Регистрация: 15.01.2017

Реутов

Сообщений: 22

16.10.2024 в 17:23:50

BV, а если опрессовать максимально допустимым давлением по инструкции (15 атм.) длительно и не будет утечек - возможно сделать вывод, что надрывов больше нет? Или они могут проявиться спустя долгое время эксплуатации? Рабочее давление 2-3 атм. будет в системе.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

16.10.2024 в 17:29:14

zver_mephi,

мое мнение что вам даст?

Вы хотите чтобы я погадал вам? Что предпочитаете - кофейную гущу, или Таро?)

Обратесь в тех поддержку бренда. В наши непростые времена она здесь есть.

0
Аватар пользователя
zver_mephi

Местный

Регистрация: 15.01.2017

Реутов

Сообщений: 22

16.10.2024 в 17:38:48

BV, я просто вашим мнением поинтересовался по конкретному вопросу, ничего более.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

16.10.2024 в 17:48:09

zver_mephi, ну не пытал я трубы повторно после таких испытаний. А в категории "мне кажется" говорить некорректно.

0
Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4208

16.10.2024 в 18:01:03

При таком никакие мануалы не работают. Но работает здравый смысл. ТС, если 15 атм длительно (30 мин и более) выдерживает, не вижу предмета для беспокойства при эксплуатации до 5 атм.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

16.10.2024 в 18:11:32

{{post:7252993,zver_mephi,возможно там изначально было повреждение)}

можно подробнее этот момент...

0
Аватар пользователя
zver_mephi

Местный

Регистрация: 15.01.2017

Реутов

Сообщений: 22

16.10.2024 в 18:49:10

BV, трубы монтировали криворукие специалисты, еще до опрессовки визуально нашел механическое повреждение трубы глубиной в районе миллиметра, пришлось ставить муфту. Поэтому не исключаю, что оно было не единственное.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

16.10.2024 в 19:55:14

zver_mephi написал: Поэтому не исключаю, что оно было не единственное.

может у вас где-то в незаметном месте труба похожа на вот это alt текст

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2369

16.10.2024 в 20:29:32

Труба лопнула в поврежденном месте, а не абы где. А еслиб не пресовали так, то и не лопнула бы. Я так понял вам не нравится увеличение диаметра. Ну можно попробовать залить ее кипятком, возможно нормализуется.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу