zver_mephi
zver_mephi
Новичок

Регистрация: 15.01.2017

Реутов

Сообщений: 22

16.10.2024 в 18:49:10

BV, трубы монтировали криворукие специалисты, еще до опрессовки визуально нашел механическое повреждение трубы глубиной в районе миллиметра, пришлось ставить муфту. Поэтому не исключаю, что оно было не единственное.

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117300

BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117300

16.10.2024 в 19:55:14

zver_mephi написал: Поэтому не исключаю, что оно было не единственное.

может у вас где-то в незаметном месте труба похожа на вот это alt текст

0
Dmitry47
Dmitry47
Старожил

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2951

16.10.2024 в 20:29:32

Труба лопнула в поврежденном месте, а не абы где. А еслиб не пресовали так, то и не лопнула бы. Я так понял вам не нравится увеличение диаметра. Ну можно попробовать залить ее кипятком, возможно нормализуется.

0
ВТБ!
ВТБ!
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24873

16.10.2024 в 21:23:07

BV написал: а на 80 градусах? а через 5-10 лет?

Тёплые полы, опрессовочное 5 бар, а рабочее неизвестно.

zver_mephi написал: насколько безопасно вводить в эксплуатацию эту трубу, или уже под замену?

А какая цена ошибки? Это коттедж, это дворец, МКД, городская администрация, баня? ;)

0
zver_mephi
zver_mephi
Новичок

Регистрация: 15.01.2017

Реутов

Сообщений: 22

16.10.2024 в 23:06:17

BV написал:

BV, ну идея и заключается в том, что при длительной опрессовке 15 атмосферами такие места, если они есть - полопаются, и вопрос о замене трубы решится сам собой. А если труба выдержит опрессовку 15 атм., то и при 2-3 атмосферах рабочего давления на теплых полах тоже будет работать надежно.

Это если я правильно понимаю устройство самой трубы, она же выполнена из однородного материала на всю толщину стенки? Каких-то промежуточных защитных слоев у неё нет, которые при расширении стенок могли нарушить структуру, что повлияет на долговечность или надежность?

0
zver_mephi
zver_mephi
Новичок

Регистрация: 15.01.2017

Реутов

Сообщений: 22

16.10.2024 в 23:08:25

ВТБ! написал:

Это частный дом, но цена ошибки всё равно не особо приятная будет :)

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117300

16.10.2024 в 23:31:54

вы можете проверить всю длину трубы руками, глазами на предмет шишек?

0
zver_mephi
zver_mephi
Новичок

Регистрация: 15.01.2017

Реутов

Сообщений: 22

17.10.2024 в 00:25:03

BV, к сожалению, только примерно половина длины трубы в доступе. Уже проверил, всё в порядке. И расширение трубы замеряется только на первых 10 метрах от места подачи давления, дальше плюс-минус как заводской диаметр. Похоже, что давление не успело выровняться по всей длине трубы до момента разрыва.

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117300

17.10.2024 в 00:27:48

zver_mephi написал: Похоже, что давление не успело выровняться по всей длине трубы до момента разрыва.

Вы это серьезно?

Типа на 10 метрах 50, а далее 40?))))))))

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117300

17.10.2024 в 00:32:07

Берите остаток-кусок этой трубы - рвите опрессовщиком. Отрезаете разрыв, заполяете водой 40 град и рвете ещё разок. Будет понимание её возможностей. Далее сами решайте....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.