16.10.2024 в 21:23:07
BV написал: а на 80 градусах? а через 5-10 лет?
Тёплые полы, опрессовочное 5 бар, а рабочее неизвестно.
zver_mephi написал: насколько безопасно вводить в эксплуатацию эту трубу, или уже под замену?
А какая цена ошибки? Это коттедж, это дворец, МКД, городская администрация, баня? ;)
16.10.2024 в 23:06:17
BV написал:
BV, ну идея и заключается в том, что при длительной опрессовке 15 атмосферами такие места, если они есть - полопаются, и вопрос о замене трубы решится сам собой. А если труба выдержит опрессовку 15 атм., то и при 2-3 атмосферах рабочего давления на теплых полах тоже будет работать надежно.
Это если я правильно понимаю устройство самой трубы, она же выполнена из однородного материала на всю толщину стенки? Каких-то промежуточных защитных слоев у неё нет, которые при расширении стенок могли нарушить структуру, что повлияет на долговечность или надежность?
16.10.2024 в 23:08:25
ВТБ! написал:
Это частный дом, но цена ошибки всё равно не особо приятная будет :)
16.10.2024 в 23:31:54
вы можете проверить всю длину трубы руками, глазами на предмет шишек?
17.10.2024 в 00:25:03
BV, к сожалению, только примерно половина длины трубы в доступе. Уже проверил, всё в порядке. И расширение трубы замеряется только на первых 10 метрах от места подачи давления, дальше плюс-минус как заводской диаметр. Похоже, что давление не успело выровняться по всей длине трубы до момента разрыва.
17.10.2024 в 00:27:48
zver_mephi написал: Похоже, что давление не успело выровняться по всей длине трубы до момента разрыва.
Вы это серьезно?
Типа на 10 метрах 50, а далее 40?))))))))
17.10.2024 в 00:32:07
Берите остаток-кусок этой трубы - рвите опрессовщиком. Отрезаете разрыв, заполяете водой 40 град и рвете ещё разок. Будет понимание её возможностей. Далее сами решайте....
17.10.2024 в 10:09:11
ВТБ! написал: "Всё дело в волшебных пузырьках!"
Осторожнее надо с употреблением содержимого пузырьков!
17.10.2024 в 10:17:57
BV написал: Осторожнее надо
Если бы на рычаг опрессовщика нажимали очень осторожно...
Если бы жидкость в системе была идеальной несжимаемой...
Если бы стенки трубы не имели упругости...
17.10.2024 в 10:30:52
ВТБ! написал: Если бы на рычаг опрессовщика нажимали очень осторожно...
Думаете кувалдой по рычагу долбили? Ну всякое бывает, особенно у тех кто бары с МПа путает ;)
Так значит 10 метров было 50, потом 40?
Ну и я знаю ещё одно "если бы... "))))
17.10.2024 в 10:41:08
BV написал: Так значит 10 метров было 50, потом 40?
Например, труба с исключительно высокой стабильностью параметров и при опрессовке удалось выйти на предел упругости без остаточных деформаций. Качнули, ударная волна сделала своё грязное дело на первых метрах - а тут и "предохранитель" сработал.
Ещё гипотез накидать? Например, первичное заполнение контура из водопровода, а последние метры уже из ёмкости опрессовщика.
17.10.2024 в 10:44:00
ВТБ!, Ох,))) ладно...
17.10.2024 в 10:45:21
zver_mephi написал: И расширение трубы замеряется только на первых 10 метрах от места подачи давления, дальше плюс-минус как заводской диаметр.
Так замените эти первые 10-15 метров и забудьте.
17.10.2024 в 10:48:22
ВТБ! написал: Точка разрыва на каком расстоянии?
Гипотезы могут посыпаться после ответа))))