Аватар пользователя
YЯрослав

Местный

Регистрация: 17.10.2024

Нью-Йорк

Сообщений: 6

17.10.2024 в 10:27:43

перестал работать электрический теплый пол, отключается блок управления, купил новый, такой же - не греет. проверил сопротивление греющего мата, все норм, проверил сопротивление датчика, выше нормы, 17ком вместо 10, отключил датчик, все равно не греет, включил напрямую от щитка с узо - не греет. но мультиметр не показывает обрыв или неисправность линии. вопрос, пол под списание и щабыть о нем или я что то не так делаю?

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9761

17.10.2024 в 10:44:46

Включить кабель мимо блока управления напрямую к питанию от щитка, все потребители в квартире отключить, смотреть потребление по счетчику. Если есть ваттметр, то через него. Смотреть потребление.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109192

17.10.2024 в 10:56:31

Мишутк,

не поверите наверное, но уже давно изобретён прибор - Амперметр. В современном виде - один из режимов самого простого мультиметра ;)

В современных электронных счетчиках тоже бывает.

Ну а если вдруг нет его - есть лампа накаливания ватт на 95, или две-три лампы.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109192

17.10.2024 в 11:01:19

YЯрослав, даже если пол умер - их ремонтируют...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109192

17.10.2024 в 11:08:07

YЯрослав написал: отключается блок управления,

подробнее можно?

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9761

17.10.2024 в 12:09:19

BV написал: не поверите наверное, но уже давно изобретён прибор - Амперметр

Если у человека есть Амперметр и он умеет им пользоваться, данный вопрос на форуме не возникает. Мы переходим в контекст вопрошающего и отвечаем терминами из его вселенной. Из первого поста даже не понятно, напрямую от щитка был запитан блок управления или сразу кабель нагрева. Ну и при наличии хоть каких-то навыков в электрике до покупки нового блока проверяется его функционирование вне контура теплого пола (контроль выходящего напряжения на клеммах для кабеля).

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109192

17.10.2024 в 12:18:39

Мишутк написал: Мы переходим в контекст вопрошающего и отвечаем терминами из его вселенной.

его вселенная

YЯрослав написал: проверил сопротивление греющего мата, все норм, проверил сопротивление датчика, выше нормы, 17ком вместо 10

чем проверял?)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109192

17.10.2024 в 12:21:56

YЯрослав написал: проверил сопротивление датчика, выше нормы, 17ком вместо 10, отключил датчик, все равно не грее

как именно отключен датчик?

какая температура пола (стяжки, плитки) примерно?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109192

17.10.2024 в 13:20:11

YЯрослав, в общем случае если сопротивление кабеля в норме, то виновато как правило что-то другое, но не кабель.

YЯрослав написал: пол под списание

нет.

0
Аватар пользователя
YЯрослав

Местный

Регистрация: 17.10.2024

Нью-Йорк

Сообщений: 6

17.10.2024 в 13:36:38

BV,извлек провод датчика из терморегклятора

0
Аватар пользователя
YЯрослав

Местный

Регистрация: 17.10.2024

Нью-Йорк

Сообщений: 6

17.10.2024 в 13:37:19

BV, мультиметром

0
Аватар пользователя
YЯрослав

Местный

Регистрация: 17.10.2024

Нью-Йорк

Сообщений: 6

17.10.2024 в 13:38:51

BV, просто отключался, но был куплен новый, он не отключается, но нагрева не происходит

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109192

17.10.2024 в 13:40:53

YЯрослав написал:

а настроили контроллер "по датчику воздуха"?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109192

17.10.2024 в 13:43:35

YЯрослав написал:

подключайте кабель пола через амперметр мультиметра напрямую к сети.

А контроллер на столе через удлинитель, вместо кабеля - лампочка и поиграйтесь...

0
Аватар пользователя
YЯрослав

Местный

Регистрация: 17.10.2024

Нью-Йорк

Сообщений: 6

17.10.2024 в 14:36:05

BV, спасибо, попробую

0