MADONNA написал 03.02.2025 в 20:06
если не знаете - не надо зафлуживать тему. Если знаете - объясните. Пожалуйста.
все три заземлителя включая в колодце работают совместно токи растекаются в зависимости от сопротивления в методике замера заземления тоже выбирается участок с нулевым потенциалом. Выбирать землю свободной от линий электропередачи и подземных коммуникаций,
Для того, чтобы правильно определить расстояние между штырями, нужно определить максимальный размер диагонали заземлителя D. Потенциальный штырь устанавливается на расстоянии 1,5 D, но не менее 20 м от заземлителя. Токовый штырь устанавливается на расстоянии не более 3D, но не менее 40 м от заземлителя.

Вот с обеда подключила один канал на напряжение ноль-земля
От нуля до 6 вольт
Еще одно интересное событие.
Красная линия - ток нейтраль-земля.
Судя по графикам напряжения - на линии было все тихо-спокойно.