Аватар пользователя
15Nm

Местный

Регистрация: 16.10.2024

Москва

Сообщений: 116

19.10.2024 в 14:12:30

Аварийная бригада установила на отвод стояка новый хромированный кран, Giacomini 851 PN35. Подмотка: лен + фум, "суперсовременный, гораздо лучше льна с пастой" способ уплотнения, так пояснили.

Что меня, чайника-самоучку, беспокоит: (1) Установили на старую, сорокалетнюю резьбу, где раньше стоял 15Б1п, латунный. Состояние этой резьбы не известно. 15Б1п сняли по-видимому без особых проблем, как и выкрутили головку с него. (2) Уплотнитель выдавлен/смещен, и скорее всего в большей части пространства контакта крана с трубой пусто. (3) Лен без пасты будет гнить, это азбука как будто бы. (4) Муфта нещадно изгрызана, а местами слизана газовым ключом. Теперь это уже не кран с прочностью в 35 бар, может даже не 16 бар... А ведь могли воспользоваться моим разводным ключом, с плечом 30 см, он у них был... (4) Работник, накручивая кран, прикладывал колоссальное усилие, налегая чуть ли не всем своим весом, рывками. Так что теперь муфта испытывает напряжения, и с накоплением усталости через какое-то время треснет. (5) Ручка крана смотрит вбок, потому что крутили до упора: "кран здесь остановился". И не просто до упора, но еще сверху до кучи, учитывая приложенную силу и скорость работы. Теперь напряжения на разрыв должны действовать между муфтой и корпусом. (6) Кажется визуально, что грани муфты потеряли параллельность. Или это взрытая газовым ключом латунь вздыбилась, или сама муфта деформирована...

Ясно, что все это надо менять. Но насколько срочно?

Хочу снова поставить 15Б1п Бологовского завода, на 25 бар. Состояние старого вентиля после почти сорока лет службы на удивление хорошее, отложений почти нет.

Пожалуйста, подтвердите или опровергните мои опасения, и может быть укажите на что-то, что упустила из внимания или по незнанию. Надеюсь на советы настоящих мастеров, экспертов.

alt текст

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111284

19.10.2024 в 14:23:06

15Nm написал: Хочу снова поставить 15Б1п

не надо - проход небольшой

Хороший шаровый.

0
Аватар пользователя
15Nm

Местный

Регистрация: 16.10.2024

Москва

Сообщений: 116

19.10.2024 в 15:03:17

BV, я с этим проходом 15Б1п почти всю жизнь прожила, все привычно, больше как будто и не надо. Зато удобно поддерживать вентиль в рабочем состоянии: заменить головку с новой прокладкой 5 минут.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111284

19.10.2024 в 15:14:21

Зачем вам советы, если вы сами читаете все в инете и знаете как вам нужно или удобней) (это не вопрос :))

Надо было у них ключ отобрать и своими руками поставить по фен-шуй

0
Аватар пользователя
15Nm

Местный

Регистрация: 16.10.2024

Москва

Сообщений: 116

19.10.2024 в 16:10:14

BV, за Ваш совет в отношении нового крана спасибо, большое спасибо, я конечно же учту Вашу рекомендацию и скорее всего откажусь от идеи с 15Б1п. Но меня больше волнует когда "рванет", сколько у меня времени на раскачку - на поиски хорошего мастера, который и сделает на совесть, и все расскажет-покажет.

Установить кран сама смогла бы, но это вряд ли прошло бы безнаказанно. Первый отсекающий - общедомовое имущество.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111284

19.10.2024 в 16:34:43

15Nm написал: когда "рванет", сколько у меня времени

К ясновидящим обратитесь.

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

12.11.2024 в 08:39:00

Времени у вас много, латунь довольно пластичный металл. Oбратный отсчёт пойдёт, когда с места соединения начнёт капать вода(последствие напряжений и деформаций от ключа). Поменяйте на любой итальянский кран. Если будете менять, то посчитайте количество оборотов закручиваемого крана на отвод без уплотнителя, а после нанесения уплотнителя накручивайте на пол-оборота меньше (в зависимости от желаемого позиционирования). В качестве уплотняющего материала используйте чёсаный лён и пасту multipak.

1
Аватар пользователя
15Nm

Местный

Регистрация: 16.10.2024

Москва

Сообщений: 116

12.11.2024 в 08:55:47

Makarone, спасибо)

0
Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7139

12.11.2024 в 17:45:10

15Nm, акт выполненных работ уже подписали?

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10298

15.11.2024 в 15:56:56

15Nm написал 19.10.2024 в 14:12

Пожалуйста, подтвердите или опровергните мои опасения

Вызовите начальника, пущай накажет исполнителей, заставит их купить новый кран и поставить как положено без порчи крана с нормальным уплотнением - БЕСПЛАТНО с вашей стороны.

15Nm написал 19.10.2024 в 16:10

когда "рванет", сколько у меня времени на раскачку

Если рванёт ГВС, то хорошо бы успеть покинуть квартиру, а то можно свариться заживо сразу без всяких возможностей. В случае холодной воды времени много, можно успеть поиграть в кораблики и доставить это удовольствие нижним соседям.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу