29.10.2024 в 10:09:51
Всем доброго времени суток. Может кто-то подскажет по допустимой нагрузке на перекрытия. Дом панельная пятиэтажка по виду очень похожа на серию 1-464. На данный момент в квартире уложена полусухая механизированная стяжка с армированной сеткой слоем до 8 см. + 3см. пеноплекс. Старый пол на лагах демонтирован. Приблизительный вес стяжки 160 кг/м2 (20 кг веса на 1 см2). Допустима ли такая нагрузка для плиты перекрытия и не окажусь ли я у соседа снизу когда буду спать с женой на 1ой кровати. Никаких аквариумов, дубовой мебели по центру комнат и тп в квартире не будет. Информация разница от форума к форуму и вижу цифры от 150 и 400 кг/м2 вплодь до 800 кг/м2.
29.10.2024 в 10:22:43
blackseafore написал 29.10.2024 в 10:09
на серию 1-464
Искать проектную документацию.
Звукоизоляция
29.10.2024 в 11:01:56
АлександрААА, какую-то документацию нашел. Вот фото. Ссылку на документацию не дает вставить. На стр. 10 испытательные нагрузки (Контрольная/допускаемая нагрузка для проверки прогиба панели - Р = 223 кг/м2). Контрольная разрушающая нагрузка Р разр. >= 556 кг/м2 без учета собственного веса. Я от стройки очень далеко и не понимаю вес моей стяжки+мебель+люди разрушат плиту или нет. И есть ли разница где расположена мебель, по центру или вдоль стены.
29.10.2024 в 12:07:30
blackseafore написал 29.10.2024 в 11:01
Контрольная/допускаемая нагрузка для проверки прогиба панели - Р = 223 кг/м2).
Вот на это и ориентируйтесь.
blackseafore написал 29.10.2024 в 11:01
и не понимаю вес моей стяжки+мебель+люди разрушат плиту или нет.
Берете и считаете.
blackseafore написал 29.10.2024 в 10:09
Приблизительный вес стяжки 160 кг/м2
**223 - 160 = 63кг на м2
На комнату 10м2 останется 630 кг на "паркет с фанерой", мебель и людей.
И это очень мало!!!!
Обычно в расчётах временную нагрузку (люди и мебель) принимают как 130кг на м2.
Когда согласуют перепланировку.... Ни один согласователь такое в здравом уме не пропустит!
blackseafore, У меня все время возникает вопрос к таким как вы...
Какого .....сначала делаем, потом думаем?)
29.10.2024 в 12:14:28
blackseafore написал 29.10.2024 в 10:09
Старый пол на лагах
Легче цементной стяжки и позволял получить более высокую бытовую нагрузку. При выборе конструкции нового пола ориентироваться на вес старого пола и на снижение ударного шума.
Звукоизоляция
29.10.2024 в 12:26:20
blackseafore написал 29.10.2024 в 11:01
АлександрААА, какую-то документацию нашел. Вот фото. Ссылку на документацию не дает вставить. На стр. .....
В документах два типа плит: П и ПУ.... ПУ - наверное усиленная и держит большую нагрузку.
Узнаете - какая именно у вас - копаете конструкторскую документацию дальше.
Возможно ПУ лежат под комнатами, а П использовали как потолок последнего этажа. Тогда - считай прокатило )
Или П были в первых домах, а ПУ в более поздних. Если у вас первые - не прокатило.
29.10.2024 в 12:33:51
BV, ремонт как всегда делают "специально обученые люди и их иностранные специалисты". Работы у них так и не принял тк отсутствует демпферная лента и зазор. Из-за этого косяка и начал лопатить все, что можно. Если бы каждый в этом хоть что-то понимал, то эти самые "специально обученые люди и их иностранные специалисты не потребовались".
29.10.2024 в 12:42:34
BV, Спасибо. Проще отталкиваться от худшего. Буду как-то требовать демонтировать эту стяжку и делать новую
29.10.2024 в 12:42:54
blackseafore написал 29.10.2024 в 12:33
BV, ремонт как всегда делают "специально обученые люди и их иностранные специалисты". Работы у них .....
8см, восемь сантиметров в дохлой панельке, Карл!
blackseafore написал 29.10.2024 в 12:33
ремонт как всегда делают "специально обученые люди и их иностранные специалисты".
Кто нанимает этих людей, должен хоть чуть иметь голову на плечах.
Сами они не приходят.
Жилище ваше, жить вам, ответственность ваша, и что случится - ответственность по суду - сможете угадать чья?...
blackseafore написал 29.10.2024 в 12:33
Если бы каждый в этом хоть что-то понимал, то эти самые "специально обученые люди и их иностранные специалисты не потребовались".
Странно, что вы еще не ходили вырезать аппендицит к мяснику на колхозном рынке.
29.10.2024 в 12:50:18
BV, то есть по вашему мнению прежде чем вырезать аппендицит я должен в этом разбираться?
29.10.2024 в 12:52:22
blackseafore написал 29.10.2024 в 12:42
BV, Спасибо. Проще отталкиваться от худшего. Буду как-то требовать демонтировать эту стяжку и делать .....
Не проще, а глупо.
Ройте документацию. Плиты для"комнат" с нагрузкой менее 300кг не встречал...
Даже если не отроете в документах - можно экспериментально узнать какая плита - по толщине, армированию и тд.
Ваша картинка с плитами - вырезка из документа - там же дальше что-то есть? Изучайте.
29.10.2024 в 12:57:29
дубль удален
29.10.2024 в 12:57:29
blackseafore написал 29.10.2024 в 12:50
BV, то есть по вашему мнению прежде чем вырезать аппендицит я должен в этом разбираться?
По моему мнению, с таким вопросом надо не думая идти к мяснику, или ветеринару - он же тоже доктор, разве нет?
Вы живете в реальном мире и отвечаете за свои решения.
А иллюзии, что вам кто-то должен могут привести к нехорошим последствиям. Короче, это ваше личное дело. Мне - без разницы.
29.10.2024 в 12:57:29
blackseafore написал 29.10.2024 в 12:50
BV, то есть по вашему мнению прежде чем вырезать аппендицит я должен в этом разбираться?
По моему мнению, с таким вопросом надо не думая идти к мяснику. Вы живете в реальном мире и отвечаете за свои решения. А иллюзии, что вам кто-то должен могут привести к нехорошим последствиям. Короче, это ваше личное дело. Мне - без разницы.
29.10.2024 в 12:58:41
BV, вот что-то нашел в пояснительной записке П применяется в межэтажных перекрытиях. И нагрузка почему-то больше 400 кг/м2. А как эксперементально узнать по толщине и армированию? Потолок в данный момент голый и плиты видны
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу