29.10.2024 в 13:01:23
blackseafore, Мосжилнии проект, экспертиза, дорого.
29.10.2024 в 13:10:05
blackseafore написал 29.10.2024 в 12:58
BV, вот что-то нашел в пояснительной записке П применяется в межэтажных перекрытиях. И нагрузка .....
другое дело
PS ранее немного ошибся - написал временная нагрузка (люди, мебель)130кг. Правильно 150
29.10.2024 в 13:39:23
BV, экспертиза понятно, что дорого, но не дороже жизни людей. Поэтому я и этот вариант рассмотрю.
29.10.2024 в 13:41:49
BV, а контрольная разрушающая нагрузка 556 кг/м2 это не учитывается? Она очень сильно отличается от 223 кг/м2
29.10.2024 в 13:42:55
blackseafore, сходите к соседу снизу с лазером или ниткой - измерьте прогиб потолка...
Обьяснять понятие прогиб не считаю нужным - есть гугл)
29.10.2024 в 13:42:55
blackseafore, сходите к соседу снизу с лазером или ниткой - измерьте прогиб потолка...
Обьяснять понятие прогиб не считаю нужным - есть гугл)
29.10.2024 в 13:57:43
blackseafore написал 29.10.2024 в 13:41
BV, а контрольная разрушающая нагрузка 556 кг/м2 это не учитывается? Она очень сильно отличается от .....
Я не знаю, что понимается под этим термином в этом документе. Я не инженер конструктор по КЖ (конструкции железобетонные). Найдите конструктора в сети и оплатите ему мини консультацию - тогда разжует не на бегу.
Тут написано 476кг/м2 и по этому ведётся расчёт - сбор нагрузок (см гугл - СП Нагрузки и воздействия)
Нагрузки включают не только стяжку, пол, мебель, людей - но и вес не несущих перегородок. Планировку вашу я не знаю, но похоже плитана комнату. Там где СУ - есть и перегородки
Самые дохлые перекрытия, которые я знаю - это серия К-7 (ее всю снесли в Москве) автор Лагутенко. Там жил когда-то, и видел своими глазами прогибы аж до 3см на 3метра. Учитывая что предельно допустимые по прочности 1/200 пролёта, то есть 15мм.
29.10.2024 в 14:04:17
BV, Ладно. Спасибо большое. Буду дальше как-то решать это ситуёвину
29.10.2024 в 15:04:02
blackseafore, Коротко... Имеем 476. Плита старая - тогда пусть ну 400 Стяжка с паркетом ну.. 180 Люди, кони, мебель - 150 (с большим запасом)
400-180-150 = 330
Запас в 70 кг/м2. (и если плита в хорошем состоянии в голове дежим ещё 50 запас, и.. тяжёлой мебели нет, 10ти человек в комнате не будет - еще запас 50-70)
Где перегородки - доп расчёт....
Там где на перекрытии стоят перегородки - считаем их вес и тупо добавляем их вес к весу стяжки на всю плиту.
На в скидку все проходит, если перегородки не из кирпича, а каркасные, легкие
29.10.2024 в 15:25:27
BV, перегородки те что в ванной были и туалете из двойного гипсокартона заменены на газоблоки 75ые. Да и все в принципе. Т.е. получается считать я должен от 476 (округлим в меньшую сторону до 400), а не от 223? Дом 71года постройки
29.10.2024 в 16:06:30
blackseafore написал 29.10.2024 в 15:25
BV, перегородки те что в ванной были и туалете из двойного гипсокартона заменены на газоблоки 75ые. .....
я вроде уже 2 раза ответил, зачем переспрашивать в третий?)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу