ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25685

30.10.2024 в 12:46:31

BV написал 30.10.2024 в 12:37

Все пути воды - видно сверху через решетку.

А без неё ещё лучше видно. :D

BV написал 30.10.2024 в 12:41

Если бы у бабушки.... то она была бы дедушкой)

Утверждаете, что это двухтрубка?

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9461

30.10.2024 в 12:52:23

Eugene93 написал 30.10.2024 в 11:32

Впочему на котле обратка кипяток.. я вот это не могу воспроизвести в голове - котел: подача обратка практически одной температуры, а на радианторах на всех, что противоречит теории, подача кипяток, обратка еле еле теплая....

надо тепловизором смотреть где подача замыкается на обратку. и с подключением теплых полов разбираться - перепутаны подача и обратка.

0

Narrenfreiheit

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25685

30.10.2024 в 13:02:29

BV написал 30.10.2024 в 12:24

Не надо ничего долбить!

Вы подарили ТС надежду. :)

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9461

30.10.2024 в 13:51:59

ВТБ! написал 30.10.2024 в 12:46 ..Утверждаете, что это двухтрубка?

это очевидно из первого сообщения ТС он пишет, что у всех батарей подача горячая

В "ленинградке" это участок трубы между двумя тройниками, от которых идут отводы к одному ОП.

поняла.

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124328

30.10.2024 в 14:25:29

MADONNA написал 30.10.2024 в 12:52

надо тепловизором смотреть где подача замыкается на обратку.

Не факт что есть такой скрытый участок.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9461

30.10.2024 в 14:58:11

BV написал 30.10.2024 в 14:25

Не факт что есть такой скрытый участок.

То есть смотреть тепловизором не надо?

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124328

30.10.2024 в 15:05:13

MADONNA написал 30.10.2024 в 14:58

То есть смотреть тепловизором не надо?

Пока это мои мысли вслух, и не факт что верные.

А с тепловизором на порядок удобнее и быстрее решать такие задачи, как в теме и утверждать обратное - неразумно.

И многие другие задачи тоже.

У вас есть - могли бы приехать)

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9461

30.10.2024 в 15:17:54

BV, я спросила район - молчит((

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124328

30.10.2024 в 15:26:30

Я пока справляюсь пирометром. Тепловизор хорошо, но будет валяться в основном без дела, как и пирометр) Есть где взять бесплатно в любое время, но пока реальной нужды не было.

А так то перед клиентом понтануться - то что надо)

Только вот сам по себе тепловизор проблемы не решает)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124328

30.10.2024 в 15:46:16

Eugene93 написал 30.10.2024 в 11:32

И бюджетный вариант это, как вы говорите насосы..

это не бюджетный, а тупой вариант, который может привести к новым проблемам)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124328

30.10.2024 в 16:04:31

Eugene93 написал 30.10.2024 в 11:34

его я совсем перекрывал, чтобы исключить - ситуация не изменилась

можно максимально подробно что именно вы смотрели, когда пришли к выводу не изменилось? Перечислите прям по пунктам пожалуйста

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу