30.10.2024 в 17:28:30
Eugene93 написал 30.10.2024 в 11:46
мы говорим про трубы синей и красной стрелочек? или верхнего и нижнего контура теплого пола? Если про холодную и горячую воду, то левая горячая, правая немного теплая
ну перепутали чуток))) бывает)
На радиаторы не влияет если УЗЕЛ рассматривать как чёрный ящик.
30.10.2024 в 18:02:37
Eugene93, планировка дома, место котла и коллектора ТП....
30.10.2024 в 20:56:15
Eugene93, Ну и на всякий случай - фото от пола нижней части радиаторов...
30.10.2024 в 22:16:30
BV написал 30.10.2024 в 15:26
Только вот сам по себе тепловизор проблемы не решает)
Никто и не утверждает обатного. Объективный мониторинг это часть процесса неразрушающей диагностики, позволяющей сделать выводы для решения проблемы.
31.10.2024 в 09:24:07
BV [написал] 30.10.2024 в 16:04
можно максимально подробно что именно вы смотрели, когда пришли к выводу не изменилось? Перечислите прям по пунктам пожалуйста
Проверил на батареях подача горячая, обратка еле теплая (возможно от батаерии и нагрелась) На подачу и обратку полов стоят краны, я их перекрыл, выключил насос на полах, закрыл вентили на коллекторе самом, на следующий день проверил батареи, ситуация осталась прежней, подача была горячая, обратка еле теплая
31.10.2024 в 09:34:54
BV [написал] 30.10.2024 в 18:02
Eugene93, планировка дома, место котла и коллектора ТП....
31.10.2024 в 09:36:05
BV, фото нижней части от радиаторов - в смысле камеру под радиатор запихнуть и сфоткать?
31.10.2024 в 09:38:24
MADONNA, прошу прощения! Не увидел, когда зарегистрировал автоматически город Москва поставился, я сам из Краснодара, поэтому район вам не актуальный будет, наверное... по поводу полов они точно не правильно подключены? вроде схему сантехник проверял..
31.10.2024 в 09:48:11
Eugene93 написал 31.10.2024 в 09:36
камеру под радиатор запихнуть и сфоткать?
Под радиатор с левого края и с правого. Чтобы было видно, куда уходят трубки от подключения.
31.10.2024 в 14:14:12
ВТБ!, не знаю правильно или нет понял, фотки во вложении
31.10.2024 в 14:47:31
Eugene93, ссылка на тех паспорт и описание котла?
31.10.2024 в 15:14:02
BV, Котел Navien NGB210-13K, ссылки форум мне не разрешает всталять почему-то) на сайте ДНС и документация есть и его описание
31.10.2024 в 15:23:35
deleted
31.10.2024 в 15:52:47
Eugene93 написал 31.10.2024 в 14:14
фотки во вложении
Смысл седловидного подключения панельных радиаторов такой конструкции в однотрубке от меня ускользает. Попробуйте подключить один по диагонали сверху-вниз.
31.10.2024 в 15:56:23
удалён дубль
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу