30.10.2024 в 11:50:15
Eugene93 написал 30.10.2024 в 11:36
По поводу этого, все же радиаторы с боковым подключением позволяют схему нижнего подключения? Или не так?
Снова снимите один радиатор, удалите декоративные панели и посмотрите. От подачи идёт труба к верхнему коллектору? А от нижнего к обратке?
Собственно, при ремонте никто не помешает изменить схему подключения на любую, какую нафантазируете.
Ещё вариант в случае несмещённого и не зауженного байпаса - заузить его. Долбить придётся в одной точке на радиатор, восстановительный ремонт сведётся к минимуму.
30.10.2024 в 11:57:26
Eugene93 написал 30.10.2024 в 11:46
MADONNA, мы говорим про трубы синей и красной стрелочек? или верхнего и нижнего контура теплого пола? .....
левая горячая, правая немного теплая
то есть та, которая на моей схеме нарисована синей - на ощупь горячая, а красная - теплая?
а перекрывали теплый пол - как? задвижкой или термоголовкой?
Да, это я.
30.10.2024 в 11:59:17
MADONNA [написал] 30.10.2024 в 11:57
то есть та, которая на моей схеме нарисована синей - на ощупь горячая, а красная - теплая?
Да
30.10.2024 в 12:02:35
ВТБ! [написал] 30.10.2024 в 11:50
Снова снимите один радиатор, удалите декоративные панели и посмотрите. От подачи идёт труба к верхнему коллектору? А от нижнего к обратке?
Это я уже вечером отвечу, а за варианты ниже спасибо! Туда еще не погружался.. буду брать тепловизор в аренду, смотреть куда что идет, да и в точке на 1 радиатор не так много проблем, можно локализовать без глобального ремонта
30.10.2024 в 12:18:43
Eugene93 написал 30.10.2024 в 12:02
варианты
Тогда ещё один: впаять вентиль на байпас, чтобы управление им было снаружи. Можно будет регулировать распределение потока между байпасом и батареей.
Труба может оказаться на уровне отводов.
Прекращаю гадания: тепловизор покажет, мастер с паяльником исправит.
30.10.2024 в 12:24:16
ВТБ! написал 30.10.2024 в 11:50
Снова снимите один радиатор, удалите декоративные панели
Болгаркой удалять?) > ВТБ! написал 30.10.2024 в 11:50
От подачи идёт труба к верхнему коллектору? А от нижнего к обратке?
посмотрите уже устройство панельного радиатора) > ВТБ! написал 30.10.2024 в 11:50
Долбить придётся в одной точке на радиатор,
Не надо ничего долбить!
30.10.2024 в 12:25:59
ВТБ! написал 30.10.2024 в 11:40
Если там одна труба и на ней два тройника с отводами, то мастер с паяльником сместит байпас или ликвидирует его вовсе (тогда лишитесь возможности регулировки).
объясни мне пожалуйста, о каком байпасе ты говоришь?
Да, это я.
30.10.2024 в 12:36:19
MADONNA написал 30.10.2024 в 12:25
о каком байпасе
Байпас - это участок по которому поток идёт мимо чего-то. В "ленинградке" это участок трубы между двумя тройниками, от которых идут отводы к одному ОП.
30.10.2024 в 12:37:18
ВТБ!, есть фото. Все пути воды - видно сверху через решетку. Зачем что-то снимать? Можете объяснить?
30.10.2024 в 12:41:35
ВТБ! написал 30.10.2024 в 11:40
Если там одна труба и на ней два тройника с отводами,
Если бы у бабушки.... то она была бы дедушкой)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.