vv_sheldon
vv_sheldon
Новичок

Регистрация: 30.10.2024

Москва

Сообщений: 4

31.10.2024 в 11:56:13

Спасибо за советы и пояснения.

Понимаете, что пункты 2 и 4 были лишними, п.3 можно с тем же успехом (только проще) исполнить в подвале.

Но я бы себе такое в квартире не делал, и под свою ответственность. Лучше 2 недели терпеть...

Пожалуй, оставлю свою затею с краном в квартире и буду делать по старинке - через подвал.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123843

31.10.2024 в 12:25:54

Inter написал 31.10.2024 в 11:46

Проще слева заменить заглушку радиатора на футорку и кран вкрутить.

Не продует батарею на 9м с байпасами. Если спускать - то через обратный стояк.

vv_sheldon написал 31.10.2024 в 11:56

Пожалуй, оставлю свою затею с краном в квартире и буду делать по старинке - через подвал.

Вам об этом сразу сказали!

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

31.10.2024 в 18:05:45

BV написал 31.10.2024 в 12:25

Не продует батарею на 9м с байпасами.

А зачем её продувать? Стоит себе заполненая теплоносителем и пусть дальше стоит. Воздух из перемычки по байпасу пролетит.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123843

31.10.2024 в 18:15:23

Inter написал 31.10.2024 в 18:05

А зачем её продувать? Стоит себе заполненая теплоносителем и пусть дальше стоит. Воздух из перемычки .....

... и пролетит мимо нижнего отвода батареи?) А еще и в батарее воздух может быть.

Во время продувки часть воздуха крутится в батарее, после - возвращается в верхнюю точку системы...

Чтобы продуть такое - бульбулятор должен работать достаточно долго, захватывая пузыри из батареи...

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

31.10.2024 в 18:48:37

BV написал 31.10.2024 в 18:15

Во время продувки часть воздуха крутится в батарее, после - возвращается в верхнюю точку системы...

Как раз об этом я в прошлый раз писал. Часть может залететь, потом поднимется в перемычку, на следующем цикле практически всё удастся выгнать. Малость что останется не помешает циркуляции. И со временем растворится и улетит в систему. В подвале, конечно, в данном случае надо перекрывать стояк подачи и выгонять воздух через спускник на нем.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123843

31.10.2024 в 18:55:58

Inter, речь о том что время продувки увеличивается. И какой смысл городить себе в квартире, если лучше продуть в обратную сторону в подвале через спускник обратки.

И главное даже если делать нечто на батарее - надо ставить кран на стояк.

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

31.10.2024 в 19:10:44

BV написал 31.10.2024 в 18:55

если лучше продуть в обратную сторону в подвале через спускник обратки

Через спускник подачи