02.11.2024 в 16:42:18
Так проясню: Есть щиток (старый, уже вмонтирован) на 16 модулей. Из них счетчик занимает 6 din, 2 вводной, остается 8 din свободных. На 2 din ставлю реле напряжения. Остается: 6 свободных din.
Автоматы: | кухня, зал | спальня, коридор | бойлер | посудомойка, дробилка | ДИФ 1din 30ma: ванная, стиралка |
И вот проблема, остается всего 1 свободный din, что то с чем то уже некуда обьеденять... Щиток тоже не вариант менять... Я знаю что существуют ДИФ автоматы на 1din (поставил такой на ванную+стиралку) НО НЕ существует УЗО на 1 din..
Критично будет если я на эту группу автоматов поставлю ДИФ 1din 30ма 32а и буду использовать его в качестве УЗО? Ну беда прям..
Вот этот ДИФ 1 din от EKF (на картинке)! alt текст
02.11.2024 в 18:37:42
medwedos написал 02.11.2024 в 16:42
Критично будет если я на эту группу автоматов поставлю ДИФ 1din 30ма 32а и буду использовать его в качестве УЗО? Ну беда прям..
Так, беда-то в чём заключается?
02.11.2024 в 21:17:30
pool написал 02.11.2024 в 18:37
Так, беда-то в чём заключается? Наверное в жадности. При таком списке линий проще проставить по одномодульнуму диффу, и закрыть вопрос.
03.11.2024 в 18:20:32
medwedos, есть автоматы 1/2 модуля.
Коридор - какие нагрузки?
05.11.2024 в 09:24:45
dokar написал 02.11.2024 в 21:17
Да, на каждую линию ДИФ это не плохо конечно, но есть ли смысл? Переплата огромная
05.11.2024 в 09:25:32
BV, коридор не более 500 ватт (сушилка ботинок + роутер + свет)
есть автоматы 1/2 модуля.
О точно!
Так как правильнее поступить?
1- ДИФ как УЗО для группы автоматов 2- Использовать 1\2 автоматы для каких то зон 3- Просто использовать вместо АВ на все зоны ДИФы
Есть только один нюанс, "Спальня + коридор" на очень старой линии (алюминий) На них 10 а. автомат поставил, не вариант их раскидывать на другие АВ. Все остальные линии новые.
05.11.2024 в 12:05:02
medwedos написал 05.11.2024 в 09:25
коридор не более 500 ватт (сушилка ботинок + роутер + свет
и зачем ему отдельная линия?
05.11.2024 в 12:07:08
medwedos написал 05.11.2024 в 09:25
Так как правильнее поступить?
1- ДИФ как УЗО для группы автоматов 2- Использовать 12 автоматы для каких то зон 3- Просто использовать вместо АВ на все зоны ДИФы
все три правильно)
medwedos написал 05.11.2024 в 09:25
на очень старой линии (алюминий)
ну и что?
05.11.2024 в 14:42:05
medwedos, Те девайсы, что водичкой в брюхе, имеют ли быстро доступные вилки, для отключения? Нет? Так значит их жизнь на отдельном диффе - желательна.
05.11.2024 в 15:17:04
medwedos написал 05.11.2024 в 09:24
Да, на каждую линию ДИФ это не плохо конечно, но есть ли смысл? Переплата огромная
Нет в этом никакой переплаты, всё очень бюджетно, удобно, безопасно. Я так обычно и делаю.
06.11.2024 в 17:29:36
medwedos, ээээ... ситуация не типичная, но... (Ответ не сразу а пораскинув. Не бох весть я какой но электромонтажными работами на нескольких промышленных и общественных объектах успешно руководил): да, собственно, не вижу абсолютно никакого "криминала", ставьте смело.
(да, понятно, что щиток менять после отделки (а в квартирах и "до" не всегда удобно заложить) - сильно не очень улыбается, мера по упихиванию щитка ногой - вынужденная)
Успехов.
06.11.2024 в 17:29:36
medwedos, ээээ... ситуация не типичная, но... (Ответ не сразу а пораскинув. Не бох весть я какой но электромонтажными работами на нескольких промышленных и общественных объектах успешно руководил): да, собственно, не вижу абсолютно никакого "криминала", ставьте смело.
(да, понятно, что щиток менять после отделки (а в квартирах и "до" не всегда удобно заложить) - сильно не очень улыбается, мера по упихиванию щитка ногой - вынужденная)
Успехов.
06.11.2024 в 18:35:37
GonzaloAmorales написал 06.11.2024 в 17:29
но электромонтажными работами на нескольких промышленных и общественных объектах успешно руководил)
Чтобы успешно руководить, в вашем случае, достаточно никуда не лезть и не мешать монтажникам выполнять свою работу. Тогда премия после сдачи обхекта — гарантирована.
06.11.2024 в 18:38:22
Radio написал 06.11.2024 в 18:35
достаточно
заносить строй надзору и накрывать поляну)
06.11.2024 в 19:14:49
medwedos, фото Вашего щитка нет, поэтому не знаю, возможно ли в нем сделать 2 ряда, но может быть, эта тема поможет: https://mastergrad.com/forums/t290749-sushchestvuyut-li-shchity-s-neskolkimi-vertikalnymi-ryadami/
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу