Аватар пользователя
medwedos

Местный

Регистрация: 15.11.2021

Пенза

Сообщений: 45

02.11.2024 в 16:42:18

Так проясню: Есть щиток (старый, уже вмонтирован) на 16 модулей. Из них счетчик занимает 6 din, 2 вводной, остается 8 din свободных. На 2 din ставлю реле напряжения. Остается: 6 свободных din.

Автоматы: | кухня, зал | спальня, коридор | бойлер | посудомойка, дробилка | ДИФ 1din 30ma: ванная, стиралка |

И вот проблема, остается всего 1 свободный din, что то с чем то уже некуда обьеденять... Щиток тоже не вариант менять... Я знаю что существуют ДИФ автоматы на 1din (поставил такой на ванную+стиралку) НО НЕ существует УЗО на 1 din..

Критично будет если я на эту группу автоматов поставлю ДИФ 1din 30ма 32а и буду использовать его в качестве УЗО? Ну беда прям..

Вот этот ДИФ 1 din от EKF (на картинке)! alt текст

0
Вложение
Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4072

02.11.2024 в 18:37:42

medwedos написал 02.11.2024 в 16:42

Критично будет если я на эту группу автоматов поставлю ДИФ 1din 30ма 32а и буду использовать его в качестве УЗО? Ну беда прям..

Так, беда-то в чём заключается?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20146

02.11.2024 в 21:17:30

pool написал 02.11.2024 в 18:37

Так, беда-то в чём заключается? Наверное в жадности. При таком списке линий проще проставить по одномодульнуму диффу, и закрыть вопрос.

1
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110923

03.11.2024 в 18:20:32

medwedos, есть автоматы 1/2 модуля.

Коридор - какие нагрузки?

0
Аватар пользователя
medwedos

Местный

Регистрация: 15.11.2021

Пенза

Сообщений: 45

05.11.2024 в 09:24:45

dokar написал 02.11.2024 в 21:17

Да, на каждую линию ДИФ это не плохо конечно, но есть ли смысл? Переплата огромная

0
Аватар пользователя
medwedos

Местный

Регистрация: 15.11.2021

Пенза

Сообщений: 45

05.11.2024 в 09:25:32

BV, коридор не более 500 ватт (сушилка ботинок + роутер + свет)

есть автоматы 1/2 модуля.

О точно!

Так как правильнее поступить?

1- ДИФ как УЗО для группы автоматов 2- Использовать 1\2 автоматы для каких то зон 3- Просто использовать вместо АВ на все зоны ДИФы

Есть только один нюанс, "Спальня + коридор" на очень старой линии (алюминий) На них 10 а. автомат поставил, не вариант их раскидывать на другие АВ. Все остальные линии новые.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110923

05.11.2024 в 12:05:02

medwedos написал 05.11.2024 в 09:25

коридор не более 500 ватт (сушилка ботинок + роутер + свет

и зачем ему отдельная линия?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110923

05.11.2024 в 12:07:08

medwedos написал 05.11.2024 в 09:25

Так как правильнее поступить?

1- ДИФ как УЗО для группы автоматов 2- Использовать 12 автоматы для каких то зон 3- Просто использовать вместо АВ на все зоны ДИФы

все три правильно)

medwedos написал 05.11.2024 в 09:25

на очень старой линии (алюминий)

ну и что?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20146

05.11.2024 в 14:42:05

medwedos, Те девайсы, что водичкой в брюхе, имеют ли быстро доступные вилки, для отключения? Нет? Так значит их жизнь на отдельном диффе - желательна.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20635

05.11.2024 в 15:17:04

medwedos написал 05.11.2024 в 09:24

Да, на каждую линию ДИФ это не плохо конечно, но есть ли смысл? Переплата огромная

Нет в этом никакой переплаты, всё очень бюджетно, удобно, безопасно. Я так обычно и делаю.

alt текстalt текстalt текст

2
Вложение
Аватар пользователя
GonzaloAmorales

Местный

Регистрация: 06.11.2024

Tula

Сообщений: 12

06.11.2024 в 17:29:36

medwedos, ээээ... ситуация не типичная, но... (Ответ не сразу а пораскинув. Не бох весть я какой но электромонтажными работами на нескольких промышленных и общественных объектах успешно руководил): да, собственно, не вижу абсолютно никакого "криминала", ставьте смело.

  • несколько, возможно нелишних комментариев:

(да, понятно, что щиток менять после отделки (а в квартирах и "до" не всегда удобно заложить) - сильно не очень улыбается, мера по упихиванию щитка ногой - вынужденная)

  • EKF я бы, после скандала с обманом потребителей, да ещё именно с УЗО/дифами (точные подробности уже за давностью искать надо) и вместо признания своей неправоты (с отзывом оборудования и бесплатной заменой разумеется, как это принято у всех приличных производителей во всём мире) - угрозы судебными и прочими анальными карами первым, кто во всеуслышание (после информирования EKF и отсутствия реакции) заявил об этом с неоспоримыми доказательствами. Ну а после поведение "мы больше не будем" и как ничего не случилось - не доверял бы да и просто во имя Общества - бойкотировал бы по возможности. Ну есть даже не к ночи помянутый IEK Armat (B06S 1P+NP C32 30мА тип A Арт. AR-B06S-1N-C32A030) ещё можно выловить SE серии Resi9 одномодульные (они, к стати, вроде электромеханика (работает даже если ноль, например, отгорел), а не электроника), хотя оба перечисленных - существенно дороже. Есть и другие АВДТ на модуль (УЗО то да - не помню, чтобы встречались)

Успехов.

0
Аватар пользователя
GonzaloAmorales

Местный

Регистрация: 06.11.2024

Tula

Сообщений: 12

06.11.2024 в 17:29:36

medwedos, ээээ... ситуация не типичная, но... (Ответ не сразу а пораскинув. Не бох весть я какой но электромонтажными работами на нескольких промышленных и общественных объектах успешно руководил): да, собственно, не вижу абсолютно никакого "криминала", ставьте смело.

  • несколько, возможно нелишних комментариев:

(да, понятно, что щиток менять после отделки (а в квартирах и "до" не всегда удобно заложить) - сильно не очень улыбается, мера по упихиванию щитка ногой - вынужденная)

  • EKF я бы, после скандала с обманом потребителей, да ещё именно с УЗО/дифами (точные подробности уже за давностью искать надо) и вместо признания своей неправоты (с отзывом оборудования и бесплатной заменой разумеется, как это принято у всех приличных производителей во всём мире) - угрозы судебными и прочими анальными карами первым, кто во всеуслышание (после информирования EKF и отсутствия реакции) заявил об этом с неоспоримыми доказательствами. Ну а после поведение "мы больше не будем" и как ничего не случилось - не доверял бы да и просто во имя Общества - бойкотировал бы по возможности. Ну есть даже не к ночи помянутый IEK Armat (B06S 1P+NP C32 30мА тип A Арт. AR-B06S-1N-C32A030) ещё можно выловить SE серии Resi9 одномодульные (они, к стати, вроде электромеханика (работает даже если ноль, например, отгорел), а не электроника), хотя оба перечисленных - существенно дороже. Есть и другие АВДТ на модуль (УЗО то да - не помню, чтобы встречались)

Успехов.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20635

06.11.2024 в 18:35:37

GonzaloAmorales написал 06.11.2024 в 17:29

но электромонтажными работами на нескольких промышленных и общественных объектах успешно руководил)

Чтобы успешно руководить, в вашем случае, достаточно никуда не лезть и не мешать монтажникам выполнять свою работу. Тогда премия после сдачи обхекта — гарантирована.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110923

06.11.2024 в 18:38:22

Radio написал 06.11.2024 в 18:35

достаточно

заносить строй надзору и накрывать поляну)

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5946

06.11.2024 в 19:14:49

medwedos, фото Вашего щитка нет, поэтому не знаю, возможно ли в нем сделать 2 ряда, но может быть, эта тема поможет: https://mastergrad.com/forums/t290749-sushchestvuyut-li-shchity-s-neskolkimi-vertikalnymi-ryadami/

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу