ivan45
ivan45
Местный

Регистрация: 05.02.2019

Тюмень

Сообщений: 203

07.11.2024 в 13:57:16

Всем привет. Есть такая ситуация. Есть частный дом, раньше при постройке был временный щит на улице. После чего сделали постоянный. Питание трехфазное, раньше во временном щите был установлен 3Р-10А автомат. На дом это мало. Сейчас уже установлено 2 щита, старый и новый. Их обычно на столбах рядом с домом ставят. Там счетчик и автомат. Может по глупости, а может по тому что было или что выдают то и стявят, поставили туда 3Р-50А, 34.5квт как то многовато на дом)), обычно по 15квт вроде выделяют. Собственно вопрос то в чем, хотим заменить 10А автомат во "временном" щите. Что ставить? 20А вроде мало, а 25А вроде как много). До дома вроде ввгнг 5х10мм2 идет кабель, а от постоянного щита до временного идет сип, скорее тот же что со столба. Если что в доме газ, каких то мощных электрических котлов нет. Если поставить 25А, ничего вроде не должны нарушить?

0
MADONNA
MADONNA
Эксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6055

07.11.2024 в 14:08:47

ivan45, а чем 50А не устраивают?? ввод в дом каким кабелем и какое расстояние?

0

Да, это я.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115983

07.11.2024 в 14:11:47

ivan45 написал 07.11.2024 в 13:57

Если поставить 25А, ничего вроде не должны нарушить?

ставьте в доме 25А. Оптимальный выбор. А на улице в щите учета оставьте 50А и радуйтесь что так повезло.

0
ivan45
ivan45
Местный

Регистрация: 05.02.2019

Тюмень

Сообщений: 203

07.11.2024 в 14:13:00

Вообще все очень странно сделано, в щите на столбе с счетчиком стоит 3Р-50А, во временном щите 3Р-10А, в доме вообще везде на все линии стоят однополюсники по 25А. Сборная солянка какая то хз кто это делал. Пока во временном щите стоит 10А автомат, пофигу что стиот дома), все равно выбивает автомат на улице по нагрузке. Нужно все переделывать. А вот что делать с автоматом на столбе хз, Там ещё и сип идет, хотелось бы медь пустить, а то во временном щите в 3Р-10А зажат сип просто так и даже не обжат. Щиток на столбе с автоматом на 50А и счетчиком это не наша ответственность, лезть туда сами не можем. Хотел найти фотоку в интернете такого щита, но не нашел, он такой(пластиковый щиток с откручивающейся круглой крышкой).

0
ivan45
ivan45
Местный

Регистрация: 05.02.2019

Тюмень

Сообщений: 203

07.11.2024 в 14:19:19

MADONNA, Написал же 5х10мм2, ввгнг скорее всего. В земле метров может 15 не больше. Щит на столбе от электриков и наш щит "временный" стоит на растоянии 1м даже меньше наверно, просто сип-ом соединены, по сечению хз не замерял.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115983

07.11.2024 в 14:23:30

ivan45 написал 07.11.2024 в 14:19

MADONNA, Написал же 5х10мм2, ввгнг скорее всего. В земле метров может 15 не больше. Щит на столбе от .....

Нарисуйте линию на столбах, щит учёта на стойке, ваш временный щит и дом и напишите какие где кабели.

Еще вам нужно определиться с заземлением и схемой питания TNCS или ТТ.

Ещё - УЗИП.

0
ivan45
ivan45
Местный

Регистрация: 05.02.2019

Тюмень

Сообщений: 203

07.11.2024 в 14:26:03

BV, а если потом проверят? Вообще хотели однофазную сеть, с трехфазной больше расходов)), но тогда как я понял в поселке не было мощности нужной и как то распределили. Щас наверно добавили. В щит на столбе который не имеем права лезть, нужно вызывать тех электриков что обслуживают поселок. Даже если сам электрик), там пломба на нем стоит. Должны снять и новую поставить потом после всех работ.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115983

07.11.2024 в 14:26:43

ivan45 написал 07.11.2024 в 14:13

Щиток на столбе с автоматом на 50А и счетчиком это не наша ответственность, лезть туда сами не можем

ну и отлично.

Но если от него менять кабель - кто то должен залезть.

А чем вас СИП не устраивает?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115983

07.11.2024 в 14:29:30

ivan45 написал 07.11.2024 в 14:26

Вообще хотели однофазную сеть,

Найдите ваши тех условия и акт присоединения.

Ещё раз - радуйтесь, что в ЩУ стоит 50А!!!!

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115983

07.11.2024 в 14:29:30

ivan45 написал 07.11.2024 в 14:26

Вообще хотели однофазную сеть,

Найдите ваши тех условия и акт присоединения.

Ещё раз - радуйтесь, что в ЩУ стоит 50А!!!!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 297

07.11.2024 в 14:34:13

ivan45 написал 07.11.2024 в 13:57

Если поставить 25А, ничего вроде не должны нарушить?

Лезть в ящик и менять автомат само по себе нарушение. По номиналам - вам нужно лишь знать, какой самый тонкий кабель находится под защитой вот этого 10А автомата. Автомат кабель же защищает, если по номиналу подходит 25А - ставьте 25А. Еще есть вариант в энергосбытовую компанию обратиться, не думаю, что замена дорого обойдется. Зато по фен-шуй и ответственное лицо будет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.