ivan45
ivan45
Местный

Регистрация: 05.02.2019

Тюмень

Сообщений: 203

07.11.2024 в 14:35:05

BV написал 07.11.2024 в 14:26

А чем вас СИП не устраивает?

Тем что он скорее всего не обжат ни в щите на столбе, ни в нашем "временном" щите. Все равно его обжимать нужно перед зажатием в авомат. В своем щите я например обожму его, а там так и останется. Все равно нужно вызывать электриков которые обслуживают поселок. Вообще есть много вопросов к тому кто это все делал. Как щит в самом доме, так и щит на улице.

0
ivan45
ivan45
Местный

Регистрация: 05.02.2019

Тюмень

Сообщений: 203

07.11.2024 в 14:47:15

Собвстенно был при постройке временный щит. потом когда дом построился его оставили, он так и стоит, но появился ещё один щиток на столбе в своем щите мы можем менять что хотим, а вот в том который на столбе можем только вкл или откл 3Р-50А автомат. В нашем щите на вводе как был 10А автомат так и стоит. В дом идет 5х10мм2, 3 фазы, ноль, и заземление. К нему у меня тоже много вопросов. Просто штырь который воткнут рядом с временным щитом. Уверен его даже никто не промерял.

Щит на столбе ставили электрики которые обсуживают поселок, что они ставили хз. Но в окшко виден 3Р-50А, больше ничего. Ну и счетчик, показания видны. Щит со столба и наш временный щит установлен на растоянии метра или меньше, его просто сип-ом соединили даже не обжав. Обжали ли они в своем щите, хз, там ничего не видно, но скорее всего нет. Если их вызывать, лучше сип заменить на медь, меньше мороки с обжатием.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115979

07.11.2024 в 14:54:47

ivan45, для начала попробуйте чуть напрячься и понять, что вы видите и знаете - что и где и как. А мы даже близко этого в глаза не видели.

И переводить ваши много букв в картинки и схемы - занятие мягко говоря не очень.

После этого нарисуйте на листе бумаги схему и фото сюда.

Это если вы хотите, чтобы вам ответили по делу, а не хотите - так и не надо)

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20308

07.11.2024 в 15:13:41

ivan45 написал 07.11.2024 в 14:35

Тем что он скорее всего не обжат ни в щите на столбе, ни в нашем "временном" щите. Все равно его .....

Всё это слова не подкрепленые фотографиями, извольте их сделать и разместить здесь, тогда будет намного проще вести речь

0
ivan45
ivan45
Местный

Регистрация: 05.02.2019

Тюмень

Сообщений: 203

07.11.2024 в 15:24:07

dokar, Там их не сфоткать. Нужно щит вскрывать и пломбу срывать что является нарушением. Если заплатите штраф пожалуйста, я сфоткаю)). Просто то как сделано в других щитах хреново, так наверно и в щите на столбе сделано. СИП зажат в автомат без обжима. Ну может позже нарисую схемку и выложу сюда.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115979

07.11.2024 в 15:28:57

ivan45 написал 07.11.2024 в 15:24

dokar, Там их не сфоткать. Нужно щит вскрывать и пломбу срывать что является нарушением. Если .....

такое впечатление, что вам все тут задолжали)

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20308

07.11.2024 в 16:12:14

ivan45, Ну во-первых кто вам сказал что вы должны платить какой-либо штрафов завскрытия дополнительные дверцы щита Я же не предлагаю вам скрывать счётчик или нарушать планировку автомата он в кровати целиком щит энергосбытовые компании не имеет никакого права и соответственно никаких законны штрафов за распломбировку щита не сущеавуиет. Во-вторых на моей практике известно огромное количество присоединений СИПа без всяких опрессовок , к автоматкм не вызывающая никаких проблем чем это касается как китайских так и европейских брендов. другое дело что далеко не все предводители это допускают.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115979

07.11.2024 в 16:23:53

dokar, если опрессовать концы НШАМ - точно хуже не будет.

А для ТС - было бы желание, а способ найдется

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу