нельзя.
Установка - рекуператор, вытяжной воздух должен уходить через неё.
andrejsheve, зачем .....
Что, окно открывать нельзя, раз там рекуператор стоит?
Если за хорошие советы, то он здесь один - не заниматься самодеятельностью, а подать заявку в УК на некорректно работающую вентиляцию, пусть приходят и исправляют.
Да, я его имел ввиду. Недорогой и если что не понравится, можно обратно всё вернуть, главное отрезанный кусочек уплотнителя не выбрасывать.
Но там за хорошие советы сказали, и я задумался, там же окно открыть придется при установке, вдруг это опасно, неизвестно какой этаж.....
Таки самый правильный совет - решать через УК.
Второй - через дверь, ну чтобы эффективность рекуператора не падала, так отток попадет в рекуператор, а не на улицу.
Третий - окно, прост, но эффективность рекуператора упадет немного. И по шуму, повторюсь, с микропроветривателем, будет шумнее, а насколько именно - я не знаю. И установка может быть опасной, тягой вынести в окно вполне может. Это просто как идея. Раньше, до хорды, я так понял, окно открывали, насколько я понял.
Что, окно открывать нельзя, раз там рекуператор стоит?
Можно, но неразумно, так как это снижает эффективность рекуператора. Если так делать - то и смысла нет изначально ставить рекуператор.
Должна же быть разумность в действиях, или по вашему - нет?)
Если за хорошие советы, то он здесь один - не заниматься самодеятельностью, а подать заявку в УК на некорректно работающую вентиляцию, пусть приходят и исправляют.
К сожалению - еще один неразумный совет. К этой вентустановке УК не имеет никакого отношения)
дверь же плотно закрывается. и в квартире установлена приточно вытяжная вентиляция систем ейр 400.
Я так понял, вентиляция в квартире изначально такая была, т.е. не сами вы ставили. Тогда в УК, пусть смотрят и решают, как надо сделать.
По крайней мере, это на месте специалист ответственно определит.
А если сами ее ставили, эту вентиляцию, ну тогда к тому, кто ее ставил обратиться, что нужно сделать.
По правильному если, то в квартирах для самодеятельности поля очень мало, либо через УК, либо через поставщика услуг.
Это неправильный совет.
УК никакого отношения не имеет к тому что сделано в квартире.
Для УК дальше вытяжных стояков ничего не интересует.
Все что в квартире они если и возьмуться делать то только на денежку и никак не по другому.
А сделают или "сделают только вид" что справились - это уже другой вопрос.
К этой вентустановке УК не имеет никакого отношения)
Этого я не знал, но суть не меняется - если по правильному, то вопрос решать надо с тем, кто ответственность несет за эту вентиляцию. Раз не УК, значит поставщик услуг.
Если окно не открывалось, как раньше выкручивались из ситуации, или просто терпели?
Ну тогда только одно - через дверь. Либо снизу зазор обеспечить либо вент.решетку.
В окно микропроветривание - немного снизит эффективность рекуператора, тут BV прав.
вопрос решать надо с тем, кто ответственность несет за эту вентиляцию. Раз не УК, значит поставщик услуг.
Компания, это смонтировавшая уже закончила "поставку услуг".
И сделать то, что нарисовано и описано выше, может любой, кто умеет, естественно не исключая и " поставщика".