13.11.2024 в 10:49:17
Ястреб А, Про гидроаккумулятор на линии согласен, нужен не менее 10% от объёма системы.
13.11.2024 в 10:54:47
Makarone написал 13.11.2024 в 10:49
Ястреб А, Про гидроаккумулятор на линии согласен, нужен не менее 10% от объёма системы.
Если там станция без ГА, отключаемая реле протока, то просто добавить ГА не получится.
А так да, он нужен, чтобы давление не росло при нагреве ледяной воды из скважины, либо смириться с капелью из клапана. Но если клапан на 7 бар - то для бака бойлера - многовато будет.
14.11.2024 в 13:12:19
ВТБ!, Насос погружной, скважина 38 м величина водяного столба не известна. сверху скважины стоит ЭДД-5. давление на манометре максимально почти 7 бар.Вчера лопнула колба фильтра в доме....и с клапана бойлера также капает.
14.11.2024 в 13:15:36
ГА стоит в доме на отоплении от напольного газового котла.
14.11.2024 в 13:54:48
Ястреб А написал 14.11.2024 в 13:12
сверху скважины стоит ЭДД-5. давление на манометре максимально почти 7 бар.Вчера лопнула колба фильтра в доме....и с клапана бойлера также капает.
Вы еще чего-то будете ждать, чтобы начать разбираться с давлением в доме?
14.11.2024 в 13:56:02
BV написал 14.11.2024 в 13:21
Если там станция без ГА, отключаемая реле протока, то просто добавить ГА не получится
Редуктор после станциии и далее ГА возможно?
14.11.2024 в 14:09:28
Мишутк написал 14.11.2024 в 13:56
Редуктор после станциии и далее ГА возможно?
На костылях ходить можно но неудобно. Как только редуктор чуть чуть перестанет держать в статике....
Ястреб А написал 14.11.2024 в 13:12
Вчера лопнула колба фильтра в доме
Можно попробовать добавить реле давления, но сначала надо детально изучить что есть в существующем девайсе и его алгоритм включения. (ну то есть оставить его как реле протока для защиты от сухого хода)