Сибиряк777
Сибиряк777
Новичок

Регистрация: 13.11.2024

Новосибирск г.

Сообщений: 11

13.11.2024 в 12:46:44

Доброго времени суток. Стоял старый М образный полотенцесушитель 16 лет, грел нормально пока не потек. Купил новый полотенцесушитель, переварили сгоны поставил чуть длиннее чтоб вынести шаровые краны из короба. Подключил новый полотенцесушитель, стравил воздух, в течении минут 30 он был полностью горячий, потом остались горячими верхния 1 труба, 3 трубы снизу, а 2 трубы между ними холодные, кто может подсказать почему?alt текстalt текст

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138147

13.11.2024 в 12:57:49

Сибиряк777 написал 13.11.2024 в 12:46

потом остались горячими верхния 1 труба, 3 трубы снизу, а 2 трубы между ними холодные, кто может подсказать почему?

Сколько времени прошло? Давление воды в горячем кране сильно меняется если лить воду?

0
Сибиряк777
Сибиряк777
Новичок

Регистрация: 13.11.2024

Новосибирск г.

Сообщений: 11

13.11.2024 в 13:03:05

Весь полотенцесушитель был горячим после установки минут 30, потом 2 трубы остылою. С момента подключения прошло часов 5. Давление в кране не менялось.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138147

13.11.2024 в 13:10:50

Сибиряк777, очень странный эффект. А вертикальные трубки - какая температура?

0
pool
pool
Ограничен

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 7499

13.11.2024 в 13:14:27

Каким образом стравливали воздух?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138147

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138147

13.11.2024 в 13:28:11

pool написал 13.11.2024 в 13:14

Каким образом стравливали воздух?

с такой схемой сам должен уйти, и мешать не будет, а остатки растворятся в воде позже

0
Сибиряк777
Сибиряк777
Новичок

Регистрация: 13.11.2024

Новосибирск г.

Сообщений: 11

13.11.2024 в 13:33:48

BV, Где трубы теплые там они теплые, где холодные они тоже холодные.BV, Сваривали трубы когда стояк горячий делали.

0
Сибиряк777
Сибиряк777
Новичок

Регистрация: 13.11.2024

Новосибирск г.

Сообщений: 11

13.11.2024 в 13:36:43

pool написал 13.11.2024 в 13:14

Каким образом стравливали воздух?

Чуть откручивал гайку вверху пока воздух не вышел и полотенцесушитель стал горячий.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138147

13.11.2024 в 13:39:21

Сибиряк777 написал 13.11.2024 в 13:33

BV, Где трубы теплые там они теплые, где холодные они тоже холодные.BV, Сваривали трубы когда .....

спрошу иначе - там случайно не вварена пластина в стояк?)

Сибиряк777 написал 13.11.2024 в 13:36

Чуть откручивал гайку вверху пока воздух не вышел и полотенцесушитель стал горячий.

есть вопрос - почему воздух сам не вышел через трубу в стояк?

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12263

13.11.2024 в 13:43:07

Перекройте верхний кран, нижний откройте. В течение суток наблюдайте за температурой. Потом наоборот перекройте, наблюдайте. Как будто циркуляции нет, прогрев идет независимыми лучами. От нижнй трубы конвекцией достает до средних. От верхней, логично вниз нет.

Снимите, проверьте проливкой в ванной проток сквозной.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.