Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10134

13.11.2024 в 19:03:24

Сибиряк777 написал 13.11.2024 в 13:36

Чуть откручивал гайку вверху пока воздух не вышел и полотенцесушитель стал горячий.

При исправном верхнем отводе сразу бы потекла вода одновременно с остатками воздуха. Что-то не так с одним из отводов. Перекрыть краны, снять ПС, нацепить на один отвод шланг, направить в ведро и приоткрыть кран (можно без шланга сразу поставить ведро, но струячить будет очень сильно). Должно хорошо потечь. Повторить со вторым. Только после хороших потоков из обоих кранов по очереди продолжать морщить лоб над загадкой.

Заметим, что старый ПС стоял на старых отводах. На новых отводах работающего ПС не было никогда.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113389

13.11.2024 в 19:16:11

Мишутк написал 13.11.2024 в 18:52

Фактически это имитация зауженого байпаса.

Именно так. Это один из видов классики неработающих ПС. Причины написаны были выше...

BV написал 13.11.2024 в 14:33

снизить перепад давлений на отводах от циркуляции либо увеличить гравитационный напор. Попробовать .....

далее

Мишутк написал 13.11.2024 в 18:52

Но циркуляция есть, т.к. и верх и низ ПС теплые.

еще ранее вы правильно написали почему греется верх и низ.

Мишутк написал 13.11.2024 в 18:52

мы не знаем пропускную способность

гидравлика у этого ПС отвратительная - углы, вместо одной толстой по две трубки и торчат в толстую трубу - этот ПС сплошной тормоз)

Достаточно понимать, что вода - не воздух - имеет массу, инерцию и трение о стенки, плюс турбулентности на крутых поворотах.

0
Аватар пользователя
Сибиряк777

Местный

Регистрация: 13.11.2024

Новосибирск г.

Сообщений: 11

14.11.2024 в 09:41:45

BV написал 13.11.2024 в 17:16

либо просто пощупайте и скажите - есть с обратной стороны продолжение шва вокруг стояка?

Доброго времени суток. Посмотрел более внимательно, сварной шов идет вокруг всей трубы, скорея всего когда строители протягивали трубу это сварой шов между двумя трубами. На сегодняшний день ситуация такая: вчера к вечеру стали горячими 4 верхних трубы, а 2 нижних трубы стали холодными, на данный момент все трубы горячие, что меня устраивает, посмотрим как дальше будет. Получаеться надо было сутки подождать.

0
Аватар пользователя
Сибиряк777

Местный

Регистрация: 13.11.2024

Новосибирск г.

Сообщений: 11

14.11.2024 в 09:46:43

pool написал 13.11.2024 в 13:52

По ощущениям, ваша гайка это американка. Если так, то к чему там лён?

Да американка, лен подмотал для надежности, я и муфту соединительную тоже на лен сажал.

0
Аватар пользователя
Сибиряк777

Местный

Регистрация: 13.11.2024

Новосибирск г.

Сообщений: 11

14.11.2024 в 09:59:05

BV написал 13.11.2024 в 19:16

гидравлика у этого ПС отвратительная - углы, вместо одной толстой по две трубки и торчат в толстую трубу - этот ПС сплошной тормоз)

Вполне может быть, но дизайн необычный плюс он длинный, войдут все полотенца. Обычные М образные не хотели, к лесенкам надо было удленять сгоны и по другому делать, я бы потом короб обратно не собрал или его надо было переделывать координально. Я бы старый полотенцесушитель не снимал если бы он не потек и короб бы не разобрал если бы шаровые краны были снаружи. Пока минус у этого полотенцесушителя что в верхней трубе справа с торца не поставили кран для стравливания воздуха как есть в некоторых лесенках.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10134

14.11.2024 в 12:53:44

Сибиряк777 написал 14.11.2024 в 09:46

Да американка, лен подмотал для надежности,

Это уменьшает надежность.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10134

14.11.2024 в 12:55:44

Сибиряк777 написал 14.11.2024 в 09:59

Пока минус у этого полотенцесушителя что в верхней трубе справа с торца не поставили кран для стравливания воздуха как есть в некоторых лесенках.

Ему не нужно стравливание. Лесенки бывает подключают нижними входами, там кран для этого. Горизонтальные стравливания не требуют конкретно через себя. Если такое требуется - ошибка подключения (и проекта в целом).

0
Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4239

14.11.2024 в 12:57:42

pool написал 13.11.2024 в 13:52

Причина непрогрева - присутствие воздуха. Скорее всего, со временем "рассасётся" само-по-себе, даже если ничего не делать.

как в воду смотрел...

0
Аватар пользователя
Сибиряк777

Местный

Регистрация: 13.11.2024

Новосибирск г.

Сообщений: 11

14.11.2024 в 13:45:28

Мишутк написал 14.11.2024 в 12:53

Это уменьшает надежность.

Я там немного подматал, может сильно не отразиться на надежности.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113389

14.11.2024 в 13:46:58

Сибиряк777 написал 14.11.2024 в 09:41

На сегодняшний день ситуация такая: вчера к вечеру стали горячими 4 верхних трубы, а 2 нижних трубы стали холодными, на данный момент все трубы горячие

Запустился сам на гравитации.

Сибиряк777 написал 14.11.2024 в 09:59

Пока минус у этого полотенцесушителя что в верхней трубе справа с торца не поставили кран для стравливания воздуха как есть в некоторых лесенках.

Глупости. Не нужен ему вообще спускник. Ну вы хоть чуть подумайте - зачем?)

0
Аватар пользователя
Сибиряк777

Местный

Регистрация: 13.11.2024

Новосибирск г.

Сообщений: 11

14.11.2024 в 13:48:06

Мишутк написал 14.11.2024 в 12:55

Ему не нужно стравливание.

Получаеться что так посмотрим как дальше будет. Сейчас к вечеру полотенцесушитель почти такой же горячий как стояк горячей воды.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113389

14.11.2024 в 13:48:33

pool написал 14.11.2024 в 12:57

как в воду смотрел...

Ну на фото нарисуйте где там этот воздух скапливается вопреки гравитации на планете Земля?)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113389

14.11.2024 в 13:54:21

Сибиряк777 написал 14.11.2024 в 09:41

на данный момент все трубы горячие, что меня устраивает,

Сделайте эксперимент - повесьте на него полотенца, прикрыв максимально поверхность трубок:

Сибиряк777 написал 14.11.2024 в 09:59

войдут все полотенца

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10134

14.11.2024 в 14:28:07

Сибиряк777 написал 14.11.2024 в 13:45

Я там немного подматал, может сильно не отразиться на надежности.

Вы еще не сталкивались с волосинкой под начинающей дубеть прокладкой.

0
Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4239

14.11.2024 в 15:44:27

BV написал 14.11.2024 в 13:48

Ну на фото нарисуйте где там этот воздух скапливается вопреки гравитации

Дайте свою версию происходящего. Обясните, по какой ещё причине 2 средние горизонтальные трубки могут оказаться холодными?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу