26.11.2024 в 21:51:14
На кухне решили установить светодиодную линию (по факту там две линии). Ранее здесь висела лампа ,которая работала исправно. Потолочники уже делали саму линию. Но при приёмке мы заметили, что эта линия работает с небольшой задержкой. В двух других комнатах тоже есть подобная линия, но она работает безупречно. Потолочники с себя ответственность снимают и говорят ,что это норма. В чем всё-таки проблема и как её устранить?
26.11.2024 в 21:58:11
есть блоки питания, которые включаются с задержкой
27.11.2024 в 01:10:23
в моем случае, был перегруз БП. на 12в 10а я повесил 6мп ленты. задержка была около 3 секунд. встал выбор, или брать БП на ступенькк мощнее, или укоротить ленту. подрезал ее и все нормально стало.
27.11.2024 в 08:36:00
sanya1965 написал 27.11.2024 в 01:10
в моем случае, был перегруз БП. на 12в 10а я повесил 6мп ленты. задержка была около 3 секунд. встал .....
20Вт на метр ленты. Такие бывают?
27.11.2024 в 11:02:34
Kolibbbri написал 26.11.2024 в 21:51
В чем всё-таки проблема и как её устранить?
Никакой пробемы нет, это норма.
27.11.2024 в 21:36:37
Dmitry47, диоды SMD 5050, 60шт на метр,1мп кушает 14,4Вт. замерял.
28.11.2024 в 05:43:26
Kolibbbri написал 26.11.2024 в 21:51
В чем всё-таки проблема и как её устранить?
Если бы вы указали параметру используемого блока питания и ленты, то разговор мог быть более предметным.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу