09.12.2024 в 10:15:04
Хочу понять, где искать проблему - Блок питания, ИБП или розетка. Недавно купил розеточное реле, чтоб проверить розетку. Однажны, во время игры реле ушло в защиту, а ИБП перешел на батареи.
Такое вообще может произойти во время нагрузки на БП?
ИБП от APC 1000ВА, блок питания 1000В
09.12.2024 в 10:35:28
реле на какое напряжение настроено? Верхний-нижний диапазон.
Да, это я.
09.12.2024 в 11:02:01
MADONNA, Реле с заводскими настройками верхний 250, нижний 175. У розетки средний разброс 223-236 вольт.
09.12.2024 в 11:15:11
а время задержки? может пролетать импульс 250, а вольтметр его не покажет 236 - довольно близко к верхней уставке
Да, это я.
09.12.2024 в 11:29:40
Задержка тоже с заводскими настройками была, там она 180 секунд. Реле Rexant 10-6040
09.12.2024 в 11:42:19
joyopog7 написал 09.12.2024 в 11:29
Задержка тоже с заводскими настройками была, там она 180 секунд. Реле Rexant 10-6040
это задержка на включение а импульс 250+ отрубает сразу, без всякой задержки. посмотри скорость срабатывания. Но избавиться просто - на 265 настрой и играй себе спокойно
Да, это я.
09.12.2024 в 11:55:17
MADONNA, У реле время срабатывания защиты не более 0,3 секунды. Значит причина в розетке?
09.12.2024 в 14:39:57
joyopog7 написал 09.12.2024 в 11:55
MADONNA, У реле время срабатывания защиты не более 0,3 секунды. Значит причина в розетке?
Разумеется, с величайшей вероятностью.
Да, это я.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу