всем добрый вечер! спасибо большое, за такой неравнодушный отклик на мою проблему. написала тому мастеру, но он пока мне не ответил, описала возможные приведённые здесь варианты решения. надеюсь что он не пропадёт и починит все так, чтоб работало.. по поводу вопросов: 1 . я не знаю как у соседей, по каким схемам( знаю что все поменяли батареи, так как дом холодный. не было возможности узнать как у них подключены. но на ощупь этот проблемный стояк где 8 секционная батарея ощутимо холоднее, чем в других комнатах. возможно ниже , кто-то сделал себе тёплый пол от отопления, который забирает все тепло или в подвале как то не отрегулированно

  1. нашла обрубки старых конвекторов - они толстые, такие же как стояк . в подъезде стояк и батареи (старые конвекторы ) из тонких труб (как байпас) , но они не на каждом этаже.
  2. дыра кстати уже есть внизу в стене. осталась от старых конвекторов. фото кухни: 1000069460 1000069458 1000069457 1000069456 фото заглушки в большой комнате : 1000069415
0
Вложение
Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3274

14.12.2024 в 03:50:56

Наташа 66 написал 14.12.2024 в 01:16

знаю что все поменяли батареи, так как дом холодный. не было возможности узнать как у них подключены. но на ощупь этот проблемный стояк где 8 секционная батарея ощутимо холоднее, чем в других комнатах

Безграмотная замена конвекторов на БМ радиаторы как раз одна из причин уменьшения расхода ТН в стояке. Вам первым делом надо хотя бы у себя правильно подключить этот радиатор, скорее всего потом и не понадобится искать мифический

Наташа 66 написал 14.12.2024 в 01:16

тёплый пол от отопления

В крайнем случае, можно будет секций добавить ОП.

Наташа 66 написал 14.12.2024 в 01:16

написала тому мастеру, но он пока мне не ответил

Проявите настойчивось, дозвонитесь до него, настаивайте на переделке по схеме BV. Не обращайте внимания на бред великой сантехницы. П.С. Фотографии ничего нового не показали, всё как и ожидалось.

0
MADONNA
MADONNA
Эксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6031

14.12.2024 в 08:07:43

Наташа 66, пожалуй, в чем-то наши местные спецы правы. На фото все понятно, то есть все плохо. Врезка левее крана левой батареи - дурацкая затея, больше не рассматриваем. Если получится уговорить сантея переделать - то придется приваривать новые трубы отмеченые красным. Лучше напрячься и заплатить за испорченый материал самой и даже оплатить частично переделку, если мастер не согласится сделать бесплатно. IMG_1652 Если же не получится или цену заломит неподъемную - то проложить "красную" трубу за низом батареи и на уровне существующего отверстия. Это не сложно по монтажу и потребует небольших затрат на комплектацию. тIMG_1653 И тут поддержу коллегу BV - это должна быть 3/4 труба и максимальные по проходу уголки-нипеля. второй вариант не требует сварки - но вообщем он не совсем хорош. первый - оптимален, эстетичен и лаконичен - но затратен. Еще более он будет затратен и громоздкий - если посмотреть на схему Техниксана - но тут есть мнение (BV) что восемь секций будут нормально работать и при одностороннем подключении. По последнему пункту у меня нет убежденности - от многих факторов зависит - лучше посмотреть у соседей, зайти, чайку попить, потрындеть о том-сем и тихонечко пощупать батарею в комнате, точнее - ее правую сторону. Если горячая - то смело ставь первую схему, если не очень - схему Техник сана.

1

Да, это я.

Вложение
Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3274

14.12.2024 в 10:51:23

мадона тупит

0
Вложение
MADONNA
MADONNA
Эксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6031

14.12.2024 в 11:26:26

Inter, так летом можно делать - когда есть время подгонять по месту и непровар в неудобном месте можно исправить - повторно слив. Зимой лучше заранее всю сборку подготовить и только два стыка к стоякам приварить.

0

Да, это я.

Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3274

14.12.2024 в 11:30:14

MADONNA, все уже поняли, что ты великая сантехница и сварщица

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115897

14.12.2024 в 14:57:18

. Screenshot_20241214-145223

именно так, чтобы не сталкивать два потока навстречу друг другу "лбами"!

Диагональ имеет смысл от 15...20 секций....

0
Вложение
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115897

14.12.2024 в 15:09:46

Inter написал 14.12.2024 в 03:50

Безграмотная замена конвекторов на БМ радиаторы как раз одна из причин уменьшения расхода ТН в стояке

Была такая история. Капремонт 5ти этажка 3 подъезда. Жильцы пригласили как тех. специалиста следить чтоб кап ремонтники не косячили. Перед переваркой отопления поговорили с прорабом - чтобы никаких кранов на байпасах и тд....

Принимаем весь дом со старшей по дому - акт.... 20!!!! кранов по всему дому.... Прораб вызывает бригадиров... Почему? ..."Жильцы очень просили"....

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115897

14.12.2024 в 15:20:02

домохозяйка написал 14.12.2024 в 11:26

Зимой лучше заранее всю сборку подготовить

Варить ее на снятых радиаторах на полу, чтобы трубы не повело...

Потом пробить дыру в стене высотой 60см и шириной 5 см, просунуть сборку...

И если совпадут трубы к стоякам с учетом отступа от стены....

и только два стыка к стоякам приварить

..

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115897

14.12.2024 в 15:27:59

Inter, на фото ТС кстати гипсобетонная перегородка и там точно не нужен бур 30мм - дорого.

Если надо аккуратное отверстие - карбидная коронка с двух сторон по направляющему отверстию. На трубу потом одеть трубную теплоизоляцию проклеть вдоль разреза задвинуть в стену и замазать поверх раствором. Так не будеет труба тереться о стену и хрустеть или щелкать.

1
MADONNA
MADONNA
Эксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6031

14.12.2024 в 15:28:31

BV написал 14.12.2024 в 14:57

. именно так, чтобы не сталкивать два потока навстречу друг другу "лбами"! Диагональ имеет смысл от .....

IMG_1655 это что за фигура?? Прорыв сантехнической мысли!

Жильцы пригласили как тех. специалиста следить чтоб кап ремонтники не косячили. ... Принимаем весь дом со старшей по дому - акт.... 20!!!! кранов по всему дому....

с тех пор BV не пускают в приличные места, и он ищет работу на форуме )))) Интересно, за такой косяк надзорному специалисту заплатили оговоренную сумму или слегка поколотили?

0

Да, это я.

Вложение