Здравствуйте, делаю ремонт, нужен щиток в квартире. Что имеем: общий щит на лестничной площадке, заземления нет, не было и не будет-не давно по кап ремонту обновили старые щитки. В общем щитке: вводной автомат 2P 50A, эл.счетчик, и автомат 1P 16А и от него медный кабель 4ммХ2 заходит в квартиру. Мои мысли такие: автомат 16А в общем щитке, заменить на 1Р 25А или 32А, затем уже в квартирном щитке - вводной автомат 2P 25A, реле напряжения 40-63А, один УЗО 40А (легранд класс А электромеханическое 30mA-уже купил), кабель уже проложен в штробах и заштукатурен, ВВНГ-гост, точно не помню какой - могу уточнить - покупал "ВСЕ Инструменты". Всего будет 6 автоматов - на розетки 3 автомата по 16А и на освещение 3 автомата по 10А. А именно на каждую из двух комнат один автомат 16А и один на 10А. И на корридор, туалет, ванную и кухню так же один 16А и один 10А. Кабель медный на розетки 2,5Х2 и на свет 1,5Х2. В каждой комнате по паре розеток (последовательно), нагрузка: на комнату по сплиту 7ка включается редко в жару в розетку, телевизор, иногда, утюг. Освещение везде точечные светильники GX53 (на комнату 7-9шт по 12 Вт) - натяжной потолок. В корридоре, туалете и ванной розеток нет, на кухне пара шт - холодильник, вытяжка и микроволновка. Плита и колонка на кухне - газовые. Можно ли так сделать?