Сулейман
Сулейман
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1541

04.05.2007 в 12:54:41

Snike написал : а прибор вешать тоже на максимальной высоте тогда ?

Ну да. Я не думаю, что его нужно будет часто регулировать.

Snike написал : будет ли удобно такое решение в использовании и регулировке, можно ли вешать прибор рядом со сплит системой

в использовании - удобно, в регулировке - нет :). Со сплитом рядом даже лучше - сплит будет подсасывать поступающий воздух сразу, охлаждая или нагревая его.

Snike написал :

  1. Сделать пластиковые полосы с утеплителем по краям лоджии (стеклопакет не на всю длинну лоджии) и тащить воздуховоды, как можно прямее туда. Минусы - прибор без вариантов вешается в край комнаты. Как он уживется со сплит системой которая будет по задумке висеть в том же краю комнаты на метр выше ?

Тут сложно советовать, не видя комнаты. Где входная дверь (в углу, посередине, напротив окна или нет?), какая высота потолка? У сплита захват воздуха происходит сверху, у приточки выпуск тоже сверху. Логично было бы расположить их примерно на одной высоте рядом. Но такой уж прям огромной роли расположение приточки относительно сплита не сыграет.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.05.2007 в 12:57:47

ок. огромное спасибо. в голове начинает проясняться план -) ближе к делу буду уточнять детали -)

0
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 418

14.06.2018 в 21:25:50

Подниму тему. Вопрос по вентиляции в однушке II-68, если смотреть от лифта - самая правая. 6 этаж. В квартире запах канализации и приходится открывать окна для проветривания постоянно. Судя по публиковавшейся схеме вентиляционных каналов - на 10 этаже каналы от моей квартиры уходят в сборный канал. Какая-то техническая возможность прочистить каналы в домах этой серии существует? Я эту квартиру купил недавно, соседи мучаются давно, специалисты по вентиляции из УК никому пока не помогли.

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

15.06.2018 в 12:49:53

Д. В. Х. С. написал: Подниму тему. Вопрос по вентиляции в однушке II-68, если смотреть от лифта - самая правая. 6 этаж. В квартире запах канализации и приходится открывать окна для проветривания постоянно. Судя по публиковавшейся схеме вентиляционных каналов - на 10 этаже каналы от моей квартиры уходят в сборный канал. Какая-то техническая возможность прочистить каналы в домах этой серии существует? Я эту квартиру купил недавно, соседи мучаются давно, специалисты по вентиляции из УК никому пока не помогли.

Д. В. Х. С., А запах точно из вентиляции идет? Может быть просто срывает гидрозатвор в каком-то из сифонов?

0
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 418

15.06.2018 в 20:56:27

Designman, сифоны все не проверял, поэтому не могу точно сказать, что они не виноваты, но ответ на вопрос про техническую возможность чистки каналов всё равно хотелось бы получить.

0
trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2232

17.06.2018 в 09:21:04

Д. В. Х. С. написал: ответ на вопрос про техническую возможность чистки каналов всё равно хотелось бы получить.

Однозначно и 100%.

Д. В. Х. С. написал: Какая-то техническая возможность прочистить каналы в домах этой серии существует?

В однушках чистятся без вариантов. Причем, без захода в квартиру. Со стороны коридора.

Д. В. Х. С. написал: соседи мучаются давно, специалисты по вентиляции из УК никому пока не помогли.

Видимо, они не знают эту серию дома. Либо просто - лодыри.