sergey_sav написал : оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.)

Мне больше всего в этом документе нравится фраза "... и т.п. ...". Очень развивает полет фантазии и развязывает руки. :)

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

14.03.2008 в 23:50:52

avmal написал : Очень развивает полет фантазии и развязывает руки.

И это правильно. (с);)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.03.2008 в 00:49:37

Kamikaze написал : 1.7.152.

Правда, оно касается защитных проводников, но если уж защитным можно...

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

08.08.2008 в 00:47:30

В РФ есть документ "взамен ВСН 139-83" http://www.skonline.ru/doc/51103.html

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

09.08.2008 в 01:24:13

avmal написал : Мне больше всего в этом документе нравится фраза "... и т.п. ...". Очень развивает полет фантазии и развязывает руки.

и разрешает wago, но одновременно запрещает скруточки...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.08.2008 в 03:14:53

dinamit007 написал : и разрешает wago, но одновременно запрещает скруточки...

И это прекрасно ...

0
LOT
LOT
Местный

Регистрация: 02.03.2007

Москва

Сообщений: 213

03.09.2008 в 23:13:37

Smily написал : В РФ есть документ "взамен ВСН 139-83" http://www.skonline.ru/doc/51103.html

Поделитесь ссылкой на этот новый документ электомантажа от 01.01.1993

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

03.09.2008 в 23:47:53

LOT написал : Поделитесь ссылкой на этот новый документ электомантажа от 01.01.1993

И не плохо было бы, если ссылка действует ... не за sms-ки и другие виды "вымогательств в пользу бедных"...:o

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

08.09.2008 в 17:23:22

LOT написал : Поделитесь ссылкой на этот новый документ электомантажа от 01.01.1993

У меня её нет. Надо с разработчиком поговорить. Более того, я даже как-то просил позвонить разработчику сего документа и узнать поболее о нём

Smily написал : Может, на форуме найдутся москвичи которые могут позвонить в Росэлектромонтаж и узнать? Очень любопытно.

Но судя по всему москвичей на форуме мало :) Или телефонов городских нет... А может лень :)

0
ailcat
ailcat
Местный

Регистрация: 20.02.2008

Москва

Сообщений: 340

01.09.2009 в 11:22:22

Эти [censored] товарищи требуют письменный запрос на бланке организации. По телефону информацию об упомянутой инструкции давать отказываются - типа, шлите запрос, мы выставим счет и вы сможете купить эту инструкцию себе в пользование, тогда и найдете в ней что хотите.