Dmitry47 написал 15.01.2025 в 01:08

вы можете поставить самый слабый автомат, причем путем экспериментов

Методику эксперимента мне расскажите? Очень интересно....

0
Аватар пользователя
Антон198809

Местный

Регистрация: 14.01.2025

Москва

Сообщений: 9

15.01.2025 в 08:55:37

BV написал 15.01.2025 в 01:46

Чтобы спать спокойно - сопротивление изоляции проверять обязательно!!!

Все понял, обязательно проверю

Если ШВВП пройдет проверку - а как правило проходит - можно не беспокоиться.... лет на 40-50.

Выдохнул. В интернете если загуглить "можно ли проводку тянуть ШВВП/ПВС/Пунп" , сразу пишут, что это катастрофа, так делать категорически нельзя.. Это чтобы розетки было неповадно делать? Раз уж со светом многие оставляют..

0
Аватар пользователя
Антон198809

Местный

Регистрация: 14.01.2025

Москва

Сообщений: 9

15.01.2025 в 08:58:31

Radio написал 15.01.2025 в 01:16

Ну почему нет... Он есть, но вы же все равно не захотите, и вам с этим жить, а не нам ))

Я уже чуть не готов был.. зашел на форум, чтобы убедиться, что точно надо

Radio написал 15.01.2025 в 01:16

Зашкаливающее количество пользовтаелей уверено, что у них слишком низкие потолки, и занижение еще на 5 см они смогут заметить

Не низкие, а кривые настолько, что выпрямив, уже на наличники дверей и окна попадаешь)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20260

15.01.2025 в 10:38:52

Антон198809 написал 15.01.2025 в 08:58

кривые настолько, что выпрямив, уже на наличники дверей и окна попадаешь)

Купили не глядя, на сие обстоятельство?

0
Аватар пользователя
Антон198809

Местный

Регистрация: 14.01.2025

Москва

Сообщений: 9

15.01.2025 в 11:07:41

dokar, не покупал, она у меня такая и была) Капремонт делаю

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114581

15.01.2025 в 11:34:09

Антон198809 написал 15.01.2025 в 08:55

интернете если загуглить "можно ли проводку тянуть ШВВП/ПВС/Пунп" , сразу пишут, что это катастрофа, так делать категорически нельзя.

И правильно пишут, что так делать нельзя. Зачем ходить по тонкому льду? Нормальный ВВГ намного лучше.

0
Аватар пользователя
Антон198809

Местный

Регистрация: 14.01.2025

Москва

Сообщений: 9

15.01.2025 в 12:01:50

BV, само собой. Раньше бы узнал, попросил бы положить нормальный кабель. Удивительно, что с этими же мастерами разводка по розеткам нормальная, а на свет такое.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20837

15.01.2025 в 13:10:25

Антон198809 написал 15.01.2025 в 08:55

если загуглить "можно ли проводку тянуть ШВВП/ПВС/Пунп" , сразу пишут, что это катастрофа, так делать категорически нельзя..

Ну всё правильно пишут, так и есть.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114581

15.01.2025 в 13:23:04

Антон198809 написал 15.01.2025 в 12:01

Удивительно, что с этими же мастерами разводка по розеткам нормальная,

Нет здоровых, есть недообследованные)

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2662

15.01.2025 в 13:27:45

BV написал 15.01.2025 в 01:55

это встроенные предохранители))))

От этого предохранителя ваша хата сгорит в десяток раз вероятнее чем даже от шввп валяющимся по полу от дешман удлинителя, я уж не говорю про замурованный в штукатурку провод. Мне хватает с запасом АВ 1А, нет проблем. А вы, я смотрю быстро переобуваетесь)

0
Аватар пользователя
Антон198809

Местный

Регистрация: 14.01.2025

Москва

Сообщений: 9

15.01.2025 в 13:27:47

Radio, но как я начал понимать, как будто бы если только на свет, то все-таки не катастрофа, не сгорит? Если уж схалтурили

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114581

15.01.2025 в 14:00:11

Dmitry47 написал 15.01.2025 в 13:27

я уж не говорю про замурованный в штукатурку провод.

так надо сказать... Зачем молчать.... Расскажите как провод замурованный в штукатурку вызовет пожар?

Заодно посмотрите табличку долговременных длительных токов для медного провода 0.75 мм2. И далее если интересно - коэффициенты от условий прокладки (охлаждения.)

Dmitry47 написал 15.01.2025 в 13:27

А вы, я смотрю быстро переобуваетесь)

Если вы про учитывать условия - то да)

Dmitry47 написал 15.01.2025 в 13:27

Мне хватает с запасом АВ 1А, нет проблем.

Нет нужды. Но может у вас особо дешманские специально выбранные светильники)

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2662

15.01.2025 в 16:18:51

BV написал 15.01.2025 в 14:00

Нет нужды. Но может у вас особо дешманские специально выбранные светильники)

Они считай стационарная установка, она и может быть источником возгорания, ток защиты определяю исходя из ее мощности.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114581

15.01.2025 в 16:24:43

Dmitry47 написал 15.01.2025 в 16:18

ток защиты определяю исходя из ее мощности.

Кстати - вполне вариант и соответствует нормативам.

Про пусковой ток так и не ответили, жаль.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20837

15.01.2025 в 17:45:46

Dmitry47 написал 15.01.2025 в 16:18

она и может быть источником возгорания, ток защиты определяю исходя из ее мощности

И как это может помочь от возгорания?

0