Мишутк написал 18.01.2025 в 14:55

как? именно в кабеле. именно к выключателю света.

от наводок и "ночника". В случае повреждения поможет сработать УЗО, либо АВ. Корпус светильника, если он металл.

По ПУЭ "линии трехпроводные ".

Надо определиться - стараемся делать по нормам, или можно на все это забить?)

Решение индивидуальное...

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10233

18.01.2025 в 17:44:45

BV написал 18.01.2025 в 17:07

от наводок и "ночника". В случае повреждения поможет сработать УЗО, либо АВ. Корпус светильника, если .....

Это общее. Мы же про кусочек кабеля от распредкоробки до выключателя. Там нет корпуса светильника. Умудриться повредить на полутора метрах вертикальной трассы так чтобы только узо и сработало - ну это надо стараться (обязательно попасть в PE и соседний. Идея оставить земляной хвост в этом месте ставит крест на двухклавишном выключателе.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10233

18.01.2025 в 17:48:43

виит написал 18.01.2025 в 17:04

к общему РЕ проводнику группы, а со стороны выключателя просто быть обкусаным

пункт хочу. именно про выключатели. может я и отстал, но недавняя новостройка мне сдалась без PE на выключатели.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114622

18.01.2025 в 17:55:19

Мишутк написал 18.01.2025 в 17:44

Мы же про кусочек кабеля от распредкоробки до выключателя

еще раз:

BV написал 18.01.2025 в 17:07

от наводок и "ночника". В случае повреждения поможет сработать УЗО, либо АВ.

Мишутк написал 18.01.2025 в 17:44

Там нет корпуса светильника.

Как же интересно вы повесите 2кл выкл на трех проводной кабель от коробки к светильнику, не используя для этого желтозеленый?)

Мишутк написал 18.01.2025 в 17:44

Умудриться повредить на полутора метрах вертикальной трассы так чтобы только узо и сработало - ну это надо стараться (обязательно попасть в PE и соседний.

У плоского соседний к РЕ - или фаза или ноль.

Уж поверьте - умудряются)))

Мишутк написал 18.01.2025 в 17:44

ставит крест

Ну да "или крест сними, или трусы одень")

0
Аватар пользователя
калямба

Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 445

18.01.2025 в 18:03:02

Мишутк написал 18.01.2025 в 17:48

пункт хочу. именно про выключатели. может я и отстал

Не нужен РЕ на выключатель. ПУЭ-7 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). ...если только выключатель с металлическим корпусом, имеющим клемму для РЕ.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114622

18.01.2025 в 18:10:41

калямба, формально не перечислены выключатели, но это не единственный косяк ПУЭ.

Но это "как понимать" написанное - линия и ток до светильника идет через выключатель.

В МКД от застройщика частенько на выключатель и люстру 4х проводной ввг. И никаких разночтений и лишних вопросов.

PS известный холивар)

0
Аватар пользователя
калямба

Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 445

18.01.2025 в 18:19:53

BV написал 18.01.2025 в 18:10

"как понимать"

Я привел цитату из документа. Приведите свою.

BV написал 18.01.2025 в 18:10

на выключатель и люстру 4х проводной ввг

Запрета нет, хоть 5 проводный. Наличие РЕ на выключателе не требуется.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114622

18.01.2025 в 18:35:08

калямба, линия выключателя относится к линиям групповой сети?

0
Аватар пользователя
виит

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 548

18.01.2025 в 18:35:16

Мишутк, Ой.. Это не ко мне, за пунктами.. Но подозрнваю в других разделах это должно быть. Есть вообще раздел про выключатели?! ))) В общем даано как-то и в ПУЭ погружался. Находил там в четкой формулировке про это. Верить себе не предлашаю.

Мне моя собственная квартира досьадась в ВН вместо вводных автоматов. По всему дому от застройщика.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20262

18.01.2025 в 18:38:44

**виит [написал](https:/

0
Аватар пользователя
виит

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 548

18.01.2025 в 18:41:22

dokar, Застроцщика?

Мнстячковый . Уральский. Что-то там в духе стройинвнст... Что-то такое. Уже не вспомню из головы

0
Аватар пользователя
калямба

Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 445

18.01.2025 в 18:43:13

BV написал 18.01.2025 в 18:35

линия выключателя относится к линиям групповой сети?

Экзамены мне не нужно устраивать. Еще раз - цитату из документа???

0
Аватар пользователя
виит

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 548

18.01.2025 в 18:45:24

В проводах вроде пункт этот преслоаутый искать надо. Там четко было.. И основную мысль , которую отложил тогда для себя выше изложил. Проводка ВСЯ дрлжна быть защищена противопожарным УЗО, если защитный ноль предполагается .Но очень давно вникал.Увы

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6274

18.01.2025 в 18:53:37

Мишутк написал 18.01.2025 в 14:52

а обратно установленное в люстру-донора откуда было взято работает?

Оно от туда было "варварски выгрызено", провода спаяны напрямую - теперь уже не поставить на место.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114622

18.01.2025 в 19:22:03

калямба написал 18.01.2025 в 18:43

Экзамены мне не нужно устраивать. Еще раз - цитату из документа???

это не экзамен, а вопрос к тому, как понимать написанное в проведенной выше цитате.

Я считаю, что речь идет о всех линиях, куда бы они не ответвлялись.

0