09.02.2025 в 02:36:21
trumtim написал 09.02.2025 в 02:23
какое отношение количество УЗО имеет к данной ситуации
прямое. Например некоторые виды оборудования допускают утечку до 5 ма.
trumtim написал 09.02.2025 в 02:23
Утечка будет фиксироваться только тем УЗО, на котором и висит проблемное устройство в квартире. Другие УЗО никакой роли в этом уравнении не играют. Утечка происходит на конкретном бытовом электроприборе и фиксируется конкретным УЗО, относящимся к данной группе. Соответвенно, даже до момента касания данное УЗО должно быть "у границы" срабатывания (если не больше), потому что утечка уже имеется (ток ведь растекается по всем корпусам в квартире). И в момент касания сработать быстрее, чем сработало бы отдельно.
еще раз....сумма нормальных утечек, либо повышенных, при которых не сработает ни одно из УЗО может превысить безопасный для человека ток.
trumtim написал 09.02.2025 в 02:23
Ведь "ток утечки по всем корпусам в квартире + ток утечки на человека" > "ток утечки на человека", а значит граница срабатывания ΔI может быть достигнута даже без касания, либо с касанием, но быстрее. Формально УЗО с ΔI=30 превращается в УЗО с ΔI=10, т.к. утечка ΔI=20 уже достигнута за счёт растекания по корпусам.
Нарисуйте 4 УЗО, корпуса техники с фильтрами питания, ТЭНами, на резиновых ножках и человека с голыми мокрыми ногами на кафельной плитке....
trumtim написал 09.02.2025 в 02:23
Почему нет? И какое отношение имеет количество УЗО, если нас интересует лишь срабатывание одного из них, на котором, собственно, и висит проблемный электроприбор.
Потому, что....см выше.
10.02.2025 в 16:28:45
BV, с УЗО вроде понял, спасибо. Речь именно про естественные утечки. А я про них забыл, что они тоже будут)
А сильно ли критично, если, к примеру, от светильника до выключателя идёт 1.5 мм2, а от выключателя до автомата 2.5 мм2, при этом автомат как положено на 10А? Или если одна из линий в квартире 2.5 мм2 на освещении? Автомат тоже на 10А. Со вторым вариантом, думаю, никаких проблем не должно быть. Но меня немного смущает переход с 1.5 на 2.5 на одной линии.
Потому что электрики начали сдавать свою работу, полез в распредкоробки и нашёл вот это вот чудо. Не удивлюсь, если где-то на розетки 1.5 кинули. Приходится теперь всё перепроверять. С расходом кабеля так вообще загадка. Считал расход по длине штроб +15% на свисающие концы под соединения. Покупал ещё и с запасом. В итоге ещё дофига не хватило. Как на будущее правильно рассчитывать расход?
10.02.2025 в 17:33:01
2.5 на свет - не критично, но перерасход.
1.5 на розетки, если ГОСТ - не критично, но задание им было 2.5
....поэтому им выкатить санкции.
trumtim написал 10.02.2025 в 16:28
Как на будущее правильно рассчитывать расход?
рисовать все трассы с размерами.
11.02.2025 в 00:05:53
BV написал 10.02.2025 в 17:33
2.5 на свет - не критично, но перерасход.
А то что одна линия света одновременно на 1.5 и на 2.5, то ничего страшного? С соединением проблем не будет в месте смены сечения? Просто защитить линию автоматом на 10А по минимальному сечению?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу