1000010210Окончил ПТУ работаю электриком два года. Возникла проблема , как правильно исправить не имею понятия , рядом спросить не у кого. В одном из помещений предприятия , где стоят шесть сушильных шкафов , срабатывает сигналка на перегрев этих шкафов. В ходе долгих поисков был проведён эксперимент. Абсолютно новый и провереный кабель ПВС 3х1.5 , 1.5метра подключенный так: кор-(фаза-выключатель(без светодиода)-воздух) ; синий-(ноль-измерительный прибор(светодиодная лампа типа "глазок" 220вольтлампа накаливания 220в 25вт)); Желто-зелёный-(воздух-измерительный прибор(лампа,лампа накаливания 220в , 25вт)) При выключенной фазе , через ноль в провод висящем в воздухе прибор показывает ~30в. При замыкании выключателя напряжение растет до ~98в "глазок" светится , лампа накаливания садит напряжение до ~2.5в но оно оч медленно растет(один раз даже вспыхнула) Сам вопрос : может ли кто доходчиво объяснить , как образуется потенциал достаточный для вспышки лампы накаливания(но это произошло только 1раз, в остальных случаях лампа гасит напряжение до 2.5вольт потом растёт но оч медленно)? И как грамотно устранить неисправность?

Сигналка подключена похожим образом , только там длинна кабеля около 20ти метров . К нулю(синий) и (желто/зеленому) проводу кабеля на который через контакты реле (при превышении температуры) приходит фаза. Состоит из китайского дверного звонка типа "дин-дон" (220в) и проблескового маячка на светодиодах (220в). И периодически (раз в неделю) звонок подает короткий звуковой сигнал а лампа один раз ярко моргает. В других помещениях предприятия экспериментальная схема не работает(потенциал равен нулю , лампа не светит). Силовые трансформаторы и установки которые могут образовывать статику , поблизости , отсутствуют.

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

24.01.2025 в 03:49:54

Volodja написал 24.01.2025 в 00:18

Состоит из китайского дверного звонка типа "дин-дон" (220в) и проблескового маячка на светодиодах (220в).

К ним параллельно подключить лампу накаливания и забыть. Причина - наводки от других проводов емкостные или индуктивные. Висячие неподключенные проводники кабелей подключить к земле если есть в щите, а нет - к нулю.

Откуда, с каких проводов - можно искать отключением других цепей..... но зачем?

Volodja написал 24.01.2025 в 00:18

Силовые трансформаторы и установки которые могут образовывать статику

Гдеж так электриков учат, что они путают теплое и мягкое? )

Купите/скачайте себе книжки - учитесь.... https://m.vk.com/wall-56122745_14408 см далее комментарии...

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2842

24.01.2025 в 08:54:09

Так сложно написано, все таки не понял... А какая предыстория?

Наводка зажигающая один раз в неделю 25Вт лампу, тут что то еще происходит помимо наводки.

0
Аватар пользователя
Volodja

Местный

Регистрация: 23.01.2025

Саратов

Сообщений: 9

24.01.2025 в 12:55:47

Dmitry47, Скорее всего что-то ещё. Так как лампа зажглась один раз на экспериментальном отрезке кабеля длинной всего 1.5метра. Сейчас всё тихо , наводка в этом помещении пока всего 18 вольт. В других помещениях наводок вообще нет по нулям приборы показывают.

А предыстория проста , после ремона помещения и оборудования его под сушильные шкафы сразу же начала срабатывать сигналка на перегрев шкафов (это мне работники так сказали , предыдущего электрика я не видел и спросить толком не укого). Пока сделал как советовали выше. Лампу накаливания на 60вт(больше нет) поставил паралельно звонку и маячку. Но всё же это не правильно.

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2842

24.01.2025 в 13:35:36

А как отслеживаются эти лампы накаливания?

Вообще очень напутанно написано.

Сигнализация перегрева, сигнализация со звонком.

Может высоковольтная линия проходит над помещением?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

24.01.2025 в 14:20:15

Volodja написал 24.01.2025 в 12:55

Но всё же это не правильно

Неправильно - это когда знаний в голове кот наплакал.

Чтобы хоть что-то понять из вашего путанного текста пришлось перечитать это сочинение двоечника 5 раз! )))

1
Аватар пользователя
Volodja

Местный

Регистрация: 23.01.2025

Саратов

Сообщений: 9

24.01.2025 в 17:15:22

BV, Я специально убрал всё лишнее в начале , упамянув про сигнализацию в конце чтоб не засорять вам мозги.1000010222 Может рисунок не рассмотрели. Вот пожирнее. А так всё просто. Где указано 98в подключл лампу накаливания 220в 25вт. Если фазу от щитка откинуть то там будет 30в.

 Я думал что подробное описание избавит от лишних вопросов.
 Если решить проблему с этим куском кабеля то основная пропадёт сама.
0
Вложение
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2842

24.01.2025 в 17:23:28

А если в другую розетку просто длинный шнур (удлинитель к примеру) подключить, результат будет таким же?

0
Аватар пользователя
Volodja

Местный

Регистрация: 23.01.2025

Саратов

Сообщений: 9

24.01.2025 в 17:24:28

Dmitry47, "Может высоковольтная линия проходит над помещением?"

Это я проверил сразу. НАД и РЯДОМ ничего нет. Попросил у начальства узнать где проходит трасса к трансформаторной подстанции. Пока рожают. А я тем временем начал проверять целостность контура заземления.

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2842

24.01.2025 в 17:25:25

И изначальная проблема не ясна. что там с сигналкой...

0
Аватар пользователя
Volodja

Местный

Регистрация: 23.01.2025

Саратов

Сообщений: 9

24.01.2025 в 17:30:50

Dmitry47, В самой комнате розеток не предусмотрено подключился к щр.2025-01-2418.29.154947938519503975694 В помещениях рядом такого эффекта не наблюдается.

0
Вложение
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2842

24.01.2025 в 17:37:45

Volodja, Ну к щиту шнурок подключите. да вообще в самом щите померьте!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

24.01.2025 в 17:39:27

Volodja написал 24.01.2025 в 17:15

BV, Я специально убрал всё лишнее в начале , упамянув про сигнализацию в конце чтоб не засорять вам .....

Вы написали первое сообщение понятно только вам.

Если хотите чтобы вас понимали - одно предложение - одна мысль. Без сложно подчиненных предложений.

Куски смысла можно отделять отступами, как в этом моем сообщении.

Схемы я читать умею, и на порядки более сложные, чем ваши мурзилки. И про наводки - знаю от и до.

Volodja написал 24.01.2025 в 17:15

Где указано 98в подключл лампу накаливания 220в 25вт.

Если у вас в этой схеме загорится лампа НАКАЛИВАНИЯ 25 вт, то:

  1. либо неподключенный провод имеет контакт с землей
  2. либо наводки радиочастоты должны быть твкие, что ваш мозг вскипит за минуту
  3. либо вы находитесь в метре от трансформатора 630 кВт
0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

24.01.2025 в 17:42:56

Насчет измерений напряжения - у вольтметра входное сопротивление 10 мегаом.

И просто на щупе прибора рядом с щитом вы легко намеряете 100-150 вольт)

Вам, барин, учиться надо)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

24.01.2025 в 18:08:03

Volodja написал 24.01.2025 в 17:24

Попросил у начальства узнать где проходит трасса к трансформаторной подстанции. Пока рожают.

Зачем вы начальству голову парите глупостями?)

Volodja написал 24.01.2025 в 17:24

А я тем временем начал проверять целостность контура заземления.

Это полезно, но для вашей проблемы никакого смысла не имеет)

Кстати, каким способом проверяете? Есть прибор для этих измерений? Какой?

0