27.01.2025 в 13:50:39
Славик64 написал 26.01.2025 в 22:52
Иногда корпус плиты становится фазой и через подводку бегит к трубе. Вот эта штука и не дает им встретится.
За статистику не ручаюсь, но наверное 99% случаев горелых подводок обошлось без пробоя фазы на корпус плиты.
MADONNA написал 26.01.2025 в 22:54
черех микросекунду обесточит узо. Для начала.
УЗО никак не поможет, и совсем не важно есть оно или нет.
Ну и время срабатывания УЗО не микросекунды - его можно посмотреть в техдоках.
27.01.2025 в 14:33:34
примерно такие шли в комплекте приличных водогреев.
И это напрямую относится к теме обсуждения.
И к слову, газ котлы принципиально не отличаются от газ плиты с вилкой.
27.01.2025 в 14:38:59
BV написал]
примерно такие шли в комплекте приличных водогреев. И это напрямую относится к теме обсуждения. .....
никакого отношения к газплите это не имеет - это проставки водяных труб, защитить трубки теплообменника в водогрее от электрокоррозии.
Да, это я.
27.01.2025 в 14:43:22
MADONNA написал 27.01.2025 в 14:38
никакого отношения к газплите это не имеет - это проставки водяных труб, защитить трубки .....
Вы просто не знаете, но гибкие подводки водогреев тоже случается отгорают. Речь исключительно про старые дома до 2000 года.
27.01.2025 в 14:44:47
MADONNA, у вас есть газ.
Как подключен котел, плита к газовой магистрали?
Есть - ли заземление газовой трубы после ввода в дом?
27.01.2025 в 15:18:17
BV написал 27.01.2025 в 14:43
Вы просто не знаете, но гибкие подводки водогреев тоже случается отгорают. Речь исключительно про .....
Водяные трубки отгорают? Синяя и красная проставки - для воды. Для газа = желтая.
BV написал 27.01.2025 в 14:44
MADONNA, у вас есть газ. Как подключен котел, плита к газовой магистрали? Есть - ли заземление .....
газкотел строго по проекту - нержавеющей гофрофигней. Но тут есть ньюансы - ПНД-труба под землей последние несколько метров имеет стальную кочергу, которая выходит у стены. Она не очень-то заземлена, в то же время нельзя сказать что электрического контакта с землей у нее нет. Хотя она имеет слой коррозионной защиты - не думаю что это можно считать какой-то электроизоляцией. Что дальше - я не знаю. Пробел, блин. Но что достоверно известно - что котел посредством электровилки заземлен. А вот гофра из нержи - имеет цанговое окончание с резиновым уплотнением - то есть с котлом может иметь контакт - а может и нет. то есть некоторая неопределенность.
Да, это я.
27.01.2025 в 15:20:05
Плита - 100% нержегофрой к металическому штуцеру с двух сторон. Плита заземлена через электрическую розетку.
Да, это я.
27.01.2025 в 15:23:55
BV написал 27.01.2025 в 13:31
неужели в "воздухе висит"?)
Ой. В голове была плита.)))
10-40-99@mail.ru
27.01.2025 в 15:27:59
MADONNA написал 27.01.2025 в 15:18
Водяные трубки отгорают?
Гибкая подводка ХВС с оплеткой к бойлеру. И потопы бывают.
27.01.2025 в 15:29:03
MADONNA написал 27.01.2025 в 15:20
Плита - 100% нержегофрой к металическому штуцеру с двух сторон. Плита заземлена через электрическую .....
Клещи токовые имеются?
На фото - ток через сильфонную подводку к плите.
Бывает и 30 ампер легко)
27.01.2025 в 15:29:03
BV написал 27.01.2025 в 15:27
Гибкая подводка ХВС с оплеткой к бойлеру. И потопы бывают.
сказки.
и газовой службе не относится.
Да, это я.
27.01.2025 в 15:29:36
BV написал 27.01.2025 в 15:29
Клещи токовые имеются?
разумеется
на фото прибор показывает 679А. Вы в большой опасности, коллега. Мне будет Вас не хватать.
Да, это я.
27.01.2025 в 15:33:04
MADONNA написал 27.01.2025 в 15:18
Но тут есть ньюансы - ПНД-труба под землей последние несколько метров имеет стальную кочергу, которая выходит у стены.
это важный нюанс.
27.01.2025 в 15:35:03
ДОМОХОЗЯЙКА написал 27.01.2025 в 15:29
разумеется на фото прибор показывает 679А. Вы в большой опасности, коллега. Мне будет Вас не хватать. .....
Понимаю. Очень тяжело сообразить что в таком ракурсе после 6 ки точка. Фото старое.
Если бы точка была после 7 ки - подводка была бы красная, после 9ки - испарилась бы сразу)
27.01.2025 в 15:40:29
BV написал 27.01.2025 в 15:35
Понимаю. Очень тяжело сообразить что в таком ракурсе после 6 ки точка. Фото старое. Если бы точка .....
то есть Вы предлагаете оценивать силу тока по температуре стальной гофры - тогда зачем на фото амперметр? А откуда и куда там течет ток? Это вообще нормально?
Да, это я.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу